Warum sollte das Verdichtungsverhältnis des Kreislaufwassers auf 4–5 Mal festgelegt werden?

2016-03-14View Original

Thread Content

Warum sollte das Verdichtungsverhältnis des Kreislaufwassers auf 4–5 Mal festgelegt werden? Welche Gefahren gibt es bei hohen und niedrigen Werten?
Reply #22016-03-15
Vorteile einer erhöhten Konzentrationsrate des Kühlmittels: · Durch eine höhere Konzentrationsrate des Kühlmittels kann die Menge an nachzufüllendem Wasser verringert werden, wodurch Ressourcen eingespart werden; · Durch eine Erhöhung des Konzentrationsfaktors des Kühlmittels kann die Menge an abgegebenem Abwasser verringert werden. Dadurch wird die Umweltbelastung sowie die Menge an Abwasser, das behandelt werden muss, gesenkt ; · Durch eine Erhöhung des Konzentrationsfaktors des Kühlmittels kann der Verbrauch an Wasserreinigungsmitteln eingespart werden, wodurch die Kosten für die Behandlung des Kühlmittels sinken ; Nachteile einer zu starken Erhöhung des Konzentrationsfaktors des Kühlmittels: · Eine zu starke Erhöhung des Konzentrationsfaktors führt dazu, dass die Härte und Alkalität des Kühlmittels zu hoch werden, wodurch die Neigung zur Ablagerung von Verunreinigungen im Wasser zunimmt ; Um daher eine effektive Behandlung des Kühlmittels zu gewährleisten, muss das Verdünnungsverhältnis des Kühlmittels gut kontrolliert werden. In der Regel liegt das optimale Verdünnungsverhältnis für das Kühlmittel in Zentralklimaanlagen bei 4–5.
Reply #32016-03-15
Was oben gesagt wurde, ist bereits sehr gut! Das Design ist im Idealfall so gestaltet, dass je nach Qualität des zugeführten Wassers die Verdichtungsfaktoren der einzelnen Systeme unterschiedlich sind. Das Kreislaufwassersystem zielt darauf ab, den Verdichtungsfaktor so weit wie möglich zu erhöhen – ohne dass es zu Ablagerungen im System kommt. Für weitere Kommunikation bezüglich des Betriebs der Kreislaufwasseranlage – bitte addieren Sie mich auf WeChat: Azsyx1314
Reply #42016-03-15
Ein zu hoher Konzentrationsfaktor kann zu Korrosion oder Ablagerungen in der Anlage führen, während ein zu niedriger Konzentrationsfaktor Wasser verschwendet. . . . . .
Reply #52016-03-15
Eine weitere Frage: Auf welche Weise wird das Verhältnis der Konzentration ermittelt oder bestimmt?
Reply #62016-03-16
Während des Betriebs mit zirkulierendem Wasser kommt es zur Ausfällung von Kalzium- und Magnesiumionen, wodurch Calciumcarbonat oder Magnesiumcarbonat entsteht. Daher ist die Bestimmung der Kalzium- und Magnesiumionenkonzentration ungenau – es kann nur eine Schätzung erfolgen. Genau sind Kaliumionen
Reply #72016-03-16
Danke für Ihre Anleitung, gibt es außer dem ersten Ansatz noch andere Methoden?
Reply #82016-03-17
Messmethode für das Verdünnungsfaktor des Kreislaufwassers Bei dem täglichen Betrieb eines Kreislaufwassersystems wird der Verdünnungsfaktor in der Regel anhand des Verhältnisses zwischen der Konzentration oder einem bestimmten Eigenschaften eines Stoffes im Kreislaufwasser und der Konzentration oder einem bestimmten Eigenschaften desselben Stoffes im Nachfüllwasser berechnet. Das heißt: ?K = C_zirkulierend / C_ausgleichsflüssigkeit (1). Dabei ist C_zirkulierend die Konzentration eines bestimmten Stoffes im zirkulierenden Wasser, und C_ausgleichsflüssigkeit ist die Konzentration desselben Stoffes in der Ausgleichsflüssigkeit. Für den Stoff, der zur Bestimmung des Verdünnungsfaktors verwendet wird, muss jedoch gewährleistet sein, dass er nicht von anderen Bedingungen während des Betriebs beeinflusst wird – wie zum Beispiel Heizung, Zufuhr von Wasserbehandlungsmitteln, Ablagerungen oder Verkalkungen. Daher werden in der Regel folgende Bestandteile verwendet: Cl-, Ca2+, SiO2, K+ sowie die Leitfähigkeit des Wassers. 