【Grundlagen der arbeitsbedingten Risiken】Technische Anforderungen an Arbeiten mit vorübergehendem Stromverbrauch

2016-03-26View Original

Thread Content

In Anlehnung an die Mitteilung des Forums zur Förderung von Beiträgen zu den grundlegenden „Grundkenntnissen“ in diesem Bereich und unter Berücksichtigung meiner eigenen Arbeit, erstelle ich einen Artikel über die grundlegenden Anforderungen an Techniken für arbeitsbedingte Risiken. Ich werde mir diese Kenntnisse selbst aneignen und den Inhalt anschließend zusammenfassen, um ihn mit allen zu teilen. Da der Inhalt auf der Grundlage meiner praktischen Arbeit zusammengestellt wurde, können es Unterschiede in den Standards und Vorschriften geben. Bitte weisen Sie alle Unstimmigkeiten auf, damit ich sie korrigieren kann. Siebter Teil: Technische Anforderungen für die Nutzung von vorübergehendem Strom. Wir freuen uns über viele Vorschläge und Ergänzungen – schreiben Sie gerne dazu! Technische Anforderungen für die vorübergehende Nutzung von Elektrizität
I. Definitionen
1. Vorübergehende Nutzung von Elektrizität: Unter der vorübergehenden Nutzung von Elektrizität versteht man die temporäre Verwendung von Elektrizität im Rahmen von Bauarbeiten, Wartungsarbeiten, technischen Maßnahmen sowie der täglichen Instandhaltung in Produktionsanlagen oder -bereichen. Temporäre Stromnutzung wird in Arbeiten mit zwei Risikostufen eingeteilt: a) Arbeiten mit temporärer Stromnutzung der Stufe 3: Dabei ist es erforderlich, dass mindestens an einer Stelle der Stromversorgungsanlage eine Kontrolle auf dem Niveau 4 oder höher erfolgt – oder die Leistung der Stromgeräte 50 kW übersteigt – oder es sich um mehr als 5 Stromgeräte handelt. b) Vorübergehende Stromnutzung der Stufen 1 und 2: Mit Ausnahme der Stufe 3 gilt jede andere Art der Stromnutzung als vorübergehende Stromnutzung der Stufen 1 und 2. 2. Als vorübergehende Stromleitungen gelten alle anderen elektrischen Leitungen, die für den vorübergehenden Stromverbrauch verwendet werden – einschließlich Kabeln, Drähten, elektrischen Schaltern sowie Geräten – mit Ausnahme der standardmäßig mitgelieferten Komponenten wie Steckdosen, Verbindungsleitungen und Steckplatten. 3. Handgeführte elektrische Werkzeuge der Klasse I sind solche Werkzeuge, bei denen der Schutz vor Stromschlägen nicht nur durch grundlegende Isolierung, doppelte Isolierung sowie verstärkte Isolierung gewährleistet wird, sondern auch durch eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme – nämlich die Verbindung des berührten leitfähigen Teils mit dem Schutzsystem des Geräts (Erde). Dadurch kann sich der berührte leitfähige Teil im Falle eines Versagens der grundlegenden Isolierung nicht in einen geladenen Körper verwandeln. Werkzeuge mit doppelter Isolierung und/oder verstärkter Isolierung sowie mit Erdungskontakt und Erdungsstecker gelten ebenfalls als Klasse-I-Werkzeuge. Kategorie-II-Werkzeuge sind solche Werkzeuge, deren Schutz vor Stromschlägen nicht nur auf der grundlegenden Isolierung beruht, sondern auch auf zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie doppelter Isolierung und verstärkter Isolierung. Sie benötigen keinen Schutzleiter und sind auch nicht von den Installationsbedingungen abhängig. Seine Grundformen sind: ① Gehäuse aus Isoliermaterial – es verfügt über ein