Unstabile Datenrate

2016-03-21View Original

Thread Content

Im dritten Stock der Werkhalle befindet sich ein Wassertank, aus dem die Flüssigkeit in den Verdampfer im ersten Stock geleitet wird. Dort sind außerdem ein elektromagnetischer Durchflussmesser sowie eine elektrisch gesteuerte Ventilklappe vom Typ DN50 installiert. Früher betrug bei voll geöffneter Ventilklappe die maximale Durchflussmenge 20 Kubikmeter pro Stunde. In den letzten Tagen ist die Durchflussmenge jedoch unregelmäßig – bei voll geöffneter Ventilklappe beträgt sie nur noch etwa 6 Kubikmeter pro Stunde. Die Ventilklappe sowie der Durchflussmesser selbst weisen keine Schäden auf; der Grund für das Problem ist unbekannt. Ich bitte um eure Hilfe.
Reply #22016-03-21
Sind der tatsächliche Durchfluss und der Wert des Durchflussmessers beide etwa 6 Kubikmeter, dann könnte das an den Rohren liegen. Nur zur Information.
Reply #32016-03-21
Wenn der Flüssigkeitsstand im Behälter nicht ausreicht, ist der Druck gering – dadurch ist auch die Durchflussmenge gering
Reply #42016-03-22
Hat der Wassertank einen Füllstandsmesser? Falls vorhanden, kann man den Durchfluss pro Stunde über einen Pegelmesser ermitteln. Wenn der tatsächliche Durchfluss weiterhin nur 6 T beträgt, muss man die Rohrleitungen überprüfen. Falls der tatsächliche Durchfluss deutlich größer als 6 T ist, liegt das Problem beim Durchflussmesser
Reply #52016-03-22
Überprüfen Sie, ob die Rohre verstopft sind und wie hoch der Wasserspiegel im Waschbecken ist...
Reply #62016-03-22
Überprüfen Sie die Leitungen vom Niveaulager zum Auflöslager – hat vielleicht jemand eines der Prozessventile verengt?
Reply #72016-03-22
Wenn Sie sagen, dass die elektrisch gesteuerte Durchflussbegrenzungsventil vollständig geöffnet ist, meinen Sie sicherlich, dass es als vollständig geöffnet angezeigt wird – das muss überprüft werden.
Reply #82016-03-23
Zunächst muss überprüft werden, ob der tatsächliche Durchfluss dem angezeigten Wert entspricht. Wenn das der Fall ist, müssen die Eingangs- und Ausgangsseiten in Betracht gezogen werden. Zu den Eingangsseiten gehören beispielsweise Druck und Durchflussmenge; bei den Ausgangsseiten muss geprüft werden, ob die Ventile tatsächlich vollständig geöffnet sind.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.