Der Durchflussanzeiger des elektromagnetischen Durchflussmessers funktioniert nicht

2016-03-27View Original

Thread Content

Kürzlich habe ich ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät angeschafft, dessen Messbereich 0–20 Kubikmeter pro Stunde beträgt. Ich möchte nun die Tropfgeschwindigkeit von 70 Litern pro Stunde ermitteln – doch das Gerät zeigt diesen Wert nicht an. Frage 1: Kann man es nicht messen, weil der Datenverkehr zu gering ist? Es geht immer noch um das Problem der Tropfgeschwindigkeit. 2. Kann ein Masseflussmesser dieser Art überhaupt solch niedrige Werte messen? Ist es notwendig, ihn durch einen Masseflussmesser zu ersetzen?
Reply #22016-03-27
Wie ist die Leitfähigkeit des Mediums? Soll der Durchmesser des elektromagnetischen Feldes angegeben werden? Im elektromagnetischen Durchflussmesser gibt es einen Parameter namens Untergrenzabschaltung, den man verringern oder deaktivieren kann
Reply #32016-03-28
Soll der Durchmesser des elektromagnetischen Feldes angegeben werden? Es wird geschätzt, dass bei elektromagnetischen Durchflussmessern bei DN32 ein Mindestdurchfluss von 0–20 l/min vorliegt. Zudem ist eine Messung unter voller Rohrbelegung erforderlich. Es wird empfohlen, andere Durchflussmesser zu verwenden. Zum Beispiel: Doppelwirbelverflussmesser, Zahnradverflussmesser, Rotationsverflussmesser usw.; bei hohen Genauigkeitsanforderungen werden Massenstrommessgeräte verwendet
Reply #42016-03-28
Zuerst schauen wir uns diesen Messbereich an: 0–20 Kubikmeter pro Stunde. Jetzt wird ein Wert von 70 Litern pro Stunde gefordert – das entspricht 0,07 Kubikmetern pro Stunde. 0,3 % des Gesamtbereichs wurden bereits abgeschnitten, was einer Stromstärke von 4,048 mA entspricht. Glauben Sie, dass der DCS die Werte erfassen wird …? Vorgeschlagene Lösungen: 1. Der übliche Messbereich von elektromagnetischen Durchflussmessern beträgt 1:100. Es wird empfohlen, den Messbereich auf 0–0,2 Kubikmeter pro Stunde einzustellen – so können genaue Werte ermittelt werden (unter der Voraussetzung, dass die Rohrleitungen vollständig gefüllt sind). 2. Es sollte ein Elektromagnetdurchflussmesser mit kleinem Durchmesser verwendet werden; außerdem sollten vor und nach dem Rohr Verengungen eingebaut werden. Kleiner Durchmesser ≈ kleiner Messbereich. 3. Das ist eine Frage der Auswahl – es hat überhaupt nichts mit der Art des Durchflussmessers zu tun. Wenn Sie einen Messbereich von 0–20 Kubikmetern pro Stunde wählen, werden Sie keine Daten erhalten… 4. Abgesehen von den oben genannten Methoden gibt es keine anderen kostengünstigen Lösungen……
Reply #52016-03-30
Erstens: Unabhängig von der Leitfähigkeit ist Ihr Durchfluss zu gering, weshalb dieses Elektromagnetikgerät nicht geeignet ist. Zweitens können Sie hier einen Massenstrommessgerät wählen – statt nach 20 m³/h sollten Sie sich an Ihrem aktuellen Durchfluss von 70 L/Stunde orientieren.
Reply #62016-03-30
70L/H? Es ist sowieso nicht in Ordnung – hört auf mit den Messungen. Es ist besser, es einfach sein zu lassen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.