robustes, im Grunde genommen kontinuierliches Isoliergehäuse ; ②Metallgehäuse-Ausführung: Sie verfügt über ein nahezu durchgängiges Metallgehäuse. Überall wird eine doppelte Isolierung verwendet – mit Ausnahme der Komponenten, bei denen eine doppelte Isolierung offensichtlich nicht möglich ist; in diesen Fällen wird eine verstärkte Isolierung eingesetzt ; ③Kombination aus Isoliermaterial und Metallgehäuse. Kategorie III-Werkzeuge sind solche Werkzeuge, deren Schutz vor Stromschlägen auf eine Versorgung mit sicherer Niederspannung beruht; im Inneren des Werkzeugs entsteht keine Spannung, die über die sichere Niederspannung hinausgeht. Unter dem sogenannten sicherheitstechnisch sehr niedrigen Spannungsniveau versteht man eine Spannung, bei der die Spannung zwischen den Leitern sowie zwischen den Leitern und der Erde 42 V nicht überschreitet, wobei die Spannung im Leerlauf nicht mehr als 50 V beträgt. II. Grundlegende Anforderungen
1. In nicht explosionsgeschützten Büroräumen innerhalb des Produktionsbereichs (einschließlich Schaltschränken und Gerätekammern) kann auf die Einholung von Genehmigungen für den vorübergehenden Stromverbrauch verzichtet werden, sofern spezielle Verbindungsleitungen sowie Steckdosen und Schalter verwendet werden, die gemäß den geltenden Standards ausgestattet sind. Die vorübergehende Stromversorgung in den Gebieten von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsprojekten wird von der zuständigen Projektbehörde gemäß den „Technischen Vorschriften für die sichere Nutzung von Strom an Baustellen“ (JGJ46-2012) verwaltet. Für alle anderen vorübergehenden Stromverwendungen, die nicht in den oben genannten Fällen fallen, müssen entsprechende Formalitäten für den vorübergehenden Stromverbrauch erledigt werden. 2. Bei der Verwendung von vorübergehender Elektrizität müssen die entsprechenden Standards und Vorschriften bezüglich der elektrischen Sicherheit, des Designs, der Installation sowie der Überprüfung eingehalten werden. In betriebenen Produktionsanlagen, Tankanlagen sowie in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr ist in der Regel die Verwendung von vorübergehenden Stromquellen nicht zulässig. Falls eine solche Verwendung dennoch notwendig ist, muss neben der Genehmigung für die Verwendung von vorübergehender Elektrizität auch eine Genehmigung für die Durchführung der Arbeiten erteilt werden. 3. Die Arbeiter, die temporäre Elektroanlagen installieren, warten oder demontieren, müssen über einen gültigen Elektrikerausweis verfügen. Zudem müssen sie die vorgeschriebenen Schutzausrüstungen tragen und unter Aufsicht stehen. Das eigenmächtige Anschließen oder Trennen von vorübergehenden Stromquellen ist strengstens verboten. 4. Bei der Anschluss- oder Trennung von vorübergehenden Stromleitungen an Schaltern sowie bei regelmäßigen Überprüfungen und Wartungsarbeiten an Verteilerkästen oder Schaltkästen muss der zugehörige Stromkreisschalter auf einer höheren Ebene ausgeschaltet werden, abgesperrt werden und außerdem ein Schild mit der Aufschrift „Schalten verboten – Arbeiten in Gange“ angebracht werden. Arbeiten unter Spannung sind strengstens verboten. 5. An temporären Stromverbrauchseinrichtungen sowie an den Steckdosen in vorübergehenden Gebäuden müssen Überspannungsschutzgeräte installiert werden. Vor jeder Nutzung sollten diese mit dem Testknopf überprüft werden. 