Guten Tag, unser Unternehmen hat kürzlich zwei neue Rohrpumpen angeschafft, Modell: DGDS100-250. Die Förderhöhe beträgt 65 m, das Durchflussvolumen 100 m³/h. Die Anschlüsse der Rohrpumpen sind DN100. Aufgrund von Beschränkungen bei der Installation der Rohrleitungen vor Ort sind die Anschlussrohre der Pumpen DN80. (1) Die Rohrpumpen dienen dazu, Öl zu transportieren – vom Lkw über die Pumpen in die Lagerbehälter. Der Eingangsdruck der Pumpen beträgt 0,1 MPa, der Druck im Leitsystem liegt etwa bei 0,1–0,3 MPa. Das transportierte Medium ist Öl mit einer Dichte von 800 kg/m³. (2) Wenn die Pumpe gestartet wird und das Auslassventil noch geschlossen ist, beträgt der Auslassdruck 0,65–0,8 MPa. Bei langsamem Öffnen des Auslassventils sinkt der Druck schnell – bei einem Öffnungsgrad von 20–30 % sinkt der Auslassdruck auf 0,15–0,2 MPa. (3) Es muss überprüft werden, dass der Eingangsfilter nicht verstopft ist und dass der Flüssigkeitsspiegel im Lkw ausreichend hoch ist; Frage: (1) Warum ist die Öffnungsweite der Auslassventile so gering und der Auslassdruck so niedrig? (2) Die Position der Ventile ist zu gering, wodurch das Durchflussvolumen nicht dem Nennwert entspricht. Der aktuelle Durchfluss beträgt etwa 40 m³/h (der Nennwert liegt bei 100 m³/h) (3) Der Auslassdruck der Zentrifugalpumpe sollte unabhängig vom Rückdruck sein, oder? Ist es wegen des niedrigen Rückdrucks? Ich bitte um Ihre Anleitung! Danke!
An den Pumpeneingängen, die vor Ort zu sehen waren, war jeweils ein großer Rohrabschnitt mit einem Verjüngungsteil verbunden, der wiederum zum Pumpeneingang führte. Es wurde kein Fall beobachtet, in dem ein kleines Rohr in ein größeres Rohr umgewandelt wurde. Nach den üblichen Prinzipien einer Pumpe sollte bei Öffnen des Ausgangsventils der Ausgangsdruck sinken und der Durchfluss zunehmen. Man sollte daher die Leistungskurve der Pumpe betrachten, um zu prüfen, ob die Werte in der Nähe dieser Kurve liegen. Was passiert, wenn das Ventil weiter geöffnet wird – wird der Durchfluss dann noch zunehmen?
Der Widerstand im Auslassrohr ist gering. Wie hoch ist der Stromfluss sowie das Durchflussvolumen, wenn die Auslassventile vollständig geöffnet sind?
Der Auslassdruck hängt mit dem Rückdruck zusammen; der Durchflusspunkt ist der Schnittpunkt der Leistungskurve der Pumpe mit der Widerstandskurve der Rohrleitungen
Danke! Wenn man die Ventile weiter öffnet, wird der Druck weiter sinken! Wenn man die Ventile weiter öffnet, steigt der Durchfluss zwar an, doch der Druckabfall bleibt hoch – es wird daher nicht der nominelle Durchfluss erreicht. Die anderen Pumpen arbeiten einwandfrei. Keine Überschussströme.
Wurden beim Kauf der Pumpe die Parameter des Mediums dem Lieferanten mitgeteilt? Wie hoch ist die Viskosität des Öls? Ab 20 cP ist eine Korrektur und Umrechnung erforderlich. Die Parameter der Pumpe werden auf der Grundlage von Wasser berechnet.
Es wurde bereitgestellt, das verstehe ich? Die Produkte werden bei der Auslieferung immer mit Wasser als Medium getestet.
1. Ein großer Druckabfall deutet darauf hin, dass im Ausgangsrohr kein Druck entstanden ist. Der Durchfluss in der Leitung ist unzureichend und es ist Gas enthalten. Man kann die Pumpe zunächst bei niedrigem Durchfluss eine Weile laufen lassen, bevor man die Ventile allmählich öffnet. 2. Ist der Lärm des Pumpsbetriebs hoch und gibt es starke Vibrationen? Der Eingangsschlauch ist kleiner als der Durchmesser des Pumpenausgangs, wodurch ein guter Durchfluss erschwert wird.
1. Ist die Menge des eingeatmeten Luftvolumens ausreichend, 2. Enthält sie Luft?
Die Einführungsleitung ist zu klein, es gibt keinen anderen Grund.