HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Müssen Dampfkessel mit Zylindern über Sicherheitsventile verfügen?

2016-04-05View Original

Thread Content

Müssen Dampfkessel mit Zylindern über Sicherheitsventile verfügen? Reicht es aus, nur einen Druckmesser und ein Thermometer zu installieren? Ich meine Kessel für Kraftstoff oder Gas mit einer Leistung von unter 10 Tonnen. Danke
Reply #22016-04-05
Schauen Sie sich den Druckpegel des Kessels und der Zylinder an. Wenn der Druckpegel der Zylinder höher ist als der des Kessels, ist er nicht notwendig. Wenn beispielsweise der Nenndruck des Kessels 1,0 Mpa beträgt und der Nenndruck der Zylinder 1,6 Mpa, dann ist eine Installation nicht notwendig.
Reply #32016-04-05
Unsere Heizkessel 3. 82, Dampfkammer 1. 6. Es wurde ein Sicherheitsventil installiert
Reply #42016-05-28
An den Verteilergeräten von Warmwasserkesseln werden Druckmesser und Temperaturmessgeräte angebracht, während an den Dampfkesseln nur Druckmesser installiert werden – Temperaturmessgeräte sind nicht notwendig.
Reply #52016-05-29
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gjn1970 am 29.05.2016 um 17:00 Uhr bearbeitet. Falls es sich um die Hauptdampfleitung handelt (bei zwei oder mehr Kesseln), dann entspricht der Druck im Dampfteilnehmer dem Druck in den Kesseln. Da laut Vorschriften in jedem Kessel Sicherheitsventile installiert sein müssen, und deren Entlüftungskapazität mindestens der maximalen Verdampfungskapazität des Kessels entsprechen muss, ist es nicht notwendig, im Dampfteilnehmer ebenfalls Sicherheitsventile zu installieren; Wenn der Druck im Dampfkessel niedriger ist als der Druck im Dampftank, dann stammt der Dampf im Dampftank entweder aus einem Entdampfer oder aus dem Abgas des Turbines. In jedem Fall muss ein Entdampfer vorhanden sein, der parallel zur Turbine arbeitet. Da am Ausgang des Entdampfers aus technischen Gründen ein Sicherheitsventil erforderlich ist, ist in diesem Fall kein weiteres Sicherheitsventil notwendig. Insgesamt ist es daher nicht notwendig, in den Dampfkammern Sicherheitsventile zu installieren. Natürlich ist das etwas anderes, wenn bei der Konstruktion der Anlagen und Leitungen die technischen Vorschriften nicht eingehalten werden – zum Beispiel, wenn am Ausgang des Temperatur- und Druckreduzierers kein Sicherheitsventil vorhanden ist.
Reply #62019-10-23
Gibt es klare Vorschriften, die diese Frage regeln? Die Analyse sieht so aus – am besten gäbe es dazu eine entsprechende Grundlage.
Reply #72019-10-23
Gemäß Punkt B.3.3 des Anhangs B zu GB/T150.1 müssen bei Behältern, die mit einer Druckquelle verbunden sind und selbst keinen Druck erzeugen, die Entlastungsanlagen nicht unbedingt am Behälterkörper angebracht werden, sofern der konstruktive Druck des Behälters dem Druck der Druckquelle entspricht.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.