Große Menge an Zirkulationswasser – ohne Zusatz von Chemikalien – hat das Auswirkungen auf die Ausrüstung? ? ?

2016-03-31View Original

Thread Content

In unserem Kreislaufwassersystem gibt es Lecks in den Wärmetauschern, wodurch der COD-Gehalt im Kreislaufwasser zu hoch wird. Vor zwei Tagen lag dieser Wert bei über 300. Nachdem wir großflächig Wasser abgelassen und ersetzt haben, lag der Wert gestern immer noch bei über 200. Im Moment wird weiterhin großflächig Wasser abgelassen und ersetzt. Das gesamte System muss in etwa zehn Tagen gewartet werden. Falls der Wert heute wieder zu hoch ist, werden wir weiterhin großflächig Wasser ablassen und ersetzen – ohne Zusatzstoffe – und das System weiterhin in Betrieb halten, auch wenn das einige Tage dauert. Das entspricht im Grunde einem System mit Gleichstrom-Kühlwasser – es wird etwas Wasser verschwendet, und die Korrosion des Systems könnte etwas stärker ausfallen. Ich möchte fragen: Hat es Auswirkungen, wenn man so weitermacht und es mehr als zehn Tage lang betreibt? Warte online, danke!
Reply #22016-03-31
Zyklisches Wasser wird in großen Mengen verwendet – ohne Zusatz von Chemikalien. Dadurch entsteht kein Schaden an den Geräten, doch Energie und Wasser werden verschwendet.
Reply #32016-03-31
Während dieser Zeit des intensiven Aufbaus kann die Verarbeitungsmenge erhöht werden – ohne dass der Lüfter eingeschaltet werden muss; Was die Auswirkungen auf den Wärmetauscher angeht, muss man zunächst analysieren, wie die Qualität des Rohwassers ist. Wenn die Qualität des Rohwassers in Ordnung ist, dann hat ein Betrieb über mehrere Wochen hinweg – ohne Verwendung von Desinfektionsmitteln oder Entkalkungsmitteln – keinen Einfluss auf den Wärmetauscher
Reply #42016-03-31
Es kann betrieben werden, aber die Kosten steigen
Reply #52016-03-31
Kurzfristig ist das kein Problem, aber man muss auch die Wasserqualität berücksichtigen – hohe Härte führt zu Kalkbildung. Ressourcen werden auch verschwendet.
Reply #62016-04-01
Das System ist nicht betroffen, es geht nur um Verschwendung von Wasser – man zahlt also etwas mehr für die Wasserkosten. Das kann man nach der Reparatur auch in Ordnung bringen! Für Reparaturen kann man sich melden: lol
Reply #72016-04-02
Das Ausmaß der Beeinflussung hängt von der Qualität des Rohwassers ab. Durch die reichhaltige Nährstoffzufuhr wird die Konzentration verringert; aus diesem Grund kann dadurch das Ausmaß der Verkalkung gemindert werden. Doch da auf der heißen Wärmeaustauschoberfläche des Wechslergehäuses leicht Kalkablagerungen entstehen, insbesondere bei einer relativ hohen Vorhärte, darf man dies nicht unterschätzen. Die Überwachung sollte verstärkt werden; sobald die Wasserventile geöffnet werden oder die Temperatur am Ausgang des Wärmeträgers ansteigt, muss die Last umgehend angepasst werden. Was die Korrosion angeht: Der COD-Wert ist hier zu hoch, wodurch der Sauerstoffgehalt im Wasser niedrig ist. Es wird voraussichtlich nur etwa zehn Tage lang so weitergehen – es sollten keine großen Probleme auftreten. Allerdings sollte man auf das Wachstum von Mikroorganismen sowie auf das Anhaften von Schlamm achten, da diese die Wärmeübertragung beeinträchtigen können. Zum Schluss: Nach der Reparatur des Fahrzeugs oder dem Austausch des Wärmetauschers sollte das Fahrzeug einmal gereinigt und mit einer Schutzschicht überzogen werden: victory:
Reply #82016-04-05
Warum sollte man sich mit Nahrungsergänzungsmitteln überladen? Wenn es darum geht, den COD-Wert unter Kontrolle zu halten, kann man problemlos die Technologie der Null-Abwasserausscheidung nutzen, um eine langfristige Freisetzung von Abfällen zu vermeiden. So wird Wasser eingespart, ohne die Umwelt zu verschmutzen.
