Thread Content
konsultieren: 1. Werden die Materialien in der Geräteinstallationsbroschüre vom Hersteller mitgeliefert oder müssen sie separat erworben werden? ? 2. Müssen die vom Feld in die Sicherheitsbarriere eingeführten Instrumentenkabel eigensichere Kabel sein? 3. Sind eigensichere Instrumente ein eigener Instrumententyp oder ein Name für die Instrumente in diesem System?
1. Die Materialien in der Installationsbroschüre werden in der Regel selbst gekauft, die speziellen Materialien für passende Instrumente, wie z. B. Clips, werden jedoch alle vom Werk bereitgestellt. Aber bis auf die Clips kauft man im Grunde alles andere selbst. 2. Die Kabel, die nach dem Verlassen der Sicherheitsbarriere in die Baustelle gelangen ... Ich habe noch nie von Eigensicherheit gehört, weil ich noch nie von so etwas wie eigensicheren Kabeln gehört habe. Allerdings müssen die Kabel schwer entflammbar und die Instrumentenkabel geschirmt sein. 3. Eigensichere Instrumente sind eine spezielle Art von Instrumenten, die hauptsächlich dem Explosionsschutz entsprechen. Die Eigenschaltkreise und Komponenten eigensicherer Instrumente sind sicher und das Energieniveau nach der Zündung reicht nicht aus, um die anfängliche Detonationsenergie zu erreichen. Darüber hinaus gibt es auch einen feuerfesten Typ, der durch die Außenhülle abgedichtet wird und die innere Zündung nichts mit der Außenseite zu tun hat. Was ist ein eigensicheres System? Warum fühle ich mich wie ein Einheimischer und habe noch nie davon gehört? Ist die Eigensicherheit nun aus dem System verschwunden? Was ist der Nutzen? Dinge wie das System müssen sich entweder in einem sicheren Bereich befinden oder mit einer explosionssicheren Hülle abgedeckt sein. Ich habe nicht gehört, dass es eigensicher sein muss. Wie viel kostet es?……
1. Bei der Auswahl eines Instruments erfahren Sie durch Kommunikation mit dem Hersteller die Installationsmethode des Instruments und den Lieferumfang des Instrumentenherstellers. Die meisten Installationsmaterialien in der Installationsbroschüre werden nicht von den Geräteherstellern bereitgestellt. Wer sie kauft, hängt von der Vertragsart und der Vereinbarung des Projekts ab. 2. Für eigensichere Stromkreise müssen eigensichere Kabel verwendet werden. Der Außenmantel ist normalerweise blau, einschließlich der Kabeldurchführung, die in den Schrank führt. 3. Eigensichere Instrumente sind Gerätetypen mit eigensicherer Explosionsschutzzertifizierung. Nicht alle Geräte können in eigensicheren Stromkreisen eingesetzt werden. Eigensicherheit ist eine Art Explosionsschutz, der durch die Begrenzung von Schleifenenergie, Kapazität und Induktivität erreicht wird. Zur Bildung einer Schleife sind eigensichere Barrieren oder eigensichere Isolationsbarrieren, eigensichere Kabel und eigensichere Instrumente erforderlich.
Man kann nur sagen, dass das Originalplakat noch nicht begonnen hat. Downstairs ist ebenfalls irreführend. Eigensichere Stromkreise verwenden nicht unbedingt eigensichere Kabel, und eigensichere Kabel sind nicht unbedingt eigensicher.
Denken Sie daran, dass die Norm besagt, dass eigensichere Instrumente + eigensichere Kabel + Isolationsbarrieren ein eigensicheres System bilden können. Eigensichere Kabel bestehen im Allgemeinen aus blauem Leder und haben in der Modellnummer ein Ia mehr als gewöhnliche Kabel. Wenn diese Art von Kabel entwickelt wurde, verwenden Sie diesen Typ, um zu vermeiden, dass Sie die Schuld auf sich nehmen, wenn in Zukunft etwas schief geht.
