Weiß jemand etwas über die Vorschriften bezüglich des niedrigen Flüssigkeitsspiegels in Tanks mit schwimmender Decke? Gibt es dazu irgendwelche internationalen Standards? Es müssen die entsprechenden internationalen Standards sein
Reply #22016-03-22
Gemäß den Vorschriften GB50074-2014 für Öllagerhäuser, Abschnitt 15 Automatisierung und Telekommunikation, Unterabschnitt 15.1 Automatisierungsanlagen und Messgeräte 4: Die Einstellhöhe des Alarms bei niedrigem Flüssigkeitsspiegel in den Tanks muss so gewählt werden, dass keine Kavitation in den Pumpen auftritt. Bei Tanks mit Außen- oder Innen schwimmendem Deck sollte die Einstellhöhe des Alarms (in Bezug auf den Boden des Tanks) mindestens 0,2 m über der Höhe liegen, bei der das schwimmende Deck den Boden berührt.
Reply #32016-03-29
SHT3007-2014, 4.19

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.