HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Schrauben-Kältemaschine

2016-03-29View Original

Thread Content

Lasst uns besprechen, welche Fehler bei den Schraubenkühlanlagen, die in Kühlsystemen verwendet werden, aufgetreten sind :Handshake: Handshake: Handshake
Reply #22016-03-29
Der Stromsensor bei uns gibt Fehler an. .
Reply #32016-03-29
Unsere Kühler verkrusten ständig, wodurch die Wärmeübertragung schlecht ist.
Reply #42016-03-29
Ich benutze es schon fast sieben Jahre~~ Es gab im Grunde keine Probleme~~ Nur das Anzeigefeld hatte mal Probleme, aber nach dem Austausch war alles in Ordnung~~
Reply #52016-03-29
Das Panel wurde ausgetauscht – es gab kleine Probleme mit Leckagen von Öl und Fluorid. Die Anlage ist von Trane; sie hat selten Probleme
Reply #62016-03-29
Heutzutage ist es meist integriert, Hardwarefehler kommen selten vor; in den meisten Fällen handelt es sich um kleine Defekte an Sensoren, Anzeigeeinheiten usw
Reply #72016-03-29
Mit richtiger Nutzung und sorgfältiger Wartung treten im Allgemeinen keine großen Probleme auf~~
Reply #82016-03-30
Ich benutze es seit drei Jahren – es gab im Grunde keine Probleme
Reply #92016-03-30
Carrier-Kühlanlage, Kondensator der 5#-Kühlanlage – aufgrund eines Lecks in den Wärmetauschteilen wurde das Problem rechtzeitig entdeckt. Nach der Überprüfung wurde der Kondensator mit Stickstoff trockengepustet, und nachdem die beiden Leitungen mit Kupfendichtungen verschlossen wurden, funktionierte die Anlage wieder einwandfrei. Die 3#-Kühlmaschine musste aufgrund eines Fehlers bei der Ölpumpe dreimal mit einer neuen Ölpumpe ausgetauscht werden; jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei. Nach der ersten Wartung des 1#Kühlaggregats arbeitet es weniger effektiv – die Kühleffizienz ist unzureichend. Es muss untersucht werden. Im Allgemeinen verbrauchen Schraubenmaschinen weniger Energie als die ursprünglich inländisch hergestellten Kolben- und Schraubenmaschinen. Ursprünglich gab es jedes Jahr jede Menge leere R22-Kanister, und selbst mehrere Fässer Kühlmittel reichten nicht aus.
Reply #102016-04-05
Wenn die Belastung zu gering ist, kann es aufgrund einer unzureichenden Schmierung dazu kommen, dass der Schraubenantrieb festfriert.
Reply #112016-04-05
Im Grunde verfügen sie alle über eine automatische Lastanpassung – sei es schrittweise oder kontinuierlich. Die Schmierung der Schraubenmaschinen ist ebenfalls sehr wichtig~~
Reply #122016-04-09
Ein Leck in den Wärmetauschrohren verursacht ein Leck von Freon. Der Druck des Kältemittels ist zu hoch.
Reply #132016-04-13
Bei heißem Wetter und längerer Betriebsdauer ist das Mainboard einmal durchgebrannt
Reply #142016-04-22
Dieser Beitrag wurde zuletzt von fangbin468 am 22.4.2016 um 18:23 bearbeitet. Warum sollten Schraubmaschinen so viele Probleme haben? Man möchte sie nach dem Kauf gerne wie ein Pferd einsetzen – doch die meisten Probleme entstehen durch unsachgemäßen Umgang und Wartung.
Reply #152016-04-25
Ich benutze Bizer, kein großes Problem. Schwankungen im Druck und in der Temperatur des Zirkulationswassers führen häufig dazu, dass sich Frost auf der Maschinenfront bildet
Reply #162016-05-21
Bei den Kühlanlagen in York ist der Filter vor dem Kondensator verstopft, wodurch der Einlassdruck sowie die Durchflussmenge zu niedrig werden. Deshalb muss der Filter in jeder Schicht gereinigt werden. . . .
Reply #172016-05-21
Meinen Sie den Kondensator oder den Verdampfer?
Reply #182017-03-12
Können Sie mir sagen, was K1-K9 auf der Schraubenanlage jeweils bedeuten?
Reply #192017-03-12
Gute Medien nach Anforderung bereitzustellen, kein Problem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.