Ich habe ein paar Fragen an die Lehrer: 1. Soll bei den Brandschutzabständen zwischen dem Tank für flüssigen Ammoniak (Konstruktions Temperatur: 50 Grad, Konstruktionsdruck: 2,16 MPa) und den angrenzenden Gebäuden auf dem Gelände (Klasse B) die Vorgaben aus Tabelle 4.2.1 der Bauvorschriften angewandt werden – oder sollen gemäß Tabelle 4.4.1, die in 4.3.7 empfohlen wird, 25 % abgezogen werden? Mein Vorgesetzter sagte, er habe mit Experten gesprochen. Tabelle 4.4.1 bezieht sich auf die Brandschutzzonen zwischen den Gebäuden in benachbarten Unternehmen – dabei soll man sich an Tabelle 4.2.1 halten. Mein Vorgesetzter fügte hinzu, dass für die Brandschutzzonen zwischen den Speichern und offenen Flammen die Vorschriften der Petrochemiebranche gelten sollen. Ich bin etwas verwirrt – stimmt das so?
Außerdem: Wie groß ist die Entfernung zwischen dem Brandwall des Flüssigammon-Tanks und dem Weg für die Feuerwehr? In welcher Norm wird das festgelegt?
@Arbeiter sprechen über Chemieindustrie @Technik-Protestler @Weiser_Ming @ylb913 @*nht1
Der Brandschutzabstand zwischen dem Tank für flüssiges Ammoniak und den angrenzenden Gebäuden im Werksgelände (Klasse B) sollte gemäß Tabelle 4.4.1 in Anhang 4.3.7 der Bauvorschriften um 25 % verringert werden. Es gibt keine Grundlage nach Tabelle 4.2.1. Flüssiger Ammoniak ist kein gewöhnliches brennbares Flüssigkeitsprodukt der Klasse B; bei einem Leck verdampft er schnell. In den Vorschriften für die Petrochemie wird er als verflüssigtes Kohlenwasserstoff betrachtet. Deshalb wurde im Baunormenwerk speziell Artikel 4.3.7 dafür festgelegt.
1. Gemäß Bauvorschrift 4.3.7 handelt es sich um eine klare Vorschrift für Tanks zur Aufbewahrung von flüssigem Ammoniak; 2. Gemäß Vorschrift 4.2.9 können sie als nicht wichtige Straßen betrachtet werden, d.h. mit einer Breite von 10 m.
Nachdem alle das gesagt haben, bin ich noch mehr verwirrt. Ich persönlich denke, dass man gemäß Tabelle 4.4.1 einen Abzug von 25 Prozent vornehmen sollte. Der Entwerfer muss auf den Bauplänen meinen Namen unterschreiben. Doch die Vorgesetzten bestehen darauf, sich an Tabelle 4.2.1 zu halten. Falls später Probleme auftreten, müsste ich dann nicht die Verantwortung tragen? Wenn die Installation gemäß Tabelle 4.2.1 erfolgreich geprüft wurde, gibt es dann keine Probleme mehr? So deprimierend!
Es gibt noch eine Frage: Muss der Brandschutzabstand zwischen dem Tank für flüssiges Ammoniak und dem Übertragungsrohr gemäß den Vorschriften der Petrochemieindustrie eingehalten werden? In Tabelle 4.2.7 der Bauvorschriften werden nur die Abstände zwischen Kuppeltanks und Schwimmkörpern angegeben. Kann man den Abstand vom Übertragungsrohr bis zur äußeren Ecke der Brandschutzwand auf mindestens 5 Meter festlegen, wie in Anmerkung 2 vorgeschlagen?
Der Brandschutzbereich zwischen dem Flüssigammon-Tank und dem Übertragungsrohr beträgt laut den Vorschriften der Petrochemieindustrie 35 Meter. Der Auftraggeber akzeptiert das nicht. Mein Vorgesetzter möchte, dass dieser Abstand bei 15 Metern liegt. Wie hoch sollte der Abstand eigentlich sein? Hilfe
Es muss trotzdem nach den Vorschriften gemacht werden, sonst wird die Brandschutzprüfung nicht bestanden. Es muss also wieder geändert werden