Thread Content
Was bedeutet die Totzone eines Regelventils für den Laien? Welchen Einfluss hat der Totraum auf Ventile?
Totzone ist ein allgemeines Phänomen, das sich auf den Bereich oder die Breite des Reglerausgangswerts (CO) bezieht, der nicht dazu führen kann, dass sich die gemessene Prozessvariable (PV) ändert, wenn das Eingangssignal die Richtung ändert. Totzonen tragen wesentlich zu einer übermäßigen Prozessvariabilität bei. Reglerbaugruppen (Steuerventile) können aus verschiedenen Gründen die Hauptursache für eine Totzone in einem Instrumentenkreislauf sein, z. B. durch Reibung, Spiel, Verdrehung der Ventilwelle, Totzone des Verstärkers oder der Spule usw.
Sind tote Zonen unvermeidlich? Ist die Totzone ein entscheidender Punkt bei der Instrumentenauswahl?
Wenn das Eingangssignal des Steuerventils zunimmt oder abnimmt, wird der Betrag der Änderung des Eingangssignals, wenn der Ventilschaft eine spürbare Bewegung erfährt, als Totzone bezeichnet.
“„Wahrnehmbare Bewegung“ bedeutet keine Bewegung oder keine Reaktion?
Die Totzone des Ventils bezieht sich auf ein bestimmtes Intervall, in dem sich das Eingangssignal des Steuerventils ändert, der Ausgang jedoch nicht. Die Ursache der Totzone ist hauptsächlich die Reibung zwischen den inneren Komponenten des Ventils usw.~~
Totzone ist ein allgemeines Phänomen, das sich auf den Bereich oder die Breite des Reglerausgangswerts (CO) bezieht, der nicht dazu führen kann, dass sich die gemessene Prozessvariable (PV) ändert, wenn das Eingangssignal die Richtung ändert. Sehr professionelle Aussage
Gibt es jemanden, der meinen Beitrag sehen kann? Ich habe auch eine Frage: Gibt es bei einem Regelventil mit Stellungsregler eine Totzone?
In der Theorie existiert es nicht, aber in der Praxis wird es sicherlich existieren. Der Stellungsregler weist einige mechanische Fehler auf und führt zu Signalfehlern. . . Bitte suchen Sie in Baidu nach der spezifischen Bedeutung der toten Zone. Allerdings ist die Totzone nicht völlig unerwünscht. Manchmal wird in der Konfiguration eine künstliche Totzone von ±0,5 % geschaffen, um häufige Ventilbewegungen zu verhindern, beispielsweise bei der Split-Range-Steuerung von 50 % der Steuerpunkte.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Oiloper am 16.03.2016 um 17:27 Uhr bearbeitet. Vielen Dank! Dies bezieht sich auf zwei verschiedene Totzonen zu diesem Zeitpunkt, eine davon liegt zwischen dem Reglerausgang und der Aktuatoraktion. Diese Totzone kann theoretisch durch den Einsatz eines Stellungsreglers eliminiert werden. Der andere ist der Ein- und Ausgang des Controllers, der künstlich eine Totzone erzeugen kann. Verstehst du das so? Dann sollte der Poster nach der zweiten Situation fragen.
So ziemlich. Viele andere Bücher, wie zum Beispiel das Instrument Worker's Manual, enthalten klare Definitionen und Beispiele für Kurven wie Totzonen. Sie können einen Blick darauf werfen.