≤Sicherheitsventil mit 64 kg, Einstelldruck: 39,6 Kilogramm. Nach Prüfung durch ein zertifiziertes Prüflabor wurde ein Prüfbericht ausgestellt – das Ventil gilt als geeignet. Nach dem Einbau und dem Erhitzen des Ofens stellte sich heraus, dass der Sicherheitsventil weiterhin undicht ist. Liegt das am Hersteller oder an der Prüfstelle? Was soll man tun?
Das muss ein Herstellungsproblem sein, das Prüfunternehmen ist nicht verantwortlich. Es gibt überhaupt keine Überprüfung, es wird nur abgerechnet.
Ich hatte auch ein Problem, das auf 39 eingestellt werden musste. 7 kgf, aber vor Ort springt es nicht, auf dem Prüftisch springt es wieder, vor Ort tut es nichts – das ist zum Verrücktwerden
Möglicherweise stimmen die Prüfmittel sowie die Temperatur nicht mit den Betriebsbedingungen überein
Solche Probleme treten bei mir häufig auf. Wir überprüfen einmal 300 Sicherheitsventile – immer gibt es einige, die bei der Prüfung nicht auslösen, aber direkt im Gerät bereits auslösen. Mehrere Male hin und her. Später kann der Einstelldruck je nach Konstruktionsdruck der Anlage angemessen erhöht werden.
Solche Probleme treten bei mir häufig auf. Wir überprüfen einmal 300 Sicherheitsventile – immer gibt es einige, die bei der Prüfung nicht auslösen, aber direkt im Gerät bereits auslösen. Mehrere Male hin und her. Später kann der Einstelldruck je nach Konstruktionsdruck der Anlage angemessen erhöht werden.