Thread Content
Heute wurde die Schmetterlingsventil an der Eingangsstelle des Wärmetauschers mit DN150 geöffnet. Es scheint, als würde das Ventil nicht richtig funktionieren – normalerweise wird es im Uhrzeigersinn geschlossen und gegen den Uhrzeigersinn geöffnet. Ist es möglich, dass der Hersteller des Ventils einen Fehler gemacht hat und das Ventil so konstruiert hat, dass es im Uhrzeigersinn geöffnet und gegen den Uhrzeigersinn geschlossen wird? Ich meine dabei normale Ventile. Bitte teilt mir eure Meinung mit. Danke, Pluspunkte
Gegenteiliges habe ich noch nie erlebt, zumindest in unserer Abteilung nicht~~~~
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Hersteller einen Fehler macht, ist gering.
:Schweig endlich: Normalerweise wird es im Uhrzeigersinn eingeschaltet und gegen den Uhrzeigersinn ausgeschaltet. Manchmal fertigen die Hersteller den Auftrag nach den Wünschen des Kunden in dem Zustand an, den der Auftraggeber wünscht. Daher ist es vor allem entscheidend, ob es bei euren Einkäufen eine technische Kommunikation gibt
Die Flügeltür des Schmetterlingsventils kann auch nicht 360° gedreht werden – sie kann nicht rückwärts geführt werden! Ist die Schwierigkeit hier wegen des Fluorkunststoffs?
Ich hatte einmal eine Schmetterlingsventil mit einer Nennweite von 200. Aufgrund eines Risses im Getriebe musste dieses ausgetauscht werden – doch das Gerät wurde falsch montiert. Beim Drehen im Uhrzeigersinn öffnete sich das Ventil, beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn schloss es sich. Als das festgestellt wurde, erforderten die Prozessvorgaben eine erneute Montage~~
Unsere Fabrik ist auf die Herstellung von Fluorbeschichtungen spezialisiert. Die Gewindetriebe haben eine Begrenzung – die Fluorbeschichtung erstreckt sich nicht über 360 Grad