Ein Höhenmesser für die Kalksteinlösung zeigt ständig ungenaue Werte an. In dem Behälter wird Wasser mit Kalkpulver vermischt; es gibt einen Mixer. Aus den Anschlüssen für die Messgeräte kommt von Zeit zu Zeit Staub heraus. Der Behälter ist 4,8 Meter hoch; dazu wird ein E+H-Messer verwendet
Reply #22016-03-28
Kommt Dampf heraus? Ultraschallpegelmesser neigen im Allgemeinen dazu, empfindlich auf Dampfkondensation zu reagieren
Reply #32016-03-28
Bei solchen Bedingungen wird die Verwendung von Ultraschall nicht empfohlen. .
Reply #42016-03-28
Was oben gesagt wurde, stimmt: Ultraschallpegelmesser eignen sich nicht für die aktuellen Bedingungen, da es Staub und Rauch gibt. Wenn ein oberhalb montierter Pegelmesser unbedingt verwendet werden muss, kann ich keine Empfehlung abgeben. Kabelbasierte Pegelmesser wiederum können die Rührbewegungen stören. Bei zähen Materialien funktionieren magnetoelektrische Pegelmesser nicht gut… Ich verstehe das nicht so ganz. Ich frage mal Bruder Qiu von oben, ob er eine Empfehlung hat für die Messung des Pegels bei zähen Materialien
Reply #52016-03-28
Überprüfen Sie die Installation – konfigurieren Sie sie zuerst. Außerdem hat Wasserdampf einen großen Einfluss darauf; es entsteht sogar Staub
Reply #62016-03-28
Radar mit Durchlüftung... Mir fällt kein anderes gutes Gerät ein
Reply #72016-03-28
Für zähe Medien mit Rühren ist eine Einwurfmethode wohl nicht geeignet. . .
Reply #82016-03-28
Kann Pig Brother einige Anwendungsbeispiele teilen?
Reply #92016-03-29
Aber es ist Staub darin, das könnte Störungen verursachen
Reply #102016-03-29
Ultraschall funktioniert auf keinen Fall – der Mixer stört den Ultraschall definitiv! Kontaktloses Radar wäre vielleicht besser, aber es wird vermutlich auch nicht sehr effektiv sein, weil es Staub gibt. Auf keinen Fall darf man ein Leitrohr-Radar verwenden – das Leitrohr könnte mit Schmutz verunreinigt werden!
Reply #112016-03-29
Man kann es mit einem Außenlevelmesser versuchen, oder mit einem Strahlung-Levelmesser – allerdings ist der Preis dann höher, haha.
Reply #122016-04-05
Staub beeinflusst die Radarreflexionen. Mit Infrarotlicht
Reply #132016-05-08
Welcher Hersteller ist dieser Füllstandsmesser?
Reply #142016-05-09
Sowohl ein Rührer als auch Staub stören die Messung. Ich empfehle daher, auf eine andere Messmethode auszuweichen. In unserem Unternehmen gab es früher auch solche Probleme – nachdem wir auf Tauch- und Einflansch-Druckunterschiedslevelmesser umgestiegen sind, wurde es viel besser. Allerdings muss die Membran regelmäßig abgenommen und gereinigt werden;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.