Probleme wie die Kühlung des Drucksensors

2016-03-23View Original

Thread Content

Beim Gespräch mit einem Hersteller von Regelungssystemen heute erwähnte der Hersteller, dass, wenn die Temperatur im Reaktor über 100 Grad liegt, der Drucksensor mit einer Kühlwasserversorgung ausgestattet werden muss, um geschützt zu werden. Ist das wirklich notwendig? Außerdem müssen alle Drucksensoren denselben Explosionsschutzgrad aufweisen, um an derselben Steuerungsanlage angeschlossen werden zu können? Bitte helfen Sie mir, die Experten
Reply #22016-03-24
Bitte, großer Meister, geben Sie eine Antwort: Zeit:
Reply #32016-03-24
Früher lag die Temperatur im Reaktor bei über 500, und der Druckdifferenzsender des Reaktors war auch nicht wassergekühlt. Im Transmitter ist kein Druck, es fließt nichts. In diesem Fall wird die Temperatur höchstens etwas über der Raumtemperatur liegen. Bei längeren Rohrleitungen kühlt das Rohr ohne Isolierung sehr schnell ab
Reply #42016-03-25
Muss man dann denselben Explosionsschutzgrad haben, um in dasselbe System angeschlossen zu werden?
Reply #52016-03-27
Diese Frage hilft Ihnen, zu mehr Diskussionen im Dashboard-Bereich zu gelangen
Reply #62016-03-27
Im Drucksender befindet sich Silikonöl, insbesondere bei Modellen mit Kapillaren. Deshalb werden zur Übertragung des Drucks Kondensatoren oder andere Methoden verwendet. Der Explosionsschutzgrad muss den Anforderungen vor Ort sowie den Vorgaben in den Plänen entsprechen – das hängt von dem Entwurfsbüro und den geltenden Normen ab: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.