Fragen zu Flüssigkeitsstandeinstellungen: Im Allgemeinen wird der Flüssigkeitsstand am Sender eingestellt (z. B. wird der Wasserstand im 600-mm-Bereich auf -6 kPa~0 eingestellt), und die entsprechende Einstellung am DCS ist: 4mA~20mA. Wenn die Flüssigkeitsstandeinstellung des Kessels ebenfalls so ist, muss aufgrund des Druck- und Temperaturunterschieds ein Temperatur- und Druckausgleich des Trommelflüssigkeitsstands durchgeführt werden. Bitte sagen Sie mir.
Ja, der Messbereich des Differenzdrucktransmitters wird durch drei Faktoren bestimmt: den Messbereich des Trommelwasserstands, die 0-Wasserstandsposition des Behälters und den Kompensationsstartpunkt des Kompensationssystems.
Ich möchte auch eine superdetaillierte Erklärung des Wasserstandsunterschieds in der Kesseltrommel von Kopf bis Fuß! Wegen des Flüssigkeitsstands in der Dampftrommel werde ich fast verrückt. Ich hatte diesbezüglich immer einen blinden Fleck!
Wenn zur Messung des Kesselflüssigkeitsstandes ein Doppelkammer-Ausgleichsgefäß verwendet wird, ist der Ausgleich selbst abgeschlossen.
Können Experten einen Vergleich zwischen dem Doppelkammer-Ausgleichsbehälter und der herkömmlichen Druckprobenahme anstellen: Welcher ist besser?
Auch der Flüssigkeitsstandmesser ist ein relativ hochwertiges Instrument. Ich habe zu Beginn des Jahres auch an einer Schulung teilgenommen und es fühlte sich sehr hochwertig an.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie. Ich habe es vergessen, nachdem ich es gesehen habe. Es ist so kompliziert. Schau dir das an. Das habe ich mir damals angesehen. http://wenku.baidu.com/link?url=uQkyPdEDD3xtfcD7BD03gqgu7XMKhlX8yQZtayjjbVVkZJWFH1DY4wJX8K17lyVXKsb8TRhiyJK25anMro8A0DqouF1e58M9QnDZLOsnBLu
Studie* Studie * Grundsätzlich keine Wartung am Kessel
Nachdem Sie den Link oben gelesen haben, sind das Prinzip eines Doppelkammer-Ausgleichsbehälters und eine allgemeine Methode zur Messung des Flüssigkeitsstands durch Differenzdruck in etwa gleich, mit der Ausnahme, dass der Differenzdruck etwas anders ist. Im Allgemeinen wird in der chemischen Industrie die Gasphase als Unterdruck eingestellt, die Flüssigphase als Überdruckseite und die Unterdruckseite wird in einem Kondensationsbehälter mit Flüssigkeit gefüllt und der Differenzdruck ist negativ. Das ist es. Der Zweikammer-Ausgleichsbehälter verfügt über eine Überdruckseite für die Gasphase und eine Unterdruckseite für die Flüssigphase. Das scheint anders zu sein. Auch auf die Vorteile des Doppelkammer-Waagebehälters wird im Artikel nicht näher eingegangen. Ich kann nicht das Gefühl haben, dass es sich von gewöhnlichem Flansch-Sampling unterscheidet.
Das Poster, das Sie auf Baidu gesehen haben, zeigt ein Doppelkammer-Ausgleichsgefäß für ein Kraftwerk. Wie Sie sagten, sind die positiven und negativen Probenahmekraftwerke und die chemische Industrie genau das Gegenteil. Das ist ein* Trägheitsproblem, aber das Messprinzip ist dasselbe. Der in der chemischen Industrie eingesetzte Doppelkammer-Ausgleichsbehälter besteht aus einer inneren und äußeren zweischichtigen Kammer. Die Außenkammer des Balancers ist an den Dampf aus der Kesseltrommel angeschlossen und mit Kondensat gefüllt. ; Die Innenkammer ist über das Druckführungsrohr an der Unterseite des Balancers mit dem Wasser im Kesselmantel verbunden. Da das Steckerprinzip zum Einsatz kommt, ändert sich der Wasserstand in der Innenkammer mit dem Wasserstand in der Trommel. Der doppelschichtige Behälter mit einem solchen Aufbau stellt sicher, dass die Wassertemperaturen in der Außenkammer und der Innenkammer grundsätzlich gleich sind, wodurch Messfehler durch Temperaturunterschiede reduziert werden.