Thread Content
In der Bedienungsanleitung steht etwas über die Fernbedienung der Ventile. Ich würde gerne fragen: Was bedeutet „Fernbedienung“? Es gibt zwei Fragen: Erstens: Unter Fernbedienung versteht man doch die Steuerung aus der Ferne – es genügt, wenn die Schaltvorgänge nicht direkt am Ventil selbst durchgeführt werden, egal ob manuell oder durch andere Signale. Stimmt das? Zweitens: Gilt das nur für Schaltergesteuerte Trennventile? Gibt es eine Fernsteuerung für Regulierventile? Doch die Regelventile können über die DCS-Oberfläche manuell bedient werden, also mit dem sogenannten Handbediengerät.
Die Ventile von Wilan aus Kanada, die wir verwenden, können ebenfalls ferngesteuert geöffnet werden – sie sind elektrisch angetrieben.
Fernsteuerung bedeutet, die Steuerung aus dem Kontrollraum mit einem Bediengerät durchzuführen; bei Verwendung eines Reglers ist dies auf manuelle Weise genauso
Welchen Sinn hat die Fernsteuerung von pneumatischen Ventilen? Elektrische Ventile werden hauptsächlich aus Gründen der Explosionssicherheit ferngesteuert
Auch die pneumatischen Ventile werden über den Computer im Bedienraum gesteuert – muss man sie etwa alle vor Ort bedienen?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von HEJIYUER am 3.4.2016 um 18:42 bearbeitet. Die Fernsteuerung von Ventilen bedeutet, dass das DCS die Ventile steuern kann – es handelt sich dabei um einen ähnlichen Mechanismus wie bei der Fernsteuerung von Motoren mittels DCS. Fernsteuerung der Regelventile, die wir mit HIC bezeichnen. Beispielsweise im Wasserstoffreaktor wird HV eingesetzt, um gezielt etwas Reichgas abzulassen, wobei der Druck jedoch auch durch andere Prozessparameter gesteuert wird. Außerdem fließen die beiden parallelen Ströme in Richtung des Unterlaufs. Um eine Abweichung des Strömungsverlaufs zu verhindern, wird bei einem Strang ein HIC eingestellt und beim anderen Strang ein FIC – so kann verhindert werden, dass die beiden Ströme miteinander in Konflikt geraten. Die HIC-Fernsteuerung verkörpert den Ansatz des Prozessdesign-Steuerkonzepts. Die manuelle Bedienung des Reglers gehört nicht zur „Prozesslogik“, sondern zu den Betriebsanforderungen. @jiaguoyun @Großpferd mit großem Bogen
Das braucht keinen Fernbedienung – das nennt man Fernsteuerung. Nur die drahtlose Variante wird Fernbedienung genannt
Ich benutze die Fernbedienung, um die Ventile zu steuern:lol
Ich verstehe, ha, die Fernbedienung ist auch eine Art „lokaler Betrieb“ – das ist kein und dasselbe Konzept wie der Fernbetrieb über DCS. Es ist, als würden Sie auf einen Knopf an der Ventilsteuerung drücken; viele Fernsteuerungen arbeiten mit elektrischen Ventilen (die meisten, die ich gesehen habe, sind von Rotork), wodurch eine explosionsgeschützte Steuerung leicht erreicht werden kann. Ob nur Schaltventile unterstützt werden, kann ich auch nicht sagen. Immer ist die Fernbedienung eine „lokalen Bedienung“ und keine „Fernbedienung über DCS“.