6. Alle Arten von mobilen Energiespeichern sowie externe Energiequellen dürfen nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Leitungen für Antrieb und Beleuchtung sollten getrennt angelegt werden. 7. Die Einheiten, die vorübergehend Strom nutzen, dürfen die Stromlast nicht eigenmächtig erhöhen oder den Ort sowie die Verwendung des Stroms ändern. Sollte ein solches Verhalten auftreten (oder entdeckt werden), muss der Stromversorger umgehend die Stromversorgung einstellen. 8. Temporäre Stromleitungen müssen entsprechend der Spannungsstufe und der Leistungskapazität korrekt verwendet werden. Die verwendeten elektrischen Komponenten müssen den Anforderungen der geltenden Normen entsprechen. Bei der Installation von temporären Stromanlagen müssen die Vorschriften für die elektrische Installation eingehalten werden, außerdem muss eine gute Erdung gewährleistet sein. Die Planung und Auswahl von vorübergehenden Stromleitungen sowie elektrischen Geräten muss den Anforderungen der Klassifizierung des jeweiligen explosionsgefährdeten Gebiets entsprechen. 9. Während der Nutzung von vorübergehender Elektrizität müssen die Betreiber dieser Anlagen mindestens einmal täglich eine Kontrolle durchführen, um sicherzustellen, dass die Einrichtungen zur Bereitstellung von vorübergehender Elektrizität in Ordnung sind. Zudem müssen mögliche Gefahren sowie deren Auswirkungen auf die Arbeiter berücksichtigt werden ; Die Kenntnis der Umgebung im Arbeitsbereich ermöglicht es, auf ungewöhnliche Situationen zu reagieren ; Die elektrischen Fachkräfte des Stromversorgers sollten überprüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen ordnungsgemäß umgesetzt werden, und Kontrollen durchführen. Sollten Unzulänglichkeiten bei den Sicherheitsmaßnahmen festgestellt werden, kann die Arbeit vorübergehend eingestellt werden ; Bei erheblichen Gefahren und in Notfällen, die die Sicherheit bedrohen, besteht das Recht, sofort den Strom abzuschalten und gleichzeitig die betroffenen Parteien zu informieren. 10. Die Entfernung der Verbindungen für vorübergehende Stromverbindungen muss von derselben Person vorgenommen werden, die sie auch hergestellt hat. Zudem müssen entsprechende Aufzeichnungen gemacht werden. Nach Beendigung der vorübergehenden Stromversorgung muss das Versorgungsunternehmen eine umfassende Sicherheitsprüfung vor Ort durchführen. 11. Während der Nutzung des Stroms unterliegen die Stromverbraucher der Aufsicht der für die Stromversorgung sowie der örtlichen Behörden zuständigen Personen. Die Einheiten, die vorübergehend Strom nutzen, müssen sicherstellen, dass die von ihnen eingesetzten Elektrogeräte sowie Leitungen in gutem Zustand und zuverlässig sind. Die Kontrolle und Wartung der vorübergehenden Stromleitungen obliegt der Einheit, die den vorübergehenden Stromverbrauch betreibt; bei auftretenden Problemen müssen diese umgehend beseitigt werden. Wenn keine Fähigkeit zur Bewältigung besteht, muss dies umgehend gemeldet und die Stromversorgungsstelle beauftragt werden, sich darum zu kümmern. Gleichzeitig müssen angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. 