Der DCS ist ABB AC800M. Die Kommunikation zwischen PCS, ESD, FGS, Servern, Ingenieurstationen sowie dem Internet erfolgt alle über Ethernet. Daher sind die Anforderungen an die Switches im DCS recht hoch. Der zuvor verwendete Switch war der MOXA ES1026, ein nicht verwaltbarer Industriestwitch, der aufgrund von Netzwerkstörungen zum Absturz des Systems führte. Ich möchte jetzt auf einen zuverlässigeren Industriestwitch wechseln – könnten Sie mir bitte Empfehlungen geben? 24 Ethernet-Anschlüsse (sofern die Glasfaseranschlüsse nicht benötigt werden), 24 VDC – und noch eine Frage: Welche Aspekte sollten bei der Auswahl eines Industrie-Switches berücksichtigt werden?
Netzwerkstörung? Das Steuerungssystem gehört zu einem lokalen Netzwerk – wie kann es da zu Störungen kommen? Es sei denn, man ist mit einem Virus infiziert. Hessmans Switches sind wohl die besten für Industrieanwendungen – allerdings zu teuer. Im Allgemeinen reicht Cisco aus (Honeywell und Emerson gehören beide zu Cisco), MOXA ist auch in Ordnung.
Es handelt sich tatsächlich um einen Netzwerkstörungseffekt. In den vorherigen Tests wurde überprüft, ob ein Ausfall der SDH-Verbindung Auswirkungen auf den FGS-Controller hat. A: Die Zentraleverwaltung erfolgt über 2 MOXA-Switches. SDH-Stromausfall, die interne Kommunikation im Kontrollzentrum funktioniert einwandfrei, die Kommunikation mit dem externen Gateway ist unterbrochen ; Durch den SDH-Stromausfall wurde die Kommunikation im zentralen Steuerungssystem sofort unterbrochen. Einige Sekunden später wurde die PCS-Kommunikation wiederhergestellt. Nach weiteren 2 Minuten konnten auch die ESD- und FGS-Kommunikationsverbindungen wieder hergestellt werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Kommunikation in 16 IP-Verbindungen unterbrochen ist. Die ESD- und FGS-Controller haben keinen Fehlerübergang vollzogen, doch die 16 Kommunikationsporte sind blockiert. Bei Stromausfall und -zufuhr bleibt die Kommunikation mit den Switches mit 16 IP-Adressen unterbrochen; auch die ESD- und FGS-Controller mit 16 IP-Adressen können weiterhin nicht kommunizieren. Bei Stromausfall des Switches mit 17 IP-Adressen wird die Kommunikation mit ESD, FGS sowie Servern und Bediungsstationen unterbrochen. Bei Wiederherstellung der Stromversorgung stellt sich heraus, dass der Hauptcontroller von ESD und FGS Fehler aufweist; daraufhin wird auf den Ersatzcontroller umgeschaltet.
Moderator, Hesman und Cisco sind beide in Ordnung – könnten Sie eine Empfehlung geben? Vielen Dank!
Netzsturm? Früher ist das 2-mal aufgetreten, aber nach dem Austausch gegen einen TSC-Switch ist es nicht mehr aufgetaucht
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 83LJH am 29.03.2016 um 17:12 bearbeitet. Ich habe jetzt auch Switches von Cisco eingebaut – aber das sind alte Geräte. Um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten, müssen neue Geräte verwendet werden.
Unser DCS ist ebenfalls von ABB, es handelt sich um das Modell 800F. Derzeit wird TSC verwendet, doch die neuen Systeme nutzen MOAX408 und 508 zur Erstellung von Ringnetzen. Schon früher kam es zu Störungen – damals nutzte ABB zwei Netzwerkkarten (als Redundanz). Wenn eine der Netzwerkkarten ausfiel, wurden sofort viele sinnlose Pakete gesendet, wodurch der gesamte Switch blockiert wurde. Wenn man zu diesem Zeitpunkt einen Switch ausschaltet, um den Ringnetzwerk zu unterbrechen, und ihn anschließend wieder einschaltet, wird das Problem automatisch beseitigt – doch die potenziellen Probleme bleiben weiterhin bestehen. (Der Sturm zirkuliert hauptsächlich ununterbrochen im Switch – wenn die Verbindung unterbrochen wird, ist es in Ordnung.) Ein anderes Mal lag es daran, dass das Netzwerk nicht richtig konfiguriert war, wodurch es nach 1 Stunde zu einer Blockade kam. Später wurde die Konfiguration des MOAX408 überprüft, die Ringporte usw. eingestellt, und damit war das Problem gelöst. Die Hertzman-Switches sind auch gut. Die Hertzman-Faseroptik-Transceiver, die wir verwenden, hatten noch nie Probleme. Aber es funktioniert nicht mit dem Hertzman-Switch.
Wir verwenden Huawei-Optik-Empfänger/Sender, aber wir haben noch nie Hirschmann-Switches verwendet
Ist die Wahrscheinlichkeit für Netzstürme in einem Ringnetz sehr hoch? Honey konfiguriert alle Layer-2-Switches mit Cisco. ABB verwendet im Allgemeinen nicht Herschmans Methoden – kann das erklärt werden?
Ich verwende ausschließlich Industrie-Switches von Siemens – mit einer optischen Redundanz-Topologie in Ringform. In den letzten zehn Jahren gab es keinen einzigen Fehler
Unsere Kraftwerk-DCS verwendet Switches der inländischen, nachgeahmten Marke D-LINK – bis heute, nach 10 Jahren, ohne Fehler, sehr stabil:lol:lol:lol
Kann man Informationen über den Hirschmann-Switch senden? Danke