HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sollten bei Tanks für Flüssigkeiten der Klasse B, deren Lagerungstemperatur über 100 °C liegt, spezielle Entstaubungstanks vorhanden sein? ? ? ?

2016-03-28View Original

Thread Content

In Artikel 6.2.21 der Norm GB 50160-2008 wird festgelegt, dass bei Tanks für Flüssigkeiten der Klasse B, deren Lagerungstemperatur über 100 °C liegt, spezielle Entlüftungstanks erforderlich sind. Die Erläuterung zu dieser Vorschrift lautet: Diese Vorschrift dient dazu, zu verhindern, dass Wasser (Flüssigkeit, die durch den Kondensationsvorgang von Wasserdampf entsteht) in den Tank mit heißem Öl gelangt und so ein Überkochen ausgelöst wird. Ich habe diese Vorschrift noch nie gesehen – insbesondere: Was bedeutet „Bürstentank“?
Reply #22016-03-28
Heißt das, dass das Stickstoffgas zur Reinigung der Leitungen getrocknet werden muss, bevor es dafür verwendet werden kann?
Reply #32016-03-29
Hilfe an @Freund beantragen. @Minzleben @Yimi @Huangyi
Reply #42016-03-29
Ich denke, dieser Entwässerungstank sollte ähnlich wie ein Gas-Flüssigkeits-Trenntank funktionieren, um das Kondenswasser im Entwässerungs-Dampf so weit wie möglich zu beseitigen.
Reply #52016-03-29
Im Bereich der Lagerung und des Transports ist es noch nicht vorgekommen, dass Materialien bei Temperaturen über 100 Grad Celsius gelagert wurden. Die Zwischenbehälterbereiche oder Anlagengebäude sowie die in den Rahmen der petrochemischen Anlagen eingebauten Behälter enthalten Wärmeträgeröle der Klasse C. Soweit ich weiß, gilt diese Bestimmung nicht für diese Fälle. Ich verstehe nicht. . . Auch Beispiele bitte
Reply #62017-05-22
Ich habe auch noch nie mit Behältern für Materialien bei Temperaturen über 100 °C zu tun gehabt. Was die Vorschriften angeht, so verstehe ich sie wie folgt: 1. Zur Reinigung werden in der Regel Wasser, Stickstoff oder Luft sowie Dampf verwendet. Bei Materialien bei Temperaturen über 100 °C sollte üblicherweise Stickstoff verwendet werden. 2. Da im Öl Wasser enthalten sein kann, kann es bei Zutritt von heißem Wasser zum heißen Öl zu einem Überlaufen kommen. 3. Wenn kein spezieller Entfeuchtungstank verwendet wird und das Wasser aus anderen, kälteren Materialien (unter 90 °C) in den Hochtemperaturentank geblasen wird, tritt ein Siedeprozess auf. Daher sind spezielle Behälter erforderlich, um den Einstrom von äußerem Wasser zu verhindern.
Reply #72018-04-21
Die Gefriertemperaturen der Klasse B sind alle sehr hoch – sollte man dazu Stickstoff verwenden? Ist es nicht besser, Dampf zu verwenden? Bei höherer Temperatur ist das Durchblasen einfacher.
Reply #82018-04-21
Dies eignet sich für die Verwendung beim Entlüften mit Dampf. Dampf bläst die Reste in den Leitungen in spezielle Speichertanks, die als Entleerungstanks bezeichnet werden. Wir kümmern uns hier um die Lager- und Transportleitungen der Zwischenbehälter, daher haben wir Kenntnisse darüber.
Reply #92019-06-07
Können Sie genauer beschreiben, wie die spezifische Bedienung dieser Dampfreinigung erfolgt? Das ist die Frage, wann man den Schlauch mit Dampf reinigt. Warum Dampf? Wie wird mit den Rückständen in der Leitungsreinigungsanlage nach dem Durchblasen weiter umgegangen? Es tut mir leid, aber ich muss Sie um Hilfe bitten.
Reply #102019-06-10
Dampfspülung ähnelt der Stickstoffspülung, nur dass sie für die Viskosität verwendet wird. Öle mit einem relativ hohen Gefrierpunkt. Das Öl im Entwässerungsrohr wird entwässert, und nach Analyse wird es wieder in das Rohöl zur Weiterverarbeitung eingefüllt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.