Zu den Fragen zur Prüfung von Rohrleitungen

2016-03-20View Original

Thread Content

Wenn die Nenngröße der Rohrleitung kleiner als 500 mm ist, muss eine Stichprobenprüfung entsprechend dem vorgeschriebenen Prozentsatz anhand der Anzahl der Ringnahtstellen durchgeführt werden – wobei mindestens eine Ringnahtstelle geprüft werden muss. Die Prüfung der Ringnaht muss die gesamte Umfangslänge umfassen. Der Prozentsatz der Stichprobenprüfungen für die ringförmigen Schweißnähte bei fester Verbindung sollte mindestens 40% betragen. Bezieht sich der letzte Satz darauf, dass solange es einen festen Eingang gibt, unabhängig von der Anzahl der Eingänge, eine Überprüfung zu 40 % durchgeführt werden muss? Zum Beispiel beträgt der Prüfungsanteil für eine Rohrleitung 5 %. Es gibt 40 Prüfstellen, wovon 30 bewegliche und 10 feste Prüfstellen sind. Muss man also bei den beweglichen Prüfstellen 30 * 5% = 2 Stellen prüfen und bei den festen Prüfstellen 10 * 40% = 4 Stellen?
Reply #22016-03-20
Es sollten insgesamt 2 Prüfungen durchgeführt werden, wobei eine Prüfung an der festen Verbindungstelle stattfindet. Achten Sie darauf, dass jeder Schweißer abgedeckt wird.
Reply #32016-03-20
Gibt es Vorschriften, auf die man sich beziehen kann?
Reply #42016-03-21
Das gilt für jeden Schweißer. . Für die Stichprobenprüfung werden 10*40% = 4 Stück festgelegt. . 1. Der Anteil der Rohrleitungsinspektionen beträgt 5 %. . 40 * 5% = 2. Jetzt werden 4 Stücke überprüft – das ist mehr als 2. 2. Der Prozentsatz der Stichprobenprüfungen für die Schweißnähte bei fester Verbindung sollte mindestens 40% betragen. 10*40%=4. Die 4 Prüfschlitze sind jetzt alle feststehend. 4=4, … Alle Bedingungen sind erfüllt. .
Reply #52016-03-21
Fragen Sie diejenigen, die konkret für die Überwachung und Inspektion zuständig sind – sie haben unterschiedliche Auffassungen zu dieser Angelegenheit. Wir konsultieren in der Regel den Prüfer vor der Defektsuche.
Reply #62016-03-21
Der Anteil der Inspektionen an festen Anschlüssen sollte 40 % des Gesamtanteils ausmachen.
Reply #72016-03-21
Heißt das, dass für diese Leitung mindestens 4 Prüfstellen erforderlich sind?
Reply #82016-03-21
Mindestens 4, wovon 4 fest sein müssen
Reply #92016-03-21
Ist der Satz in 50184 mehrdeutig? Beide Interpretationen sind möglich. Der Aufsichtsperson kann man einfach sagen, wie sie vorgehen soll – aber wir alle müssen uns an den Prozentsatz der Gesamtanzahl halten. Das ist nicht so einfach!
Reply #102016-03-21
Wenn die Nenngröße der Rohrleitung kleiner als 500 mm ist, muss eine Stichprobenprüfung entsprechend dem vorgeschriebenen Prozentsatz anhand der Anzahl der Ringnahtstellen durchgeführt werden, wobei mindestens 1 Ringnahtstelle berücksichtigt werden muss. Die Prüfung der Ringnaht muss die gesamte Umfangslänge umfassen. Der Prozentsatz der Stichprobenprüfung für Schweißnähte mit fester Verbindung sollte 40 % nicht unterschreiten. Dieser Satz ist in Ordnung. . Ich habe keine andere Bedeutung verstanden.
Reply #112016-03-21
Du hast selbst einen Fehler gemacht, oder? . Von deinen 40 Schweißnähten hast du einfach zufällig 2 ausgewählt? Die Stichprobengröße für diesen festgelegten Eingang wurde nicht erfüllt. .
Reply #122016-03-21
Diese Berechnung ist falsch. Es sollte separat berechnet werden: Für die beweglichen Anschlüsse gilt ein Prozentsatz von fünf Prozent – mindestens zwei Anschlüsse sind erforderlich. Für die festen Anschlüsse gilt ein Prozentsatz von vierzig Prozent – mindestens vier Anschlüsse sind notwendig. Zudem muss auch berücksichtigt werden, dass es mindestens einen Anschluss pro Schweißer geben muss
Reply #132016-03-21
Es sollten 40 Prozent der festen Öffnungen sein, damit der Gesamtratungsanteil über 5 Prozent liegt, aber nicht über 40 Prozent – Ausnahmen gelten für erweiterte Untersuchungen
Reply #142016-03-21
Ja, bei 40 Anschlüssen beträgt der Prüfungsanteil 5 %. Insgesamt werden 2 Anschlüsse geprüft. Von diesen 2 Anschlüssen sind 40 % feste Anschlüsse – also ein fester Anschluss und ein beweglicher Anschluss. Unter Überwachung versteht man, dass bei einer bestimmten Anzahl von festen Öffnungen 40 % davon überprüft werden müssen.
Reply #152016-03-21
Der Prozentsatz der Stichprobenprüfung für Schweißnähte mit fester Verbindung sollte 40 % nicht unterschreiten. Ist das 40 % der Gesamtanzahl der Befestigungsanschlüsse an dieser Leitung? Oder 40% im Wundbereich? Zum Beispiel bei meinen 40 Eingängen: 10 davon sind feste Eingänge. Soll man dann 40 % * 10 = 4 Eingänge überprüfen? Oder 40*5% = 2 Aufgaben, und von diesen beiden dann 2*40% = 1 Aufgabe?
Reply #162017-12-01
Interessant: Bei 40 Eingängen und einem Prozentsatz von 5% reicht es aus, 2 zu überprüfen – einer beweglich, einer fest. Es ist auch möglich, dass beide fest sind
Reply #172023-05-14
Schauen Sie sich an, welche Anforderungen an Druckrohre in der Tabelle der Rohrleitungsmerkmale gestellt werden, und betrachten Sie dazu auch die Zeichnungen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.