Thread Content
Eine Dampfleitung mit einer Leistung von 10 Kilogramm – bei einer Eingangstemperatur von 250 Grad – muss auf etwa 180 Grad abgekühlt werden. Derzeit beträgt der Druck des Kühlmittels am Eingang 15 Kilogramm. Es handelt sich um einen Eingang mit einem Durchmesser von 1 Zoll sowie um eine Düse. Der Regler ist vollständig geöffnet. Wenn der Dampfverbrauch hoch ist, kann die Temperatur des Temperaturreduzierers über 198 Grad steigen, wodurch der Betrieb automatisch gestoppt wird. Wie kann man den Verbrauch des Kühlmittels erhöhen? Soll man den Mund der Düse etwas vergrößern? Sollte man noch eine Kühlmittellinie hinzufügen? Gibt es gute Ideen zur Umgestaltung von Temperatur- und Druckreduzierern?
Wie groß ist der Durchmesser Ihres Leiters – wie sollte der Temperatur- und Druckreduzierer daher gestaltet werden?
Sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsleitungen haben einen Durchmesser von 12 Zoll. Der dünnste Teil der Ventile befindet sich in der Mitte und hat einen Durchmesser von 3 Zoll. An der Stelle des Temperaturreduzers beträgt der Durchmesser 6 Zoll.
Wir haben auch das gleiche Problem. Der Abkühler ist überdimensioniert, derzeit arbeitet er bei niedriger Last. Wenn die Dampfmenge am Benutzerende plötzlich zunimmt, hat der Abkühler keine Zeit mehr, die Temperatur zu senken, wodurch durch eine Überhitzungsschutzfunktion die Dampfventile vor dem Abkühler automatisch geschlossen werden. Auch das Erhöhen der Menge an Kühlmittel hilft nicht – die Abkühlungseffekte sind unzureichend, und außerdem kommt es dazu, dass der gesamte Webserver zu viel Feuchtigkeit enthält. Haben die Experten hier irgendwelche Lösungen?