Thread Content
Das Löschsystem soll sowohl einen Druck von etwa 8 Kilogramm aufrechterhalten als auch zirkulieren lassen – mit welchem Gerät lässt sich das erreichen?
Ein stabiles Hochdrucksystem kann bei einem Druck von über 0,7 MPa eingestellt werden. Es reicht aus, eine Anlage zur Erzeugung von Hochdruckwasser einzurichten; die Planung erfolgt gemäß den Vorgaben in GB50160 bezüglich des Brandschutzes.
Ich nenne ein ähnliches Problem: Auch das Hochdruck-Feuerlöschwasser in unserer Fabrik soll 0,8 MPa betragen. Normalerweise bleibt der Druck dabei konstant. Doch bei einer Übung endete es damit, dass die Hochdruck-Feuerlöscher abgeschaltet wurden – dadurch brachen die Feuerlöscher auseinander. Die Qualität dieser Feuerlöscher ist wirklich sehr schlecht. Die genauen Ursachen dafür möchte ich hier nicht erwähnen. Damals sagten sie, dass während des Schließens der Feuerhydranten der maximale Druck des Feuerwassers 1,2 MPa erreichen könne.
Meint der Poster mit „Zyklus“ den Zyklus zum Rückhaltebecken/Wassertank? Warum sollte man in Schleifen arbeiten und damit unnötig Strom verschwenden?
Die Qualität der Feuerlöscher auf dem Markt ist heutzutage tatsächlich schlecht – das ist bei den älteren Fabriken kein Einzelfall, sondern ein allgemeines Phänomen. Chemieunternehmen benötigen Systeme mit hohen Temperaturen und Drücken. Die Feuerlöscher bestehen aus Gusseisen und haben eine Nennkapazität von 16 Kilogramm – doch das ist fraglich, denn bei solch hohem Druck können leicht Probleme auftreten. Auch in unserem Werk sind bereits mehrfach Unfälle mit gebrochenen oder beschädigten Feuerlöschern aufgetreten.
Aus welchem Grund auch immer wird es in Schleifen wiederholt; Die meisten Brandschutzsysteme in unseren Unternehmen im Süden sind nicht zirkulierend ; Es wird eine Druckpumpe verwendet, um den Druck aufrechtzuerhalten: Wenn der Druck niedrig ist, wird die Pumpe gestartet ; Wenn der Wert von Dali einen bestimmten Wert erreicht, wird die Pumpe gestoppt ; So wird immer wieder sichergestellt, dass der Druck innerhalb eines bestimmten Bereichs bleibt ; Wenn man, wie der Beitragstäter vorschlägt, den Druck erhöhen und gleichzeitig eine Zirkulation aufrechterhalten möchte, reicht es aus, einen Rücklaufleitungsstrang hinzuzufügen, um den Druck zu steuern ; In den Rohrleitungen werden Druckregelventile oder Rückdruckventile eingebaut, um den Druck in den Feuerlöschrohren zu kontrollieren ;
Unser Brandschutzsystem verfügt weder über eine elektrische Heizung noch ist es unterirdisch angeordnet. Deshalb denke ich daran, in dem Kessel einen Wärmetauscher einzubauen, um so das Wasser zu erhitzen. Zudem muss das Druckregelsystem einen Druck von 8 Kilogramm aufrechterhalten. Ich überlege also, welche Pumpe dafür geeignet wäre
Feuerlöschwasser ist kein Zirkulationswasser, es ist schwierig, einen geschlossenen Kreislauf zu bilden, und eignet sich daher nicht für eine beheizte Zirkulation des Wassers. Für die Heizungsrohre im Innenbereich gibt es kein Problem. Bei den Außenrohren mit großem Durchmesser reicht eine Isolierung aus. Bei den Außenrohren mit kleinem Durchmesser ist neben der Isolierung möglicherweise auch eine elektrische Heizung erforderlich – das hängt von der minimalen Umgebungstemperatur ab.
Meine Idee ist, die Feuerlöschrohre mit den Schaumrohren zu verbinden, in der Mitte einen Absperrventil einzubauen und anschließend eine Zirkulation herzustellen. Allerdings überlege ich jetzt, welche Geräte verwendet werden können, um diese Zirkulation zu ermöglichen und gleichzeitig einen ausreichenden Druck aufrechtzuerhalten
Ich habe es dir nicht sehr klar gesagt. Du kannst ein Flussdiagramm zeichnen, um es zu erklären, und es hochladen, damit alle ihre Meinung äußern können. Für den Aufbau des Wasserkreislaufs können Tauchpumpen verwendet werden, doch die Betriebssicherheit lässt sich nur schwer gewährleisten.
In der Regel muss das Löschwasser in dem Löschwassernetz nicht zirkulieren. Falls die Löschwasserleitungen lediglich oberhalb der Erdoberfläche verlaufen – was ich für eine schlechte Lösung halte; normalerweise sollten sie unter der Frostgrenze verlegt werden – kann man aus Gründen des Frostschutzes in Betracht ziehen, Pumpen mit geringer Leistung einzusetzen, um Energie zu sparen. Falls die Menge des Wassers gering ist, reichen elektrische Heizungen sowie Isolierung aus – dabei sollte die Hauptpumpe automatisch gestartet und gestoppt werden. Muss das Druckregelsystem einen Druck von 8 Bar aufrechterhalten? Normalerweise ist eine so hohe Höhe nicht notwendig
Kann das das Problem lösen? Nach Ihrer Beschreibung muss der Ort, an dem Ihre Anlage steht, ebenfalls vor Frostschäden geschützt werden. Auch wenn man das Wasser in Warmwasser umwandelt, bleibt das Problem der Wärmeisolation bestehen. Nur so kann das Problem vollständig gelöst werden. Das Problem ist jedoch, dass diese Methode nicht nur viel Energie verbraucht, sondern auch fraglich ist, ob sie den Vorgaben entspricht Besser ist es, es hartnäckig unter die Permafrostschicht zu begraben und das Problem auf einen Schlag zu lösen.