Thread Content
Ich bin neu in diesem Beruf und verstehe einen Satz nicht ganz. Könnten Sie mir bitte helfen, ihn zu erklären? Wenn das Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserdampf zu hoch ist, darf der Regler für den Sauerstofffluss nicht geöffnet werden.
Mehr Sauerstoff, ein Marschmann kommt herein, Peng~
Üblicherweise verfügen PID-Controller über die Funktion, eine Obergrenze für den Öffnungsgrad der Ventile festzulegen. Beispielsweise dienen die Pins LMN_HLM im CTL_PID-Block von Siemens sowie die Pins OPHILM bei HONEYWELL dazu. Wenn das Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserdampf zu hoch ist, kann durch die Anwendung bestimmter Formeln ein begrenzender Wert an diese Pins gesendet werden – dadurch wird verhindert, dass der Ventilöffnungsgrad zu groß wird.
In der Regel wird eine Interlocks-Funktion verwendet, um bei Erreichen bestimmter Bedingungen die Öffnungsweite der Regulierventile einzuschränken. So wird gewährleistet, dass die Ventile weder zu weit noch zu wenig geöffnet werden
Dieser Beitrag wurde zuletzt von khhzh116 am 30.03.2016 um 08:21 bearbeitet. 1. Welches DCS? Antwort: Jedes Unternehmen sollte das schaffen können, oder? Außerdem wurde noch kein DCS ausgewählt – ich weiß selbst noch nicht, von welchem Hersteller ich eines verwenden soll Zwei: Welche Funktionen sollen umgesetzt werden? Antwort: Wie bereits erwähnt, wird der Sauerstoff unter normalen Bedingungen in einem festgelegten Verhältnis zum Wasserdampf automatisch reguliert. Im Falle eines Defekts, wenn dieses Verhältnis überschritten wird, wird die Öffnung der Sauerstoffventile verhindert. Gibt es noch Fragen? Steuerungsschleife für das Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserdampf in Gaserhitzern
Wenn sich die Menge an Wasserdampf nicht wesentlich ändert, führt eine weitere Erweiterung der Sauerstoffventile dazu, dass das bereits hohe Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserdampf noch weiter ansteigt – was wiederum problematisch ist. Deshalb darf das Sauerstoffventil nicht weiter geöffnet werden
Man kann Wasserdampf oder Sauerstoff als Referenzwert verwenden und anschließend ein Verhältnis festlegen. Dadurch wird die Steuerventil automatisch so eingestellt, dass der Durchfluss des anderen Mediums reguliert wird – es tritt somit kein Ungleichgewicht mehr auf~~
Dies kann durch das Begrenzen der PID-Ausgabe erreicht werden.
Jedes DCS-System eines beliebigen Herstellers kann dieses Problem mühelos lösen!
Ein PLC kann alles lösen…… Zuerst wird verglichen; falls das Ergebnis kleiner ist, wird ein geeigneter Wert ausgegeben. Wenn es größer ist, wird 1 ausgegeben, damit der nächste Block den gegebenen Wert ausgibt