Thread Content
Wie groß ist der Abstand zwischen den Leitungen, den Anlagen und dem Gebäude? In welchen Vorschriften steht das?
Siehe die Vorschriften für den Entwurf von Öltanks bezüglich der Entfernung zwischen den Rohrleitungen außerhalb des Tanks und dem Gebäude.
LZ ist nicht sehr klar definiert. Im Allgemeinen gibt es keine Anforderungen an einen Sicherheitsabstand zwischen den Leitungsrohren im Gerät und den Gebäuden, doch die Leitungen dürfen das Innere der Gebäude nicht durchqueren.
Es hängt davon ab, ob es sich um Leitungsrohre innerhalb des Lagerareals oder des Fabrikgeländes handelt – in diesem Fall gelten jeweils Kapitel 9 der „Vorschriften für den Entwurf von Öllagern“ GB50074-2014 sowie die neueste Version der „Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von Petrochemiebetrieben“ GB50160 (die voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht wird)
Wird die neueste Version der „Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von Petrochemiebetrieben“ GB50160 in diesem Jahr veröffentlicht? Man weiß nicht, welche großen Veränderungen noch kommen werden
Für Leitungen, Anlagen und Gebäude finden sich in den Vorschriften keine Anforderungen an Sicherheitsabstände. Aber ich persönlich denke, mindestens 2 Meter Abstand zum Gerät. Es sollte mindestens 10 Meter Abstand zu Gebäuden geben.
Siehe die Norm GB50489 für die Gesamtplanung des Transports in Chemieunternehmen; es scheint, dass auch GB50187 relevant ist