Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von In Ruhe warten am 19.03.2016 um 15:34 bearbeitet. Warum wird bei der Verwendung von Containern ein Schnellabschaltventil hinzugefügt? Aus Sicht der HAZOP-Analyse: Aus welchen Gründen gibt es insbesondere am Entnahmepunkt des Rückflussbehälters sowie an der Abschaltventil eine solche Anordnung? Danke für eure harte Arbeit, Meerfreunde! Danke
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Scheren Sie sich um 123456 am 19.03.2016 um 16:26 bearbeitet. Notabschaltventile dienen dazu, in Notfällen – wie zum Beispiel bei Bränden – eine Trennung zwischen den Anlagen und den Stellen, an denen es zu Leckagen kommen kann, herzustellen. In den Prozessanlagen müssen ausreichend Notabschaltventile vorhanden sein. 1) Bei Pumpen, bei denen ein Leckagerisiko besteht, das einen Brand auslösen könnte, sollten Ventile eingebaut werden, um Brände vorzubeugen; 2) Die Temperatur des Mediums liegt über dem Flammpunkt ; 3) Mediumstemperatur > 315℃ ; 4) Das Medium ist giftig und schädlich. Denn die Anforderungen an die einzelnen Geräte sind unterschiedlich. Es gibt auch Forderungen in dieser Hinsicht: 1) Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen Kohlenwasserstoffen mit einem Volumen von mehr als 38 m³ ; 2) Anlagen, bei denen das Volumen des Kohlenwasserstoffmediums mehr als 10 m³ beträgt und bei denen die Temperatur des Mediums mindestens dem Siedepunkt entspricht.