2016-04-01View Original

Thread Content

Wie der Titel schon sagt: 1. Was bedeutet die positive Wirkung einer pneumatischen Ventil? Was bedeutet Reaktion? 2. Was bedeuten DA und RA jeweils? 3. Es handelt sich dabei ebenfalls um Absperrventile – warum ist eines dann von der Art DA und das andere von der Art RA? Danke.
Reply #22016-04-01
#Hier die schnelle Antwort: Der Aktuator mit positiver Wirkung bewegt den Stift nach unten, wenn der Signaldruck ansteigt; der Aktuator mit negativer Wirkung bewegt den Stift nach oben, wenn der Signaldruck ansteigt. Der Signaldruck des Gegenkräfteausführers wird unter die Wellenmembran geleitet; wenn der Signaldruck ansteigt, bewegt sich die Wellenmembran nach unten. Die Einstellung auf „Wind an“ und „Wind aus“ hängt auch davon ab, ob der Regelmechanismus in der richtigen oder umgekehrten Richtung eingestellt ist. Wenn die zu steuernde Größe zunimmt und daher eine Verringerung der Ausgangsspannung des Reglers erforderlich ist, dient dies als Gegenreaktion ; Wenn die zu steuernde Größe zunimmt und daher eine Erhöhung der Ausgangsspannung des Reglers erforderlich ist, liegt es um einen positiven Effekt ; Der Regelventil umfasst einen Steuerkreis, einen Vorrichtungspositionierer am Ventil, einen Aktuator und das Ventilgehäuse. Die Logik des Steuerkreises kann bestimmen, ob der Ausgangswert nach einer Änderung der Variablen entsprechend ansteigt oder sinkt. Der Positionierer kann ebenfalls konfiguriert werden, um den Ausgangsdruck des Messluftsystems anhand von elektrischen Signalen zu bestimmen. Der Druck des Antriebsmechanismus wird über oder unter die Membran geleitet; bei zunehmendem Druck bewegt sich der Ventilstab nach oben oder unten. Die Ventile gibt es auch in der richtigen und umgekehrten Ausrichtung. Diese werden bei der Programmierung zur Auswahl festgelegt und bei der DCS-Konfiguration bestimmt. Bei Windausfall, also bei fehlendem Fabrikwind oder Kommunikationsstörungen, ist der sichere Zustand der Ventile geschlossen. Wenn der Wind abgeschaltet ist, befindet sich die Ventilklappe im sicheren Offen-Zustand. Es gibt auch eine Variante, bei der im Falle eines Defekts der sichere Zustand der Ventile darin besteht, dass sie ihre ursprüngliche Position beibehalten. Um es mit einem Beispiel zu veranschaulichen: Der pneumatische Regelventil ist standardmäßig geschlossen (unter Ausschluss von Störungen der Luftversorgung befindet sich der Ventilzustand somit in der geschlossenen Position). Positive Wirkung: Bei einem Signal von 20 MA befindet sich die Ventilposition im vollständig geöffneten Zustand. Bei einem Signal von 4 MA befindet sich die Ventilposition im ursprünglich vollständig geschlossenen Zustand. Gegenwirkung: Wenn ein Signal von 20 MA gesendet wird, befindet sich die Ventilposition im Ausgangszustand (voll geschlossen). Wenn hingegen ein Signal von 4 MA gesendet wird, geht die Ventilposition in den vollständig geöffneten Zustand über.
Reply #32016-04-01
Dieser Beitrag wurde zuletzt von che*ao* am 1.4.2016 um 16:57 bearbeitet. Schauen Sie sich das Buch an – die Grundlagen wurden nicht richtig verstanden. DA steht für direkte Wirkung, RA für umgekehrte Wirkung. Dritte Frage: Es handelt sich dabei um Ventile mit pneumatischer Steuerung. Die Einstellungen im DCS erfolgen je nach Steueranforderungen – beispielsweise ist ein Befehl 0–100, wobei die Ausgangsspannung 4–20 mA beträgt. Das kann als positive Wirkung verstanden werden; Der andere bezieht sich auf eine Befehlsstufe von 0–100, wobei die Ausgangsspannung bei 20–4 Ma liegt. Dies kann als Gegenwirkung verstanden werden.