1. Ich vermute, dass das „Installationshandbuch“, nach dem auf dem Poster gefragt wird, HG/T 28518 ist. Es enthält normalerweise einen Arbeitsumfang und „I“ bezieht sich normalerweise auf den Instrumentenfachmann. “„P“ wird im Allgemeinen von Piping-Majors bereitgestellt, aber Instrumentierungs-Majors müssen die Voraussetzungen für Piping-Majors schaffen. 2. Wenn sich das Feldgerät in einem explosionsgeschützten Bereich befindet und es sich bei dem Feldgerät um ein eigensicheres Gerät handelt, muss das Kabel, das vom Einsatzort in die Sicherheitsbarriere eintritt, ein eigensicheres Kabel sein. Das eigensichere Kabel ist meist himmelblau und fällt eher ins Auge. Auf diese Weise kann ein eigensicherer Stromkreis durch eigensichere Geräte, eigensichere Kabel, Sicherheitsbarrieren usw. gebildet werden. Beides ist unverzichtbar. Wenn das Feldgerät nicht eigensicher ist, spielt es keine Rolle, ob es mit eigensicheren Kabeln ausgestattet ist oder nicht. Denn es handelt sich nicht mehr um einen eigensicheren Stromkreis. 3. Eigensichere Instrumente sind ein eigenständiger Instrumententyp und im Allgemeinen teurer als gewöhnliche Instrumente.
Entschuldigung, die Nummer des „Installationshandbuchs“ oben sollte HG/T 21581 lauten, bitte korrigieren Sie sie.
1. Das sogenannte eigensichere Kabel ist die formale Bezeichnung „Kabel, das eigensichere Parameter erfüllt“. 2. Das Handbuch zur Sicherheitsbarriere gibt die maximal zulässige externe Induktivität und Kapazität an (die Parameter von IIB/IIC sind unterschiedlich). Die Induktivität und Kapazität des Kabels + Senders darf diesen Parameter nicht überschreiten, andernfalls wird es als unqualifiziertes „eigensicheres explosionsgeschütztes System“ beurteilt. 3. PVC-isolierte Induktoren und Kondensatoren sind relativ groß und überschreiten den Standard bei etwa 200 Metern. ; Die Polyolefin-Isolierung ist relativ klein und es ist kein großes Problem, 600 bis 700 Meter zu laufen. 4. Daher handelt es sich bei den auf dem Markt erhältlichen „eigensicheren Kabeln“ grundsätzlich um letztere, und der blaue Außenmantel soll den eigensicheren Stromkreis kennzeichnen und ihn daran erinnern, dass er im eingeschalteten Zustand aufrechterhalten werden kann. Um ein extremes Beispiel zu nennen: Ich verwende für den eigensicheren Stromkreis gewöhnliche Computerkabel (schwarzes Leder) anstelle von „eigensicheren Kabeln“. Das Kabel ist relativ kurz und kann nach der Berechnung die Anforderungen von 2 erfüllen. Der Anhänger am Zählerkopf trägt die Aufschrift „Eigensicherer Stromkreis“ und kann auch unter Spannung gehalten werden. Die Parameter schwarzer Lederkabel werden von den Herstellern jedoch nur selten angegeben, was die Überprüfung und Berechnung erschwert. Mit Polyolefin isolierte Twisted-Pair-Kabel können grundsätzlich die Eigensicherheitsparameter erfüllen, und die Herstellungsschwelle für eigensichere Kabel ist nicht hoch. @jiaguoyun @大马与大bow
Es wird empfohlen, dass der Poster zunächst versteht, was ein eigensicherer Stromkreis ist und welche Funktion er hat. Halten Sie sich nicht an die Regeln.
Noch zwei Worte. Tatsächlich ist die Lösung des eigensicheren Kreislaufs ein Energiespeicherproblem. Wenn die Schleifeninduktivität und -kapazität den Grenzwert nicht überschreiten, stellt jedes verwendete Kabel eine eigensichere Schleife dar. Das bedeutet, dass für eigensichere Stromkreise nicht zwangsläufig eigensichere Kabel verwendet werden. Die Kapazität und Induktivität haben einen großen Zusammenhang mit der Länge des Kabels. Ab einer bestimmten Länge kann das eigensichere Kabel keinen eigensicheren Stromkreis bilden. Das bedeutet, dass eigensichere Kabel nicht unbedingt eigensicher sind. Wenn der Abstand einen bestimmten Abstand überschreitet, ist dies falsch und Sie werden dafür verantwortlich gemacht, selbst wenn das Kabel eigensicher ausgelegt ist. Wir verwenden in unseren täglichen Designs eigensichere Kabel, hauptsächlich um Probleme zu vermeiden. Darüber hinaus gibt es keine Norm, die den Einsatz eigensicherer Leitungen für eigensichere Stromkreise vorschreibt. Wenn Sie diesen Standard finden, sagen Sie es mir bitte.
1.Separat kaufen 2.Eigensicheres Kabel 3.Separater Typ