Klimaanlagenreinigung im DCS-Steuerungskasten führt zu Parameterverschiebungen

2016-04-05View Original

Thread Content

Was ist der Grund dafür? Diese Schwankungsanzeiger befinden sich nicht in einem einzigen Kartenhalter – und schon gar nicht in einem einzigen Schrank. Wie kann es Schwankungen geben? Ist die elektrische Erdung dieses Raumes nicht in Ordnung? Gibt es wieder einen Stromleck bei der Klimaanlage? Oder aus anderen Gründen?
Reply #22016-04-05
Etwa ein Dutzend Temperaturanzeiger schwankten gleichzeitig. Der Schwankungsbereich ist nicht groß. Auch zuvor gab es Schwankungen, und zwar solche, die auftraten, während das Personal im DCS-Raum war. Man könnte es als ein ungelöstes Rätsel dieser Abteilung bezeichnen
Reply #32016-04-05
Wenn es zu Schwankungen kommt, könnte das an einem Problem mit der Erdung liegen. Es wird empfohlen, den Erdwiderstand der einzelnen Schränke zu überprüfen. Außerdem sollte geprüft werden, ob bei der Klimaanlage ein Stromleck vorliegt. Falls die Klimaanlage und das DCS gemeinsam auf der Erde angeschlossen sind, kann auch ein Stromleck in der Klimaanlage der Grund dafür sein. Es wird empfohlen, mit einem Multimeter die Spannung zwischen Null und Erde zu messen. Klimaanlagen gehören zu den Geräten mit hoher Leistung, sollten aber keine Störungen im Temperatursignal der abgeschirmten Kabel verursachen. Auch nachdem die Schranktüren geschlossen sind, sollten sie keinen Einfluss auf den Schrank selbst haben……
Reply #42016-04-05
Schwer zu sagen, beobachten wir es eine Weile geduldig.
Reply #52016-04-05
Suchen Sie nach einer Gelegenheit, um zu testen, ob die Schwankungen mit der Klimaanlage in Verbindung stehen.
Reply #62016-04-05
Wird die Stromversorgung für die Klimaanlage vom Schrank entnommen? Gibt es Spannungsstörungen? Außerdem gibt es noch die Kompensation der Kaltseite der Thermoelemente – Veränderungen in der Umgebungstemperatur an dieser Stelle führen ebenfalls zu seltsamen Effekten: lol:lol
Reply #72016-04-05
Zunächst: Handelt es sich bei dem Temperaturmessgerät um eine Wärmewiderstandssonde oder um einen Thermoelement? Falls es sich um ein Thermoelement handelt, sollte man prüfen, ob die verwendeten Thermoelemente mit einem Modul zur Kompensation der Schwankungen am kalten Ende ausgestattet sind Bei der Prüfung, ob es zu einem Leck im Klimagerät oder zu Unstabilitäten in der Spannung kommt, sollten das Klimagerät und die DCS-Stromversorgung völlig getrennt sein – es darf weder ein gemeinsamer Massepunkt noch ein gemeinsamer Nullpunkt geben. Denn bei den Elektrogeräten kann es zu einem Durchschluss zwischen Null- und Phasenleiter kommen; wenn der DCS keine eigene Erde hat, hat das erhebliche Auswirkungen. Es wird empfohlen, den Erdschlusswiderstand der Erdung zu überprüfen. Anschließend sollte mit einem Multimeter die Spannung zwischen Nullleiter und Phasenleiter gemessen werden. Schließlich muss festgestellt werden, ob die Störungen auftreten, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, oder ob sie durch die Reinigung der Klimaanlage verursacht werden. Falls es Letzteres ist, dann gibt es sicherlich Gemeinsamkeiten zwischen der Klimaanlage und dem DCS-System – nämlich den Nullleiter, den Phasenleiter und die Erdung. Durch die Reinigung der Klimaanlage kommt es zu Schwankungen in der internen Last, was wiederum das DCS-System beeinträchtigt. Was die anderen Gründe angeht, so handelt es sich dabei im Wesentlichen um Störungen. Wenn Menschen in den Schrankraum eindringen, kann das zu Störungen führen – beispielsweise durch Handys oder stark magnetische Geräte. Doch da die Türen der Schränke normalerweise geschlossen sind und die Kabel abgeschirmt sind, treten keine erheblichen Störungen auf. Auch ob die Erdung des anderen Schranks in Ordnung ist und ob unter dem Schrank Mäusegift platziert wurde, muss berücksichtigt werden … Deshalb sagten die Leute oben, dass dieses Problem sehr kompliziert ist – und das ist tatsächlich der Fall……
Reply #82016-04-05
Es gibt Wärmewiderstände und auch Thermoelemente. . . . Und außerdem ist es sehr weit entfernt. Die Karten sind auch nicht zusammen, und die Positionen der Anzeigen sind ebenfalls nicht zusammen
Reply #92016-04-05
Nun, es ist sehr wahrscheinlich ein Spannungswechsel. Ich bin kein Instrumentenbauer und kann auch keine Überprüfungen durchführen. . Ach
Reply #102016-04-05
Die grundlegende Annahme ist, dass Schwankungen der Raumtemperatur zu einer Veränderung im Verhalten der Thermoelemente führen, was wiederum zu Schwankungen im System führt
Reply #112016-04-05
Unabhängig von der Position des Instruments und der Karten – es handelt sich wiederum um ein Elektrikproblem
Reply #122016-04-06
Warum treten Schwankungen nur auf, wenn im DCS-Raum jemand anwesend ist? Wenn niemand da war, traten keine Schwankungen im Gedächtnis auf. Wenn jemand da war, habe ich persönlich nur zweimal solche Schwankungen erlebt. Andere Teams könnten auch schon darauf gestoßen sein, und ich weiß es nicht. . .
Reply #132016-04-06
Das bedeutet, dass Störquellen oder Bodenbewegungen zu weiteren Problemen führen……
Reply #142016-04-07
Oben wurde auch schon alles ausführlich besprochen – die Probleme mit der Erde und die Störquellen durch elektrische Felder. Es ist unwahrscheinlich, dass Temperaturschwankungen durch Veränderungen der Raumtemperatur verursacht werden. . .
Reply #152016-04-08
Ich denke, es liegt an elektromagnetischen Störungen. Versuchen Sie, die Zentrale Klimaanlage manuell zu steuern, um zu sehen, ob das hilft. Wir hatten schon früher ähnliche Probleme, und später stellten wir fest, dass die Steuerung der Zentralklimaanlage dafür verantwortlich war.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.