Probleme bei der Verlegung der 380-V-Stromversorgung sowie der Schaltsignale für die Elektroventile

2016-03-27View Original

Thread Content

Elektrische Ventile vom Typ Lotek, mit 380-V-Stromversorgung – die Steuerkabel sollten im Boden in Abständen von 100 mm verlegt werden. Kann das zu Störungen führen?
Reply #22016-03-27
Ist 380 nicht elektrisch? Sind digitale Signale etwas, das zu Messgeräten gehört, oder gibt es auch im Bereich der Elektrik digitale Signale?
Reply #32016-03-28
Beim Verlegen der Leitplatten müssen zwei Leitplatten verwendet werden – bei der Verlegung im Boden ist das allerdings unklar
Reply #42016-03-28
Gemäß den Vorgaben müssen die Leitungen für die Energieversorgung und die Steuerung getrennt angeordnet werden. Eine Entfernung von 100 mm, wie Sie sagen, sollte kein Problem darstellen. Bei unseren Geräten ist es aufgrund der geringen Anzahl an Kabeln schwierig, sie getrennt anzubringen; deshalb werden sie oft in den Kabelkanälen untergebracht. Die Erdung der Leitungen für die Energieversorgung muss ordnungsgemäß erfolgen – da gibt es keine Probleme; Aber die Signalleitungen müssen gemäß den entsprechenden Vorschriften verlegt werden, sonst können leicht Probleme entstehen.
Reply #52016-03-28
In HG/T 20512-2000 sind detaillierte Anforderungen festgelegt: Der Mindestabstand zwischen Messkabeln und Stromkabeln, die parallel verlegt werden, beträgt 200 mm. Dieser Abstand erhöht sich mit der Länge der parallelen Verlegung.
Reply #62016-03-28
Siehe die neueste HG/T 20512-2014
Reply #72016-03-28
Nach den Standards ist das auf keinen Fall möglich, aber wir müssen die Situation auch je nach Fall betrachten. Manchmal spielen Kosten eine Rolle, was die Sache etwas kompliziert machen kann. Zuerst prüfen wir, ob es Störungen gibt. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen: Es gibt definitiv Störungen! Als Nächstes kommt es darauf an, welche Kabel Sie verwenden – bei 380 V hängt das davon ab, wie dick die Kabel sind und welcher Stromfluss durch sie fließt (Leistungsverbrauch). Ebenso wichtig ist, um welche Art von Schaltern es sich handelt. Wenn es sich um Steuerkabel für Elektromagnete handelt, dann beträgt die Spannung 220 V; bei Geräten mit geringem Energieverbrauch wie Elektromagneten liegt die Spannung bei 380 V. Eine Länge von 100 Metern stellt dabei kein großes Problem dar. Aber Starkstrom und Schwachstrom sollten nicht in derselben Fassung untergebracht werden. Wenn es sich um Starkstrom handelt, kommt es zu Störungen – doch es kommt nicht zu Fehlfunktionen. Die induzierte Strömung (Spannung) erreicht dabei nicht die erforderlichen Werte~
Reply #82016-03-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 28.03.2016 um 23:05 bearbeitet. Direktes Einbauen – kein Problem. Falls Sie sich unsicher sind, können Sie die Abschirmung einfach mit der Erde verbinden. Nicht alle Isolierkabel dürfen nicht direkt vergraben werden.
Reply #92016-03-29
380V AC wird voraussichtlich keinen großen Störungseffekt auf digitale Signale haben; selbst bei Störungen wird dies keine Auswirkungen haben. Man fürchtet, dass diese Störung andere Signale stören könnte! Denn letztendlich werden alle Kabel wieder zusammengeführt! Was die Störungen angeht, ist es am besten, kein Risiko einzugehen! Sobald Störungen vorhanden sind, wird es sehr schwierig sein, sie zu beseitigen!
Reply #102016-03-30
Obwohl die Kosten berücksichtigt werden müssen, handelt es sich bei der Industrie um keinen zivilen Bereich – daher können die Kosten nicht einfach eingespart werden. Die Einhaltung der Vorschriften ist die Garantie für einen zuverlässigen Betrieb der Anlage und auch eine Verantwortung gegenüber dem eigenen Design.
Reply #112016-03-30
Bitte, die Leute da oben! Welche Störungen können bei 380VAC auftreten? Magnetfeldstörungen? Störungen durch statische Elektrizität? Wenn überhaupt, dann gibt es nur etwas Störungen durch statische Elektrizität. Die Kabel sind schließlich direkt vergraben – das bedeutet, dass die Gehäuse mit der Erde verbunden sind. Welche Störungen sollten da noch auftreten?
Reply #122016-03-31
Nein, in unserer Fabrik wird es so verlegt
Reply #132016-04-03
Man muss prüfen, welche Bauabnahmenvorschriften in den „Konstruktionsanweisungen“ gelten!
Reply #142016-04-03
Elektrische Kabel und Messkabel werden gemäß den Vorschriften parallel verlegt. Siehe „SH-T 3019-2003 – Normen für die Planung von Anlagen und Leitungen in der Petrochemieindustrie“, Seite 4, Paragraph 8.1.5. Der Abstand hängt von der Entfernung zwischen den parallel verlegten Leitungen ab; je größer die Entfernung, desto größer muss auch der erforderliche Abstand sein.
Reply #152016-04-03
Im Grunde gibt es keinen Einfluss. Außerdem verwendet man nur Schalwerte. Es sollte kein Problem sein.
Reply #162016-04-03
Die digitalen Werte sind in Ordnung, die analogen Werte hingegen nicht. Falls es Schutzmaßnahmen wie Rohrverkleidungen oder Metallgehäuse für die Messgeräte gibt, dann funktionieren die analogen Werte auch in der Praxis einwandfrei – selbst wenn die Geräte sehr nah beieinander angeordnet sind

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.