Ich hätte eine Frage: Muss in Tanks zur Aufbewahrung gefährlicher Flüssigkeiten eine doppelte Pegelanzeige vorhanden sein? Wie ein Ortungspegelmesser, ein Fernpegelmesser. Vor einiger Zeit kamen Experten zur Inspektion und brachten diese Frage zur Sprache, aber ich konnte keine entsprechenden Vorschriften finden. Könnten Sie mir bitte über diese Normen Bescheid geben? Vielen Dank.
Reply #22016-04-05
SHT3007-2014 Norm für die Planung von Tanksystemen in der Petrochemieindustrie 6.3.2 Bei Drucktanks sollten sowohl ein Fernmessgerät als auch ein lokales Anzeigegerät verwendet werden. Als lokales Anzeigegerät darf kein Glaswaagen-Tankmanometer eingesetzt werden.
Reply #32016-04-06
Unsere Tanks sind bei Normaldruck – gibt es dazu entsprechende Vorschriften?
Reply #42016-04-06
Dieser Beitrag wurde zuletzt von altpage am 6.4.2016 um 10:44 bearbeitet
Reply #52016-04-08
Jetzt müssen in Tanks für brennbare Flüssigkeiten Hochstandssensoren installiert werden, also einer vor Ort und einer ferngesteuert.
Reply #62016-04-09
Gibt es eine Vorschrift, die das ausdrücklich verlangt?
Reply #72019-06-22
Wir haben heute bei der Überprüfung auch gesagt: Für Behälter mit Flüssigkeit ist eine Doppel-Level-Einstellung erforderlich – es gibt dafür keine Begründung
Reply #82019-06-22
Siehe: GB17681-1999 – Technische Anforderungen an die Überprüfung von Systemen zur Sicherheitsüberwachung und Frühwarnung in Bereichen mit brennbaren und explosiven Stoffen, Abschnitt 5.5. In Flüssigkeitslagertanks müssen Levelmessgeräte vorhanden sein; in einem und demselben Tank sollten mindestens zwei verschiedene Arten von Levelmessgeräten installiert werden.
Reply #92019-06-22
Flüssigkeitstanks müssen mit einer doppelten Niveaudanzeige ausgestattet sein, hauptsächlich zur doppelten Absicherung – falls eine der Niveaudanzeigen ausfällt, kann die andere vorübergehend als Ersatz dienen.
Reply #102021-06-24
Weitere Details finden Sie in SH3007: Richtlinien für die Planung von Lager- und Transportsystemen in petrochemischen Unternehmen, Abschnitt 6.3.2
Reply #112021-06-25
Es bezieht sich hauptsächlich auf große Speichertanks. Heutzutage gilt jedoch allgemein, dass alle Speichertanks doppelt ausgestattet werden müssen – das ist unvernünftig~~~~
Reply #122021-06-26
Siehe HG21502.1-1992 2.7: Behälter unter Normaldruck sind mit zwei Arten von Pegelanzeigern ausgestattet – einem Schwimmballen-basierten Stahlbandpegelmesser sowie einem Druckdifferenzpegelmesser.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.