12. Wenn aufgrund einer mangelhaften Verwaltung der Leitungen und Geräte durch den Betreiber des vorübergehenden Stromverbrauchs oder aufgrund von rechtswidrigem Stromverbrauch Störungen in den Leitungen auftreten, was zu lokalen Stromausfällen, Störungen in der Produktion sowie Personenschäden führt, trägt der Betreiber des vorübergehenden Stromverbrauchs die entsprechende Verantwortung. 13. Wenn die Produktionsanlage in Betrieb genommen wird, sollte der vorübergehende Stromverbrauch in der Regel nicht direkt an den Verteilerkästen im Verteilraum angeschlossen werden. In Ausnahmefällen ist eine Anschlussmöglichkeit an die Verteilerkästen im Verteilraum nur mit Genehmigung der zuständigen Stelle zulässig ; Während der Stilllegung der Produktionsanlage zur Wartung und Reparatur kann, wenn die Kapazität der Außenschalter tatsächlich nicht ausreicht, direkt über das Verteilungskasten mit Strom versorgt werden. In diesem Fall gilt es als vorübergehende Stromversorgung mit zweiter Risikoklasse – die Gültigkeitsdauer kann auf 72 Stunden verlängert werden. 14. Ein Niederspannungsstromsystem mit 220/380 V im Dreiphasen-Vierleiter-System, bei dem der Neutralpunkt der speziell für die vorübergehende Stromversorgung am Bauplatz vorgesehenen Quelle direkt mit Erde verbunden ist, muss den folgenden Vorschriften entsprechen: a) Es muss ein dreistufiges Verteilungssystem verwendet werden ; b) Verwendung des TN-S-Nullschutzsystems ; c) Verwendung eines zweistufigen Überspannungsschutzsystems. 15. Bei der vorübergehenden Nutzung von Elektrizität am Bauplatz müssen neben den Vorgaben dieser Norm auch die Bestimmungen der geltenden, verbindlichen Standards eingehalten werden. III. Bauleitung
1. Wenn es mehr als 5 vorübergehende Stromverbrauchseinrichtungen gibt (einschließlich 5) oder die Gesamtkapazität der Einrichtungen 50 kW übersteigt (einschließlich 50 kW), muss die Stelle, die den vorübergehenden Stromverbrauch nutzt, ein spezielles Konzept sowie einen Notfallplan erstellen – mit Ausnahme von Fällen, in denen die Anlagen stillgelegt werden müssen, um Wartungsarbeiten durchzuführen. 2. Bei der Erstellung sowie bei Änderungen des Plans für den vorübergehenden Stromverbrauch müssen die Elektrotechniker der Einheit, die den Strom nutzt, diese Pläne erstellen. Anschließend müssen sie von den zuständigen Abteilungen des Stromversorgers geprüft werden und schließlich vom technischen Leiter des Stromversorgers genehmigt werden, bevor sie umgesetzt werden können. Bei Änderungen des vorübergehenden Stromnutzungsplans müssen die entsprechenden Zeichnungen und Unterlagen ergänzt werden. IV. Sicherheitsanforderungen an vorübergehende Stromleitungen 1. Alle vorübergehenden Stromleitungen müssen mit Isolierleitungen ausgestattet sein, deren Spannungsfestigkeit mindestens 500 V beträgt. Die Verlegungskabel sollten alle Arbeitsadern enthalten. Einfachwechselstrom-Geräte sollten mit dreifachisolierten Kabeln angeschlossen werden, dreiphasige Antriebssysteme mit vierfachisolierten Kabeln. Für Kabelverbindungen im dreiphasigen Vierleitersystem sowie für Schaltschränke, in denen Antrieb und Beleuchtung zusammengefasst sind, sollten fünffachisolierte Kabel verwendet werden. 