Thread Content
Der Kühlmittelstandsanzeiger besteht aus zwei Einheiten, A und B. Nach der Auswahl wird die Stellung der beiden Ventile gesteuert: Unterhalb von 50 ist Ventil A geöffnet, oberhalb von 50 ist Ventil B geöffnet. Wenn A vollständig geöffnet ist (100), wie kann man den Betrieb auf Automatik umstellen, ohne Unregelmäßigkeiten?
Steuern sowohl Ventil A als auch Ventil B die Flüssigkeitsebene? In Reihe oder in Parallel. Hier gibt es nur eine Ventilsteuerung.
Es handelt sich um Steuerventile, die je nach Signal geöffnet werden. Nach der Auswahl des höheren Wertes öffnet sich Ventil B nur, wenn die MV-Ausgabe größer als 50 ist. Zum Beispiel: Nach der Auswahl des hohen Niveaus für Flüssigkeit A beträgt MV 60. In diesem Fall ist Ventil A vollständig geöffnet, während Ventil B zu 20 Prozent geöffnet ist.
Stufensteuerung? Meiner Meinung nach reicht eine dieser Ventile im Normalzustand aus, um den Bedarf zu decken; das andere sollte als Notfallreserve dienen. Mit einer gut eingestellten PID sollte es sehr stabil sein.
In den Betriebsanleitungen sollte alles beschrieben sein. Nach Erfahrung im Umgang mit solchen Systemen sollte bei einer solchen hochpräzisen Regelung in der Regel ein Messgerät für den Flüssigkeitsspiegel verwendet werden, wobei die PID-Parameter entsprechend eingestellt werden müssen. Beim Übergang in den Automatikmodus sollte zunächst der Pegelmesser MV so eingestellt werden, dass der Öffnungsgrad der Steuerventil nur die Hälfte dieses Wertes beträgt (denken Sie daran: Der Ventilstand entspricht dem Doppelten des MV-Werts). Anschließend soll die Steuerventil in den seriellen Betrieb versetzt werden. Danach kann der Pegelmesser wieder auf Automatik umgestellt werden. Solange sich der Ventilstand vor und nach dem Übergang in den Automatikmodus nicht ändert, ist alles in Ordnung. Zwischen den Messwerten der beiden Pegelmesser wird sicherlich eine gewisse Abweichung bestehen. Versuchen Sie, zu vermeiden, dass der Wahlregler ständig hin- und herspringt. Es ist am besten, sich auf einen der Pegelmesser zu konzentrieren – der andere kann dann nur als Referenz dienen
Danke, ich weiß jetzt schon, wie es in Betrieb genommen wird