HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

S7300-Fehler

2016-03-19View Original

Thread Content

Unsere Fabrik verwendet ein S7300-System, wobei der CPU 315-2DP ist. Jetzt gibt es ein Problem, ich möchte Sie um Rat fragen. Die CPU-SF- und BF-Anzeigen flackern gelegentlich – wenn sie flackern, stoppen alle Pumpen. Sobald die Anzeigen wieder normal funktionieren, starten die Pumpen von selbst wieder. Ich würde gerne fragen, ob es ein Problem mit der Kommunikation gibt – doch der Anschluss der Unterstation IM153 meldet keinen Fehler. Wenn es Probleme mit der Kommunikation gibt, sollten die untenstehenden Daten doch nicht verloren gehen. Bitte helft mir dabei, das zu analysieren – ich bin völlig verzweifelt. Danke!
Reply #22016-03-19
BF bedeutet BUS FAIL, also sollte man sich weiterhin die Probleme mit der Profibus-Leitung ansehen. Man kann es mit Schritt 7 verbinden; in der Hardwarekonfiguration gibt es einen Diagnose-Cache.
Reply #32016-03-21
Ich habe früher die Methode 315-2DP+IM153 verwendet und auch solche Fehler erlebt. Später wurden die PROFIBUS-Kabel sowie die MPI-Anschlüsse ausgetauscht, und das Problem war gelöst. MPI-Anschlüsse darf man nicht aus China kaufen, darf man nicht aus China kaufen, darf man nicht aus China kaufen! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42016-03-22
Ich hatte ähnliche Probleme mit der Kommunikation zwischen DP und dem übergeordneten System: Die Endwiderstände waren nicht in der richtigen Position, wodurch die Kommunikation unterbrochen wurde. Auch bei einer Entfernung von nur 1 Meter traten Probleme auf.
Reply #52016-03-24
Gibt es dieses Problem schon bei einem Meter Abstand? Ich habe den DB9-Anschluss selbst verschweißt – es gibt dort auch keine Endwiderstände oder so – und er funktioniert trotzdem, oder?
Reply #62016-03-29
Das ist seltsam. Früher hatte ich zwei OS-Systeme; wenn bei dem System, bei dem die Endwiderstände auf „ON“ gestellt waren, der Strom ausfiel, beeinträchtigte das die Datenkommunikation mit dem anderen System.
Reply #72016-03-29
Es muss ein Kommunikationsfehler sein. Eine Kommunikationsperiode beträgt etwa 200 ms. Wenn diese Zeit überschritten wird, werden die Daten der dezentralen Module automatisch in einen sicheren Zustand versetzt – mit Ausnahme des Hauptmoduls. Wenn die Abtastfrequenz der analogen Daten erhöht wird, kann man manchmal beobachten, dass die Werte wieder auf 0 zurückgehen
Reply #82016-04-04
In der Regel wird das durch einen Soft-Fehler verursacht. Wenn möglich, sollten Sie beim Anhalten zunächst eine Kopie anfertigen, die Speicherkarte formatieren und die Programme erneut herunterladen. Prüfen Sie außerdem mit Software, ob es Hardwareprobleme gibt. Falls keine Hardwareprobleme vorliegen, überprüfen Sie online, ob es irgendwelche Konflikte gibt – in diesem Fall sollten Sie diese Stellen neu einstellen.
Reply #92016-04-05
Methode 1: Überprüfen Sie die Informationen des Puffers, um den Fehlerort zu finden und den Fehler zu beheben.
Methode 2: Verringern Sie die DP-Geschwindigkeit.
Methode 3: Ersetzen Sie alle DP-Anschlüsse. :lol
Reply #102016-04-15
Oben im Gebäude ist alles sehr zuverlässig, Respekt!
Reply #112016-04-18
Gibt es keinen Host-Computer? Online-Diagnose ansehen
Reply #122016-04-20
In der Regel handelt es sich um einen Fehler in der Buskommunikation. Es wird empfohlen, die Anschlüsse am Anfang und am Ende zu überprüfen – am besten verwendet man dazu die Originalanschlüsse.
Reply #132016-04-28
Die Entfernung zwischen den DP-Kabeln der beiden Slave-Stationen darf nicht kleiner als 1,5 Meter sein
Reply #142016-04-29
Prüfen Sie die Diagnoseinformationen online, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Reply #152016-04-29
In der Regel handelt es sich um einen Fehler in der Buskommunikation. Es wird empfohlen, die Anschlüsse am Anfang und am Ende zu überprüfen – am besten verwendet man dazu die Originalanschlüsse.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.