Ich hätte eine Frage: Warum wird bei Drucksensoren mit einziger Flanschverbindung ein Signalunterdrückungseffekt verwendet, um niedrige Drücke zu messen? Der Messbereich liegt bei -100–1000 kPa. Bei Drücken unter 10 kPa zeigt der Drucksensor einen Wert von 0 an. Der Hersteller sagt, das sei auf die Signalunterdrückung zurückzuführen – stimmt das? Warum?
Reply #22016-03-14
Die Unterdrückung von Kleinsignalen wird hauptsächlich aus Sicht der analogen Schaltungen betrachtet – bei diesen ist es schwierig, Signale effektiv auszusenden. Der DDZ-2-Typ wird dabei häufig eingesetzt. Die hier besprochene Unterdrückung von Kleinsignalen dient vor allem dazu, Schwankungen zu vermeiden. Aber in deiner Beschreibung wird doch nicht gesagt, dass das kleine Signal abgeschnitten wurde – es handelt sich dabei um einen Manometer mit Vakuummessfunktion. Es wurde bereits vor dem Erreichen eines negativen Drucks abgeschaltet, oder? Ist mit der Tabelle etwas nicht in Ordnung?
Reply #32016-03-14
Ja, ich habe darum gebeten, dass eine Messung des Vakuums bei -100 kPa durchgeführt wird
Reply #42016-03-14
Schauen Sie sich die Messbereichseinstellungen an, schätzen Sie den Verschiebungsmaßstab visuell ein~
Reply #52016-03-14
Das Messbereichsproblem ist nicht vorhanden, es bleibt bei -100–1000
Reply #62016-03-14
Was bedeutet ein Drucksensor mit einziger Flanschverbindung? ? Was wird gemessen? ? Geschlossener Druck? ? ? Flüssigkeitsstand? ? Oder? ? Was den Druck angeht, so reicht es aus, ihn einfach auf dem Niveau des atmosphärischen Drucks auf Null zu stellen. Der Messbereich liegt jedoch bei -100 bis 1000 – dient das zur Messung von Vakuum? ……Egal, ob ich das Problem verstehe oder nicht! ! ……Aber nach einem ersten Blick schätze ich, dass es ein Problem mit der Kalibrierung gibt! Eine erneute präzise Nulljustierung sollte das Problem lösen!
Reply #72016-03-14
Die kleine-Signal-Ausschaltung dient doch der Messung des Differenzdrucks, oder? Warum wird sie dann auch bei der Druckmessung angewandt? Selbst wenn – bei einem solch großen Bereich von -100 bis 10 – werden doch die kleinen Signale ausgeschlossen, oder?
Reply #82016-03-14
Nach dem von Ihnen angegebenen Messbereich sollte der Anzeiger bei Atmosphärendruck 9,09 % anzeigen. Prüfen Sie bitte, wie hoch die Ausgangsspannung ist, und schauen Sie sich außerdem die Membran des Messgeräts an – vermutlich gibt es ein Problem mit dem Gerät! Die kleine-Signal-Abschaltung dient dazu, Störungen zu verhindern; sie wird in der Regel für den Durchfluss verwendet, während der Druck in der Regel nicht berücksichtigt wird! Fragen Sie den Hersteller!
Reply #92016-03-14
Braucht ein Drucksensor eine Signalunterdrückung? Es scheint, als wären nur Transmitter, die den Differenzdruck zur Messung des Durchflusses nutzen, notwendig, oder? Wenn die Schwankungen groß sind, kann man die Dämpfung anpassen. . . Ich habe es nicht gesehen. . . Ich bin zu unwissend~~~~
Reply #102016-03-14
Wird der PV-Wert angezeigt? Wie hoch ist der PV-Wert bei einem Atmosphärendruck? Und es handelt sich dabei um eine Ausgangsspannung von 4–20 mA, richtig? Es wird empfohlen, die Tabelle zu überprüfen
Reply #112016-03-15
Einzelflansch – bezieht sich das auf die Variante mit „Trennmembran“? (Vermutlich gibt es auch Kapillaren)
Reply #122016-03-15
Der Einflansch-Typ ist so etwas wie ein Drucksensor mit Membran für Kapillaren. Ich habe mich bei dem Hersteller erkundigt. Ich sagte, dass bei der Messung des Durchflusses in der Regel Störungen durch kleine Signale auftreten, was zu falschen Signalen und somit zu Fehlmessungen führt. Der Hersteller antwortete, dass auch bei der Druckmessung solche Störungen auftreten können. Ich bin total verblüfft – er meinte, dass zu viel von diesen kleinen Signalen entfernt wird. Heute nehme ich das Gerät zurück, um es reparieren zu lassen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das Gerät ist zwar neu, aber ich mache mir Sorgen, dass die Messung von negativem Druck ebenfalls ungenau sein könnte. Es handelt sich dabei um ein inländisch hergestelltes Gerät – hauptsächlich wegen des niedrigen Preises. Ich möchte zwar gerne ein EJA-Gerät verwenden, aber es geht einfach nicht
Reply #132016-03-15
Richtig, bei der Druckmessung ist keine Unterdrückung von Schwachsignalen notwendig – nur bei der Durchflussmessung muss das geschehen. Der Hersteller hat Sie getäuscht
Reply #142016-03-15
Der Hersteller redet Unsinn – woher soll der Druck kommen? Die Abschaltung von Signalen mit geringer Amplitude erfolgt deshalb, weil bei sehr geringem Durchfluss die Beziehung zwischen Durchfluss und Differenzdruck quadratisch ist. Dadurch wird das Fehlersignal bei der gewünschten Genauigkeit stark vergrößert – das bedeutet, dass die Genauigkeitsstufe stark abnimmt. Die gemessenen Werte gelten dann als bedeutungslos und werden daher ausgeschlossen. Der Druck ist einfach so, wie er ist – es gibt kein Problem. Entweder hat das Messelement des Geräts ein Problem, oder es handelt sich um eine interne Abschaltung der Daten. Das ist genauso wie bei dem, was der Vorredner gesagt hat: Aufgrund eines fehlerhaften Nullpunkte-Einstellungen wird der Wert auf Null gesetzt. Das ist offensichtlich ein Problem bezüglich der Genauigkeit des Produkts. Ist in den Spezifikationen Ihres Transmitters eine Genauigkeit von 0,075 % angegeben? Mindestens sollte es 0,1 % sein – das ist die Genauigkeit über den gesamten Messbereich hinweg
Reply #152016-03-15
Die kleine-Signal-Abschaltung gilt in der Regel für den Durchfluss – bei dem Druck gibt es keine solche Abschaltung. Man kann nur von einer Empfindlichkeitszone sprechen. Bei Ihrem Gerät ist die Einstellung jedoch völlig falsch
Reply #162016-03-15
Entfernt der Drucksensor kleine Signale? ~~Habe viel gelernt~~ Hehe~~
Reply #172016-03-15
1. Sie müssen den Unterdruck messen – wie hoch ist der Druck unter normalen Betriebsbedingungen? 2. Bei diesem Membrandrucksender von Runyi: Wie niedrig ist der minimale Druck, den das Membranfüllsystem messen kann? 3. 10 KPa Abschneiden – ist das eine absoluten oder eine relativen Druckeinheit?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.