Reply #92016-04-09
Im Allgemeinen gibt es kein großes Problem! Wir empfehlen, den Nachfüllbericht Ihres Werks sowie die Wasserqualitätsberichte der letzten Tage hochzuladen, damit wir Ihnen einen Rat geben können!
Reply #102016-04-10
Zunächst kam es durch das Austreten heterotroper Bakterien zu einem Ausbruch dieser Bakterien, woraufhin allmählich mehr Schlamm entstand. Dadurch stieg der Gehalt an Schlamm im Wasser an und die Trübheit nahm zu. Erkennung der Leckstelle: Mit einem Gaschromatographen wird eine qualitative und quantitative Analyse der organischen Stoffe im Zirkulationswasser durchgeführt. Dadurch kann festgestellt werden, um welche Art von Organik es sich handelt. Anhand der Analyseergebnisse lässt sich herausfinden, in welchem Wärmeaustauscher das Leck auftritt. Dadurch wird der Suchbereich für die Leckstelle eingeschränkt, sodass schnell festgestellt werden kann, in welchem Wärmeaustauscher das Leck entstanden ist.     Analyse des COD
Bei den Wärmeaustauschern, bei denen aufgrund der Analyse mit einem Gaschromatographen ein Leck vermutet wird, werden Proben des Wassers, das aus diesen Wärmeaustauschern austritt, entnommen, um den COD-Wert zu bestimmen. Anschließend werden die Daten zum COD-Wert des zirkulierenden Wassers aus dem LIMS-System herangezogen, um Vergleiche anzustellen. Wenn der COD-Wert des Wassers, das aus dem Wärmeaustauscher austritt, höher ist als der COD-Wert des gesamten zirkulierenden Wassers, deutet das auf ein Leck hin. Auf diese Weise kann schließlich festgestellt werden, welcher Wärmeaustauscher oder welche Wärmeaustauscher ein Leck aufweisen.     Um die Quelle des Lecks zu stoppen, müssen die Leckstellen so schnell wie möglich beseitigt werden. Wenn es nicht möglich ist, die Leckstellen ohne Stilllegung der Produktionsanlage zu beheben, dann wird das Wasser in den Rohrleitungen, die zum Kreislaufsystem gehören, abgeleitet, um die Menge an Flüssigkeit, die in das Kreislaufsystem gelangt, auf ein Minimum zu reduzieren. Erst danach werden Maßnahmen wie das Hinzufügen von Desinfektionsmitteln, das Entfernen der Schadstoffe oder das Ableiten der Flüssigkeit ergriffen.     3.1.1 Maßnahmen bei kurzfristigen Leckagen  Kurzfristige Leckagen: Nachdem das Leck rechtzeitig abgedichtet wurde, werden zunächst oxidierende Desinfektionsmittel (Flüssigchlor) zugegeben, um den Chlorgehalt auf 0,5–1,0 mg/L zu erhöhen. Dieser Wert wird über 2–4 Stunden beibehalten. Anschließend werden nicht-oxidierende Desinfektionsmittel in das System eingebracht. Wenn die Trübung im System ihren Höchstwert erreicht hat, wird das Wasser ausgetauscht. Nachdem der Austausch abgeschlossen ist, wird die Menge der zugeführten Mittel angepasst, sodass das System wieder normal funktioniert.  
Reply #112016-04-11
Es wird sicherlich Auswirkungen geben, aber in kurzer Zeit werden es keine großen Auswirkungen sein. Es wird empfohlen, die Leckstelle zu ermitteln und das undichte Wärmeaustauschgerät aus dem System zu entfernen. Anschließend kann es mit Leitungswasser gekühlt werden – so wird das gesamte System nicht beeinträchtigt.
Reply #122016-04-11
Es hat keinen Einfluss – es ist nur mehr Wasserverbrauch
Reply #132016-05-24
Mein Gerät kann Ablagerungen physisch entfernen, Keime abtöten und Algenwachstum hemmen sowie Energie sparen und Emissionen reduzieren. Bei Bedarf können Sie sich als Freund hinzufügen, um ausführlicher zu sprechen.
Reply #142016-05-24
Man sollte das Problem lieber von der Wurzel her lösen – es ist richtig, sofort Maßnahmen zu ergreifen, sobald ein Problem auftritt!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.