HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ventil von offen auf geschlossen umstellen

2016-03-27View Original

Thread Content

Der Ventilkern ist in der richtigen Position. Der membranbasierte, strombetriebene Öffnungsventil wird in einen strombetriebenen Schließventil umgewandelt – wie kann das erreicht werden?
Reply #22016-03-27
Man kann das in der Regel nicht selbst umsetzen, weil man die Zylinder ändern muss
Reply #32016-03-27
Es ist nur möglich, dies durch Änderung der Rückwirkung des Antriebsmechanismus zu erreichen
Reply #42016-03-28
Um die Funktionsweise der aktuellen pneumatischen Membranregelventile zu ändern, kann dies nur vom Hersteller des Regelventils vorgenommen werden – oder man muss einfach ein neues Ventil bestellen.
Reply #52016-03-28
Theoretisch kann entweder die Zufuhr des Luftstroms in den Zylinder sowie die Federn geändert werden, oder die Ventilstempel und -sitze. Zugkolben mit Zugventilsitz oder Druckkolben mit Druckventilsitz.
Reply #62016-03-28
Wenn man die Kamme im Ventilpositionierer in die entgegengesetzte Richtung dreht, wird das dann den Anforderungen entsprechen?
Reply #72016-03-28
Das Signal kann geändert werden: 4 Milliampere entsprechen voller Öffnung, 20 Milliampere entsprechen voller Schließung
Reply #82016-03-28
Diese Anforderung muss dem Ventilhersteller mitgeteilt werden – die Funktionen des Ventils, also ob es bei Luftzufuhr geöffnet oder geschlossen wird, sowie die Richtung der Installation, sind bereits im Design festgelegt und können nach der Fertigung nicht mehr geändert werden.
Reply #92016-03-28
Wechseln Sie die Richtung der Membranspitze – im Inneren ist eine Stütze erforderlich. Kontaktieren Sie den Hersteller, er wird Ihnen dabei helfen. Die Einlassluft wurde von unten nach oben verlegt, die Ventile der Werkzeuge habe ich geändert.
Reply #102016-03-29
Um die Genauigkeit genauer einstellen zu können, wird empfohlen, das Gerät in die Fabrik zurückzuschicken, um Änderungen vorzunehmen. Nach den Änderungen muss der elektrische Positionierer erneut kalibriert werden. Auch die Anschlüsse für die Messgeräte müssen angepasst werden. Bei einem Austausch vor Ort sind einfach zu viele Komponenten betroffen
Reply #112016-03-30
Ob ein Regelventil vor Ort in FC oder FO umgewandelt werden kann, hängt von dem Zustand des Ventils ab. Bei einigen Ventilen ist eine Umwandlung vor Ort sehr einfach möglich – es reicht aus, den Aktuator einfach umzudrehen und wieder einzubauen. Bei anderen Ventilen ist das schwieriger, und bei wieder anderen muss der Aktuator komplett ausgetauscht werden. Kurz gesagt, man muss den Hersteller fragen – nicht alle Ventile können umgebaut werden, und auch nicht alle Hersteller sind in der Lage, das zu tun. Ob eine Änderung möglich ist, hängt davon ab, wie die Struktur der ausführenden Stelle ist.
Reply #122016-03-30
Es kommt hauptsächlich darauf an, welche Struktur der Membrankopf hat – in der Regel muss der Ventilstab ausgetauscht werden
Reply #132016-03-30
Was im 14. Stock gesagt wurde, ist vernünftig. Der Membrankopf des Aktuators muss ausgetauscht werden. Wenn nur die Art der Steuerung geändert werden soll, können sowohl der Positionierer als auch die DCS-Signale angepasst werden. Die Betriebsweise mit gasbetriebenen Ventilen hingegen entspricht den Sicherheitsanforderungen – es geht dabei nicht um Bequemlichkeit bei der Steuerung. Im Falle eines plötzlichen Strom- oder Gasausfalls würden ohne Schließventile die gasbetriebenen Ventile vollständig geöffnet und die anderen Ventile vollständig geschlossen werden. Das dient den Sicherheitsanforderungen im Produktionsprozess. Deshalb ist es am besten, den Hersteller zu kontaktieren, um eine Änderung vorzunehmen.
Reply #142016-03-30
Einige Ventile können modifiziert werden, indem die Federn und Membranen umpositioniert werden, der Luftzufuhrweg von unten nach oben geändert wird, was eine Anpassung der Werkzeuge bedeutet...
Reply #152016-04-05
Der KOSO-Ventil ändert die Art der Luftzufuhr, Richtung der Membran
Reply #162016-04-05
Das hängt von der spezifischen Struktur der Membranführung ab; manche Teile können geändert werden. Es ist notwendig, die Position der Federn sowie der Membran anzupassen. Auf der Membranführung befindet sich außerdem eine Metallplatte, deren Position ebenfalls geändert werden muss. Am besten ist es, den Hersteller zu kontaktieren! Wenn die pneumatische Ballventil etwas leichter zu ändern wäre!
Reply #172016-06-20
:Einfach: Man tauscht die Membran sowie die Feder im Membrankopf aus und verlängert den Hebel, der die Membran festhält
Reply #182016-06-20
Wann wird der Gaszufuhr- und -abschaltvorgang verwendet? Bei der Interlocks-Funktion kann dies über das DCS erzwungen werden – ob das richtig ist, weiß ich nicht

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.