Diesen Beitrag wurde zuletzt am 10.7.2016 um 04:03 von „Ich liebe Maomao“ bearbeitet. Unser Unternehmen leitet den selbst erzeugten Dampf direkt in die Nieddruck-Dampfleitung der Wärmekraftanlage (DN200). Der Dampfstrom aus der Thermoelektrik an den Rohrverbindungen beträgt etwa weniger als 10 Tonnen; der Druck liegt bei etwa 0,87 MPa und die Temperatur bei 260 °C. Der Dampfstrom, der durch die zweite Katalyseanlage erzeugt wird, beträgt etwa 10 Tonnen; der Druck liegt bei 0,96 MPa und die Temperatur bei 240 °C. In der Praxis kommt es oft dazu, dass der Dampf zum Zweiten Antrieb unter Druck steht. Es kann nicht geschickt werden. Ich möchte Sie fragen: Läge der Druck nach dem Mischen der beiden Dampfströme zwischen 0,87 und 0,96?
Nach der Mischung wird der Druck nicht höher sein als der des niedrigeren Drucks.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 1.4.2016 um 16:18 bearbeitet. Da das Dampfmedium mit einem Druck von 0,87 MPa weiterfließen kann, wird der Druck nach dem Zusammenfluss nicht über 0,87 MPa liegen. Der niedrige Druck strömt daher nicht von selbst in die Bereiche mit höherem Druck. Der Druck von 0,96 MPa im Dampf entsteht in dem Rohrabschnitt vor der Vereinigung – und zwar aufgrund eines zu kleinen Rohrdurchmessers oder einer zu langen Strecke des Rohrs. Kurz gesagt: Vor der Vereinigung ist der Druckabfall in diesem Rohrabschnitt zu groß.
Verstanden, nach dem Mischen kann der Druck nicht über den Mindestdruck steigen, daher hat der Betreiber hohen und niedrigen Druck – die Hochdruckleitungen werden dadurch unter Druck gesetzt.
Man kann es aus zwei Aspekten betrachten: Einerseits die Menge an Dampf, die der Benutzer verbraucht, und andererseits der Durchmesser der Dampfleitungen. Man kann in Erwägung ziehen, die Leitungen zu ändern und/oder Sicherheitsventile zur Entlastung einzubauen, oder Kondenskühlung hinzuzufügen.
Danke für die Anleitung. Was Sie sagen – wenn der Druck über 0,87 liegt, dann kann der Wert bei 0,87 nicht weiter sinken – da stimme ich voll und ganz zu. In unserer aktuellen Situation ist unklar, wie der Dampf in den Leitungen fließt. Es ist möglich, dass der Dampf aus der Wärmekraftanlage nicht stark genug ist, um gegen den Dampf anzukommen, der über die Katalysatoren geleitet wird. Der Dampf, der über die Katalysatoren geleitet wird, fließt außerdem in Richtung der oberen Anlagen. Da die Katalyse an dem relativ entfernten Ende des Dampfnetzes stattfindet, folgt dort nur noch eine Benzinhydrogenergieanlage. Die Menge an diesem Rohr für die Benzinwasserstoffierungsanlage beträgt hingegen nur 3,5 t.