1.1 Methode mit Cl- und Ca2+: Obwohl die Messung von Cl- recht einfach ist – schließlich verdunstet oder setzt es sich im Laufe des Betriebs von Kreislaufwassersystemen nicht ab – verwendet unser Werk häufig Substanzen wie Cl2 oder NaClO sowie Chlorbleiche, um Mikroorganismen und Schmutz im Wasser unter Kontrolle zu halten. Dadurch kommt zusätzliches Cl- ins Wasser. Dadurch wird die gemessene Konzentration übertrieben hoch angesetzt ; Gleichzeitig bildet sich im Zirkulationswassersystem während des Betriebs mehr oder weniger Kalkablagerungen, was besonders bei hohen Konzentrationsverhältnissen deutlich wird. Deshalb liegen die mit der Ca2+-Methode ermittelten Konzentrationswerte niedriger. 1.2 Methode der Leitfähigkeit: Die Bestimmung der Leitfähigkeit ist einfach, schnell und genau. Theoretisch muss in einem Kreislaufwassersystem in der Regel Wasserreinigungsmittel zugesetzt werden und Cl2 eingeführt werden, was die Leitfähigkeit des Wassers erhöht. Zudem steigt die Leitfähigkeit erheblich, wenn es Lecks in den Systemanlagen gibt. Daher weisen die mit dieser Methode gemessenen Werte für die Leitfähigkeit große Fehler auf. Tatsächlich führte unsere Fabrik im Zeitraum März bis Juli 1996 Tests mit der Leitfähigkeitsmethode durch. Die Ergebnisse zeigten, dass die Leitfähigkeit des als Referenz dienenden Zusatzwassers – Wassers aus dem Jangtse-Fluss – stark schwankte. Der Schwankungsbereich lag bei 154–291 μS/cm ; Auch die Leitfähigkeit des Zirkulationswassers schwankt unregelmäßig; der Schwankungsbereich bei der ersten und dritten Zirkulation liegt jeweils bei 330–613 μS/cm bzw. 308–618 μS/cm. Daher ist der ermittelte K-Wert auch dann nicht hoch, wenn die Leitfähigkeit des Kreislaufwassers hoch ist und die Leitfähigkeit des Nachfüllwassers ebenfalls hoch ist ; Wenn die Leitfähigkeit des zirkulierenden Wassers nicht hoch ist und die Leitfähigkeit des nachgefüllten Wassers niedrig ist, ist auch der K-Wert hoch. 1.3 SiO2-Methode Da in unserem Werk das Wasseraufbereitungssystem mit Silikat-basierten Mitteln noch nicht in Betrieb ist, wird weiterhin diese Methode verwendet. Bei der Untersuchung mit dieser Methode zeigten die Werte bezüglich des Konzentrationsfaktors des Kreislaufwassers anomale Schwankungen sowie erhebliche Verzerrungen: Im Vergleich mit frischem Wasser aus dem Innenbereich, das als Referenz diente, lagen die Konzentrationsfaktoren im Allgemeinen zu hoch – in einem Fall sogar bei 8,5 ; Nachdem später eine Vorrichtung zur Nachfüllung von Wasser als Referenz für den Vergleich verwendet wurde, lagen die Konzentrationsfaktoren in der Regel niedriger; manchmal lag dieser Wert sogar unter 1. 1.4 Die K+-Methode: Theoretisch gesehen gibt es im Kreislaufwassersystem nur wenige Quellen für K+. In der Regel bleibt der K+-Spiegel in einem bestimmten Zeitraum relativ konstant. Allerdings kann er in unterschiedlichen Phasen durch Einflüsse aus der Umwelt wie Boden oder Oberflächenwasser ebenfalls Schwankungen aufweisen. Die Löslichkeit von K+ ist hoch, wodurch es während des Betriebs nicht aus dem Wasser ausfällt. Daher wird bei der Messung des Konzentrationsfaktors von Zirkulationswasser mit der K+-Methode relativ wenig durch Störungen beeinflusst.
Reply #92016-06-29
Es tut mir leid, wir können nur das 2- bis 3-fache steuern

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.