2. Vorübergehende Stromversorgungsanlagen oder Anlagen zur Nutzung von Strom vor Ort müssen mit Überspannungsschutz ausgestattet sein ; Mobile, handgeführte Elektrowerkzeuge sollten über einen eigenen Stromschalter sowie einen Überspannungsschutz verfügen. Alle vorübergehenden Stromverbindungen müssen mit einer Erdungsschutzmaßnahme ausgestattet sein. Der Wert des Erdwiderstands muss den Anforderungen der „Technischen Vorschriften für den sicheren Einsatz von Strom an Baustellen“ (JGJ46-2012) entsprechen. Die Erdungsleitungen und die Nullleitungen müssen getrennt voneinander angelegt werden. 3. Die Reihenfolge der Stromzufuhr ist: Hauptverteilerkasten – Verteilerkästen – Schaltschrank (die Überlastschutzstromwerte des übergeordneten Niveaus müssen höher sein als die des untergeordneten Niveaus). Die Reihenfolge bei einem Stromausfall ist: Schaltschrank – Verteilerschrank – Hauptverteilerschrank, außer in Notfällen. 4. Die Verteilerbox muss sauber gehalten werden und ordnungsgemäß geerdet sein. 5. Alle vorübergehenden Verteilerkästen müssen mit Spannungsangaben sowie Gefahrenhinweisen versehen sein. Außenstehende, vorübergehende Stromverteilerpaneele und -kästen sollten mit Sicherheitsschlössern ausgestattet sein; der Schlüssel wird vom leitenden Mitarbeiter der Einheit verwahrt, der für den Verteilerkasten zuständig ist ; Es gibt Maßnahmen gegen Regen und Feuchtigkeit. Im Umkreis von 15 Metern um Verteilerkästen, Schalter sowie elektrische Geräte wie Schweißgeräte dürfen keine brennbaren, explosiven oder korrosiven Gefahrstoffe gelagert werden. 6. Die Verteilerkästen (Schalttafeln) sowie die Schalterkästen müssen ordentlich und fest installiert werden. Die vertikale Entfernung zwischen dem Mittelpunkt der fest installierten Verteilerkästen/Steuerkästen und dem Boden sollte 1,4–1,6 m betragen. Mobile Verteilerkästen (Platten) sowie Schalterkästen sollten auf festen, stabilen Trägern angebracht werden. Der Abstand vom Mittelpunkt dieser Käste zur Erdoberfläche sollte bei 0,8 bis 1,6 Metern liegen. 7. Alle Vorrichtungen zur Verteilung von temporärem Strom sowie Schalterkästen müssen von qualifizierten Elektrofachleuten der Einheit, die den temporären Strom verwendet, überprüft und für einwandfrei befunden werden. Erst nachdem eine Prüfmarke für die temporären Stromgeräte angebracht wurde, dürfen sie in Betrieb genommen werden. Temporäre Stromleitungen, die umgesetzt oder verschoben werden, müssen erneut überprüft werden. 8. Die Automatikschalter sowie Sicherungen der vorübergehenden Stromverbindungen müssen den Anforderungen an einen sicheren Stromgebrauch entsprechen. Es darf nicht willkürlich daran herumgefummelt werden, und es dürfen keine anderen Metalldrähte anstelle der Sicherungen verwendet werden. 9. Wenn die vorübergehende Stromversorgung nicht mehr verwendet wird, muss der Strom an der Anschlussstelle abgeschaltet werden. Zudem sollte das Gerät abgeschlossen werden und ein Schild mit der Aufschrift „Schalten verboten – Arbeiten in Gange“ angebracht werden. Die Abschaltung des Stroms muss von einer speziell dafür ausgewiesenen Person übernommen werden. Beim Umziehen oder Verlegen von vorübergehenden Stromleitungen muss zunächst die Stromversorgung unterbrochen und abgeschlossen werden. V. Anforderungen an vorübergehende Stromleitungen