Reply #42016-04-01
Ein steigender Eingangssignal des Regelventils führt zu einer Verlängerung des Ventilstabs – das ist eine positive Wirkung. Umgekehrt gilt das für die negative Wirkung. Steigt die Eingangssignalkraft, erhöht sich der Öffnungsgrad der Ventile – es handelt sich dann um Öffnungsventile. Umgekehrt sind es Schließventile. Die positive (negative) Wirkung hat nichts mit dem Ein- bzw. Ausschalten des Windes zu tun. DA ist die positive Wirkung, RA ist die Gegenwirkung.
Reply #52016-04-01
Je komplizierter etwas ist, desto leichter wird es vergessen
Reply #62016-04-02
DA und RA stehen jeweils für positive und negative Wirkung. Im Prinzip unterscheidet sich das Konzept von „positive Wirkung“ von dem von „negative Wirkung“. Bei einer positiven Wirkung führt ein Anstieg der Stromstärke zu einer Erhöhung des Öffnungsgrades, während bei einer negativen Wirkung ein Anstieg der Stromstärke zu einer Verringerung des Öffnungsgrades führt. Bei geöffneter Luftzufuhr ist die Luft zugeführt, aber nicht abgeschlossen; bei geschlossener Luftzufuhr ist das umgekehrt. Üblicherweise wird bei positiver Wirkung eine Steuerung mit Luft verwendet, sodass bei Strom- und Luftunterbrechung alles geschlossen wird; umgekehrt gilt dasselbe. Es gibt auch sehr selten Fälle, in denen sich die Funktionsweise der Ventile bei Ausfall der Stromversorgung und des Gasflusses unterscheidet – mit anderen Worten: Es handelt sich zwar um gleiche Gasabschaltventile, doch eines davon arbeitet mit dem Signaltyp DA und das andere mit RA. Ich empfehle Ihnen, den Prozess genau zu prüfen; solche Fälle sind äußerst selten.
Reply #72016-04-02
Oben ist die richtige Antwort, genau so, haha
Reply #82016-04-05
Die Vor- und Rückwirkung einer pneumatischen Regelventil ist wie folgt definiert: Wenn das Eingangssignal des Regelventils zunimmt – beispielsweise bei einem elektrischen Ventilpositionierer, wobei das Eingangssignal von 4 mA in Richtung 20 mA ansteigt – dann nimmt auch die Öffnungsgrad des Regelventils zu. Dadurch erhöht sich der Durchfluss des zu steuernden Mediums. Das ist die Vorwirkung des Regelventils. Umgekehrt verringert sich, wenn das Eingangssignal des Regelventils zunimmt – beispielsweise bei einem elektrischen Ventilpositionierer, wobei das Eingangssignal von 4 mA in Richtung 20 mA ansteigt – die Öffnungsgrad des Regelventils. Dadurch verringert sich auch der Durchfluss des zu steuernden Mediums. Das ist die Gegenwirkung des Regelventils.
Reply #92016-04-05
Denken Sie daran: Die Öffnungs- und Schließung des Ventils hängt von dem Gasdruck ab, während die Gegenwirkung von der Stärke des elektrischen Signals abhängt. Wenn Sie sich diese beiden Punkte merken, werden Sie überall erfolgreich sein.
Reply #102016-04-05
Denken Sie daran: Die Öffnungs- und Schließung des Ventils hängt von dem Gasdruck ab, während die Gegenwirkung von der Stärke des elektrischen Signals abhängt. Wenn Sie sich diese beiden Punkte merken, werden Sie überall erfolgreich sein.
Reply #112016-04-05
Hoch, wirklich hoch, danke!
Reply #122016-04-06
Reaktionskraft und Gegenkraft bezeichnen den Öffnungs- und Schließzustand des Ventils. In der Praxis in DCS-Systemen sind jedoch ein positiver und ein negativer Ausgang erforderlich. Da die Funktionsweise der Regelventile unterschiedlich ist, wirken sie auch unterschiedlich. Um zu verhindern, dass Bediener bei mangelnder Erfahrung Fehler machen, werden die Signale standardmäßig so eingestellt, dass 0 für den Schließzustand und 100 für den Öffnungszustand steht – dadurch wird es für die Bediener einfacher, die Situation zu verstehen. Bei Ventilen, die im Schließzustand arbeiten, wird RA verwendet: Bei einer Öffnungsgrad von 0 wird 20 mA ausgegeben, bei einem Öffnungsgrad von 100 hingegen 4 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.