Thread Content
Hilfe: Welcher Eintrag am Bediengerät kann zur Kalibrierung eines Stroms von 12 mA verwendet werden? Wenn das Messbereich -100–100 KPa beträgt, wie wird dann 0 KPa kalibriert? ? Kann die Ausgangsspannung individuell eingestellt werden?
Es scheint, dass der Handsteuerer keine Kalibrierung auf 12 mA zulässt. In solchen Fällen stelle ich ihn in der Regel auf 0–100 KPa ein, kalibriere anschließend auf 4 mA und passe dann den Messbereich wieder an. Auf dem Gerät gibt es Knöpfe, mit denen man auch die Null einstellen kann. Da es sich um ein Druckmessgerät handelt, lässt es sich auf Null justieren. Der Handsteuerer kann den Ausgangsstrom des Transmitters definieren und wird in der Regel zur Rückflussüberprüfung verwendet.
Bei Rosemount gibt es keine Möglichkeit zur Kalibrierung der Stromstärke – in der Regel erfolgt nur eine Nullpunktkalibrierung
Druck aufbauen, den Druck auf 0 erhöhen. 475 kann ohne Druckquelle den Messgerät dazu zwingen, einen Strom auszusenden.
Nachdem ich das Manometer demontiert habe, weicht der Wert um einige KPa ab – wie kalibriere ich es? Was bedeutet die erzwungene Ausgangsspannung v?
Das ist vermutlich ein Druckmessgerät. Es sollte nicht einfach so kalibriert werden – zur Nullkalibrierung muss ein Unterdruck erzeugt werden
Was willst du eigentlich erreichen? Muss unbedingt 0 eingestellt werden? Nehmen Sie es ab – der Messbereich liegt bei -100 bis 100. Zeigt es nach dem Abnehmen den Druck in kPa an? In diesem Fall sollte man es nicht demontieren. An der Montagestelle sollte der Messbereich auf 0 bis 100 geändert werden. Anschließend sollte man prüfen, ob der Anzeiger den Wert 0 anzeigt. Falls nicht, sollte die Funktion „Zero Trim“ mit dem Gerät 475 verwendet werden. Danach wird der Anzeiger wieder 0 anzeigen. Danach kann der Messbereich wieder auf seinen ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden. Erzwungene Ausgabe, Schaltkreistest – manche nennen das auch „Punkte setzen“. Dabei wird vom Messgerät eine Stärke von X Milliampere ausgesendet, um zu prüfen, ob das System denselben Wert empfängt.
Suchen Sie einen Standard-Prüfgerät, bringen Sie den Druck auf Null und führen Sie anschließend eine Zero-Trim-Messung mit Hart durch
Mhm, ich weiß. Ich wollte nur fragen, ob der Bediengerät ohne Änderung des Messbereichs auf 0 eingestellt werden kann
Bei solchen Geräten legen wir den Nullwert in der Regel fest, indem wir zunächst das Messbereichsintervall auf 0 bis 200 einstellen, anschließend den Nullpunkt kalibrieren und danach das Intervall auf -100 bis 100 ändern. Nach dieser Einstellung weist das Gerät in der Regel eine Abweichung von etwa 0,00 auf!
Kann die Anzeige der EJA auf 12mA kalibriert werden?
Ich habe die Gelegenheit, das auszuprobieren. Ich möchte auch wissen – ich persönlich denke, dass es möglich ist
Mhm, haha. Wenn möglich, sag es mir bitte
Aber es ist möglich, eine Ausgangsspannung von 12 mA einzustellen
Man kann den Druck auf das oberste Limit von 100 kPa drücken
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ウ① Punkt ゞ am 18.4.2016 um 13:57 bearbeitet. Falls der Messbereich -100–100 KPa beträgt, habe ich das bereits ausprobiert. In diesem Fall kann man mit dem Gerät direkt eine Nulljustierung durchführen – unabhängig davon, ob der aktuell angezeigte Druck positiv oder negativ ist. Nach der Justierung zeigt das Gerät den Wert 0 an. Es ist daher nicht notwendig, den Messbereich auf 0-XXX zu ändern. Habe es heute selbst ausprobiert – außerdem konnte ich ein Problem klären, das mir vorher unklar war. Hahaha. Ich weiß nicht, ob das das ist, was du wolltest… Oder muss das Instrument trotzdem kalibriert werden?
Ist das so? Sollte das System nach der Nullpunktkalibrierung nicht anzeigen, dass die Kalibrierung bei 4 mA erfolgt ist? ? ? ?
Wenn die untere Grenze des Messbereichs 0 ist, wird sie nach der Bedienung auf 4 Milliampere