1. Bei der Verlegung in der Luft müssen folgende Anforderungen erfüllt werden: a) Die Leitungen müssen auf speziellen Pfählen oder Trägern angebracht werden. Es ist strengstens verboten, sie auf Bäumen, Gerüsten oder anderen vorübergehenden Konstruktionen zu installieren ; b) An Oberleitungen dürfen keine Verbindungen hergestellt werden. Falls eine Verbindung unbedingt notwendig ist, muss eine strukturelle Stützung vorhanden sein, damit die Verbindung keinen Zug- oder Spannungsdruck ausgesetzt wird ; c) Die maximale Bogenlänge der vorübergehenden Übertragungsleitungen muss mindestens 2,5 m über dem Boden liegen – an Baustellen sogar mindestens 5 m ; d) In den Bereichen, in die große Geräte wie Kräne einfahren und wieder herausfahren, ist der Einsatz von Hochspannungsleitungen nicht zulässig. 2. Kabelverläufe sollten nicht direkt über dem Boden verlegt werden. In Bereichen, in denen die Kabel während der Bauarbeiten oder durch Fahrzeuge beschädigt werden könnten, müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zudem dürfen die Kabel nicht im Wasser liegen. 3. Die Kabelverläufe sollen im Boden verlegt werden, um mechanische Schäden sowie Korrosion durch Mediume zu vermeiden. Es müssen folgende Anforderungen erfüllt werden: a) Der Verlauf der im Boden verlegten Kabel muss mit Orientierungszeichen und Sicherheitsmarkierungen versehen sein ; b) Die Kabelart sollte je nach Verlegungsmethode und Umweltbedingungen ausgewählt werden ; c) Die Tiefe, in der die Kabel direkt im Boden verlegt werden, sollte mindestens 0,7 m betragen ; d) Die Anschlüsse von unterirdischen Kabeln müssen in Schaltkästen an der Oberfläche angeordnet werden. Diese Schaltkäste müssen wasserdicht, staubdicht und vor mechanischer Beschädigung geschützt sein. Zudem sollten sie sich in sicherer Entfernung von Orten befinden, an denen brennbare, explosive oder korrosive Stoffe vorhanden sind ; e) Vermeiden Sie die Verlegung in Bereichen, in denen gearbeitet werden könnte. 4. Bei Durchführungen durch Gebäude, Konstruktionen, Straßen, Orte, die anfällig für mechanische Schäden oder Korrosion durch Medien sind, sowie in Bereichen zwischen einer Höhe von 2 m über dem Boden und 0,2 m unterhalb des Bodens müssen Schutzrohre verwendet werden. Der Innendurchmesser dieser Schutzrohre sollte mindestens 1,5-mal so groß sein wie der Außendurchmesser des Kabels. 5. Wenn die vorübergehenden Stromleitungen durch Bereiche mit Gefahren wie hoher Temperatur, Vibrationen, Korrosion, Staunässe, explosionsgeschützten Zonen oder mechanischen Schäden führen sowie durch Anlagenbereiche, dürfen es keine Verbindungsstellen geben. Es müssen außerdem geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden. VI. Anforderungen an den sicheren Gebrauch von vorübergehend eingesetzten Elektrogeräten
1. Elektrogeräte wie mobile Werkzeuge oder Handwerksgeräte müssen über eigene Schalter verfügen. Es muss eine Regelung gelten, bei der jedes Gerät über einen eigenen Schalter sowie einen eigenen Schutzmechanismus verfügt. Es ist strengstens verboten, zwei oder mehr Elektrogeräte (einschließlich Steckdosen) mit demselben Schalter zu betreiben. 2. Bei der Verwendung von Elektrogeräten oder elektrischen Werkzeugen unter Wasser oder in feuchten Umgebungen müssen vor der Nutzung von Fachleuten des Unternehmens, das den temporären Stromverbrauch bewältigt, die Isolierung dieser Geräte überprüft werden. Die Grundisolierung zwischen den leitenden Teilen und dem Gehäuse muss mindestens 2 MΩ betragen, die zusätzliche Isolierung mindestens 7 MΩ. Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt werden, dürfen die Geräte nicht verwendet werden. 3. Beim Einsatz einer Tauchpumpe muss ein Überspannungsschutzschalter installiert werden. Es muss sichergestellt werden, dass der Motor sowie die Anschlüsse gut isoliert sind. Zwischen dem Kabel der Tauchpumpe und dem Schalter dürfen keine Verbindungsstellen vorhanden sein. Zudem sollte ein aus nichtmetallischem Material gefertigter Seilzug zum Heben der Pumpe verwendet werden. In explosionsgefährdeten Bereichen ist der Einsatz von Tauchpumpen strengstens verboten. 4. Bei der Verwendung von handgeführten Elektrowerkzeugen müssen folgende Sicherheitsanforderungen erfüllt werden: a) Der Gehäuse, der Griff, die Steckdose, der Schalter sowie die Leitungen des Werkzeugs müssen unbeschädigt sein. Die Beschriftungen müssen klar lesbar sein, und alle Schutzabdeckungen müssen vorhanden sein ; b) Die Lastleitung der Werkzeuge muss aus einem klimaresistenten Kupferkabel mit Gummischutz bestehen, und es dürfen keine Verbindungsstellen vorhanden sein. c) In allgemeinen Arbeitsumgebungen sollten Werkzeuge der Klasse II verwendet werden ; Wenn Werkzeuge der Klasse I verwendet werden, muss ein Überspannungsschutzschalter installiert werden, dessen Nennstrom bei Überspannungen 15 mA nicht überschreitet und dessen Reaktionszeit 0,1 s nicht überschreitet. d) In feuchten Arbeitsbereichen oder auf Metallkonstruktionen usw., wo die Leitfähigkeit hoch ist, sollten Werkzeuge der Klasse II oder III verwendet werden. e) In Arbeitsbereichen wie Kesseln, Metallbehältern und Rohrleitungen sollten Werkzeuge der Klasse III verwendet werden – oder Werkzeuge der Klasse II, bei denen der zulässige Reststromwert des Überspannungsschutzes 30 mA nicht überschreitet. Sicherheitsisoliertransformatoren für Geräte der Klasse III, Überspannungsschutzgeräte für Geräte der Klasse II sowie Stromsteuerungskästen und Stromkoppler für Geräte der Klassen II und III müssen außerhalb des Arbeitsbereichs platziert werden. Während des Betriebs muss jemand draußen als Aufsichtsperson anwesend sein. 5. Die vorübergehende Beleuchtung muss den folgenden Sicherheitsanforderungen entsprechen: a) Die Beleuchtung vor Ort muss den Anforderungen hinsichtlich der ausreichenden Helligkeit für sicheres Arbeiten, Explosionsschutz sowie Wasserdichtigkeit entsprechen ; b) Verwenden Sie geeignete Leuchten sowie Leuchtenhalter mit Schutzabdeckungen, um ungewollten Berührungen oder Brüchen vorzubeugen ; c) Verwendung von nicht leitfähigen Materialien zur Aufhängung der Leitungen ; d) Die Spannung der Stromversorgung für die Leuchten beträgt nicht mehr als 36 V. Die Glühbirnen sind außerdem mit einem metallischen Schutzgehäuse umgeben ; e) Die Spannung der Beleuchtungsanlage in rauen und leicht zugänglichen Bereichen mit elektrischen Leitungen darf 24 V nicht überschreiten. In besonders feuchten Bereichen, auf gut leitfähigen Böden sowie in Kesseln oder Metallbehältern darf die Spannung der Beleuchtungsanlage 12 V nicht überschreiten. 6. An temporären Stromleitungen müssen entsprechende Schalter und Sicherungen installiert werden. Die Schutzvorrichtungen auf allen Ebenen müssen vollständig sein. Weitere Anforderungen sind in den „Technischen Vorschriften für die sichere Verwendung von Strom an Baustellen“ (JGJ46-2012) festgelegt.
