Ursachenanalyse: Warum lässt sich der Vortex-Flowmeter Hart475 nicht anschließen? Heute hatte ich ein Problem mit einem Yokogawa-Vortex-Strömungsmesser vom Typ 475 – er ließ sich nicht anschließen. Selbst nach dem Anschluss von 250 Elementen funktionierte er weiterhin nicht. Der Grund ist unbekannt. Der sofortige Durchfluss dieses Messgeräts ist deutlich zu gering. Zunächst ist die 475 intakt, bei anderen Durchflussmessern funktionierte es. Bitte analysieren Sie auch die Gründe
Es wurde nicht klar gesagt: Ist der HART475, den du verwendest, ein inländisches oder importiertes Produkt? Herkömmliche Modelle könnten keine Verbindung herstellen
Eure Vortex-Strömungsmesser befolgen das HART-Protokoll nicht, es könnte sich um das Brown-Protokoll handeln, dann muss ein BT200- communicator verwendet werden
1, Ihr Bediengerät ist doch nicht inländisch hergestellt, oder? Wenn es sich um einen Emerson 475 handelt, sehen Sie bitte den nächsten Punkt. 2. Unterstützt Ihr Vortex-Flussmesser das Hart-Protokoll? Wenn es nicht E+H ist, gibt es normalerweise Tasten – man kann das auch überprüfen. Falls ja, sehen Sie sich den nächsten Punkt an: 3. Wie haben Sie den 250-Ω-Widerstand eingebaut? Man sollte ein Kabel abtrennen und den Widerstand in Reihe in die Schaltung einbauen, anschließend die Kontaktpins des Bediengeräts an die beiden Enden des Widerstands anschließen. Wenn Sie sich an den nächsten Punkt 4 halten: Wie hoch ist die Spannung, die Ihr Bediengerät erhält? Im Hauptmenü von Hart, unter 4,1, kann man sehen, dass mindestens eine Spannung von 1 V erforderlich ist, um kommunizieren zu können. 5. Wie lautet die Adresse Ihres Durchflussmessers? Die Standard-Abfrageradresse ist 0, aber die Adresse des Durchflussmessers kann sich ändern. Sie können sie auf einen Wert zwischen 0 und 64 ändern und ausprobieren. 6. Haben Sie einen anderen, vom gleichen Typ und aus derselben Serie, dieses Durchflussmessgerät? Kann man es anschließen? Wenn keines davon funktioniert, bedeutet das, dass die Version zu alt ist und eine Aktualisierung des Bediengeräts erforderlich ist.
Bei Yokogawa könnte es sich um das Brain-Protokoll handeln; es ist daher ein Bediengerät erforderlich, das das Brain-Protokoll unterstützt.
Das Brown-Protokoll wurde ursprünglich von Yokogawa vorgeschlagen. Überprüfen Sie, ob Ihr Durchflussmesser das Brown-Protokoll oder das HART-Protokoll verwendet
Die Geräte von Yokogawa verfügen über zwei Kommunikationsprotokolle: Das eine ist das HART-Protokoll, das andere das Brown-Protokoll. Bei Geräten mit dem HART-Protokoll wird die Kommunikation über 475 abgewickelt, bei Geräten mit dem Brown-Protokoll über BT200. Auf dem Geräteheader ist in der Regel das verwendete Kommunikationsprotokoll angegeben.
Überprüfen Sie zunächst die Modellnummer, um herauszufinden, um welches Kommunikationsprotokoll es sich handelt. Die Yokogawa-Intelligenzmessgeräte verfügen über ihr eigenes BRAIN-Protokoll – es muss nicht unbedingt HART sein
Schauen Sie nach, ob das Instrument die HART-Funktion unterstützt. Falls nicht, verwenden Sie den BT200
1. Emersons 475 2. Unterstützt, Yokogawa 3. Ja 4. 22,3 V 5. Schon getestet 6. Shanghai-Yokogawa-Vortexstrommessgeräte derselben Serie und vom selben Hersteller (verschiedener Rohrdurchmesser) können verwendet werden. Vor zwei Jahren war es möglich, sie anzuschließen – in letzter Zeit jedoch nicht mehr. Es handelt sich um Messgeräte für den Handelsabrechnungsprozess; sie liegen die ganze Zeit ungenutzt da. Die Durchflussrate beim Gegenüber beträgt 110 t/h, bei uns 20 t/h. Das Medium ist Dampfkondensat. Die Temperatur liegt bei 145 °C und der Druck bei 0,34 Mpa(G)
Wenn HART nicht unterstützt wird, muss ich dann trotzdem einen Beitrag schreiben, um um Hilfe zu bitten?
Wenn HART nicht unterstützt wird, muss ich dann trotzdem einen Beitrag schreiben, um um Hilfe zu bitten?
Wenn HART nicht unterstützt wird, muss ich dann trotzdem einen Beitrag schreiben, um um Hilfe zu bitten?
Wenn HART nicht unterstützt wird, muss ich dann trotzdem einen Beitrag schreiben, um um Hilfe zu bitten?
Wenn HART nicht unterstützt wird, muss ich dann trotzdem einen Beitrag schreiben, um um Hilfe zu bitten?
Wenn HART nicht unterstützt wird, muss ich dann trotzdem einen Beitrag schreiben, um um Hilfe zu bitten?
Könnte es sein, dass Ihre Widerstände falsch angeschlossen sind? Es gibt zwei Arten des Anschlusses: in Reihe und parallel. Probier beide aus – mach doch ein Foto der Beschriftung, um sie dir anzusehen. Zweidrahtig oder Vierdrahtig? Gibt es an der Signalseite einen Sicherheitsgitter?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Postanschrift geändert hat! Einheitliche Postanschrift! Außerdem ist die H-Verbindung dieses Durchflussmessers nicht aktiviert! Man öffnet es einfach in den Anzeigeeinstellungen!
Nun, erstens ist 22,3 V etwas hoch. Wenn möglich, können Sie es ausprobieren: Entfernen Sie das ursprüngliche Stromkabel und besorgen Sie sich vor Ort einige einadrige Kabelstücke. Betreiben Sie den Transmitter mit zwei oder drei 9-V-Batterien – in der Regel reichen bereits zwei aus. Verbinden Sie die Batterien positiv mit dem positiven Anschluss des Transmitters, den negativen Anschluss des Transmitters mit dem negativen Anschluss der Batterien sowie den Widerstand von 250 Ω. Bei der Diagnose verwende ich oft noch einen Multimeter, um den Stromfluss zu messen. Versuchen Sie, den Steuerungscontroller an die beiden Enden des Widerstands anzuschließen und anschließend zu kommunizieren (natürlich muss auch das Problem der Adressen berücksichtigt werden). Wenn das auch nicht funktioniert, dann hat die andere Seite 110 t/h, diese Anzeige hingegen 20 t/h – da muss ich davon ausgehen, dass mit dieser Anzeige etwas nicht in Ordnung ist.