Die Prozessanforderungen erfordern ein Kältemittel bei -45 Grad. Es muss entschieden werden, ob Schraubenkompressoren oder Ammoniakkompressoren verwendet werden sollen – sowie ob eine zweistufige oder einstufige Kompression erforderlich ist. Gibt es derzeit gute Kühlanlagen oder fortschrittliche Kühlmethoden?
Welches Kältemittel ist am besten geeignet?
Flüssiger Stickstoff kann zum Kühlen verwendet werden, aber mit welcher Technik? Wird es oben angezeigt?
Die von flüssigem Stickstoff erzielte Temperatur ist viel niedriger als gewünscht. Für Experimente ist das in Ordnung, doch für die Massenproduktion ist eine kontinuierliche Kältequelle mit relativ niedrigen Kosten erforderlich – in diesem Fall hat flüssiger Stickstoff keinen Vorteil mehr.
Flüssiger Stickstoff ist praktisch, aber teuer; bei dieser Temperatur haben wir früher auch Flüssigsauerstoff verwendet. Ammoniak gehört zu den Kühlmitteln für mittlere Temperaturen. Bei der Einstufenkühlung liegt die Verdampfungstemperatur in der Regel bei etwa -25 Grad ; Zweistufige Kühlung, die Verdampfungstemperatur liegt in der Regel bei etwa -50 Grad. Die minimale Verdampfungstemperatur des Kühlmittels liegt in der Regel 10–20 Grad über seinem Gefrierpunkt.
Konkrete Verarbeitungstechniken, Auswahl der Anlagen, Einsatzergebnisse – wie ist die Nutzung von NH3? Wird Ethanthiol oder Salzwasser als Kältemittel verwendet?
Mit dem Kältemittel R404 reicht eine Kühlanlage mit Doppeltkompression aus. Die Temperatur kann in der Regel bei etwa -60 liegen.
Man kann die Ammoniak-CO2-Kompressionstechnologie verwenden – sie ist effizienter als die herkömmliche Zweistufenkompression und zudem sicher
Ammoniak: Ein Ammoniakverdampfer ist ein halbgeschweißter Plattenwärmeaustauscher, der speziell für die Verdampfung von Ammoniak in Kühlsystemen entwickelt wurde. Das Ammoniak fließt durch die geschweißten Kanäle, während das Kältemittel (z. B. Kalziumchloridlösung, Ethylenoxid usw.) durch die Dichtkanäle fließt. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung der Kanäle auf der Ammoniakseite und bietet zugleich den Vorteil einer Demontierbarkeit. Es eignet sich außerdem für Wärmeaustauschprozesse mit Phasenwechsel zwischen Gas und Flüssigkeit sowie für Prozesse ohne Phasenwechsel zwischen Flüssigkeiten, bei denen hohe Sicherheitsanforderungen bestehen.
Man kann die Ammoniak-CO2-Kombinationstechnologie verwenden
Star-Kältetechnik für extrem niedrige Temperaturen kann Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen – mit hochwertigem Frostschutzmittel