7. Bei der Verwendung von Schweißmaschinen müssen folgende Sicherheitsanforderungen erfüllt werden: a) Die Schweißmaschinen müssen an einem regendichten, trockenen und gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Am Schweißplatz dürfen keine brennbaren oder explosiven Stoffe vorhanden sein. b) Die Länge des Anschlusskabels der Primärseite des Transformators bei Gleichstrom-Schweißgeräten sollte nicht mehr als 5 m betragen. Am Eingang des Stromanschlusses muss außerdem ein Schutzgehäuse vorhanden sein. Der Kommutator der Gleichstrom-Schweißmaschine vom Typ Generator sollte regelmäßig überprüft und gewartet werden, um mögliche Störungsblitze zu beseitigen. c) Der Überspannungsschutz in der Schaltbox der Schweißmaschine muss den Anforderungen der „Technischen Vorschriften für die sichere Nutzung von Strom an Baustellen“ (JGJ46-2012) entsprechen. Wechselstrom-Schweißmaschinen müssen mit Schutzvorrichtungen gegen Berührungsgefahr auf der Sekundärseite ausgestattet sein. d) Die Sekundärleitungen der Schweißmaschinen müssen aus weichen Kupferkabeln mit wasserdichter Gummischutzhülle bestehen. Die Länge der Kabel darf 30 m nicht überschreiten. Anstelle der Erdung der Sekundärleitungen dürfen weder Metallkomponenten noch Stahlträger verwendet werden. e) Beim Schweißen mit Schweißgeräten müssen Schutzausrüstungen getragen werden. Es ist strengstens verboten, im Freien bei Regen mit Schweißarbeiten zu betreiben. 8. Die Erdung des mobilen Generatorsystems muss den Anforderungen an die Erdung des Stromtransformatorsystems entsprechen. In den folgenden Fällen ist keine zusätzliche Erdeverbindung notwendig: 1. Wenn mobile Generatoren sowie elektrische Geräte an demselben Metallgestell befestigt sind und kein Strom an andere Geräte geleitet wird.   2 Elektrische Geräte, deren Zahl 2 nicht überschreitet, werden durch einen speziellen mobilen Generator mit Strom versorgt, sofern der Abstand zwischen den Versorgungs- und Verbrauchsgeräten 50 m nicht überschreitet und es eine zuverlässige elektrische Verbindung zwischen den Metallgehäusen der Geräte gibt. 7. Etiketten und Kennzeichnungen 5.8.1 Alle vorübergehenden Stromschalter müssen mit Etiketten versehen sein, auf denen der Stromkreis sowie die vorübergehend genutzten Geräte angegeben sind. 5.8.2 Alle Schaltkästen sowie Verteilerkästen müssen mit Sicherheitszeichen versehen sein. Die ersten Klasse von vorübergehenden Verteilerkästen müssen in ihrem Einbaubereich bei Nutzung durch Absperrungen oder Warnbänder gesichert werden.
Reply #22016-03-26
Für den vorübergehenden Stromverbrauch muss nun ein Genehmigungsformular ausgestellt werden. Welche Behörden sind für die Genehmigung des vorübergehenden Stromverbrauchs zuständig?
Reply #32016-03-26
In den meisten Unternehmen wird die Genehmigung in der Elektroabteilung erteilt. Dabei ist Fachwissen von großer Bedeutung – schließlich muss bei der Verwendung von temporären Stromquellen überprüft werden, ob die Leistung der Geräte ausreicht sowie ob die Überspannungsschutzvorrichtungen funktionieren. Zudem müssen weitere fachliche Aspekte sowie Prüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Geräte sicher sind
Reply #42016-04-05
Was man sich wünscht, das bekommt man auch – Ich denke gerade darüber nach. Danke
Reply #52016-04-06
Ist das ein Unternehmensstandard? Strenger als JGJ46-2012? Obwohl es eine Einstufung gibt, werden die Unterschiede in den konkreten Sicherheitsanforderungen sowie bei der Genehmigung für vorübergehende Stromnutzung der Stufen eins, zwei und drei nicht erläutert. Es gibt keinen Unterschied zwischen vorübergehendem Stromverbrauch der Stufe 1, 2 oder 3 – warum also eine getrennte Einteilung?
Reply #62020-03-26
Bitte teilt der Threadersteller JGJ 46-2012 mit

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.