Thread Content
1. Wie wird die Dicke der Isolierschicht für zylindrische und rechteckige Wassertanks bestimmt? Es sollte nach den Vorgaben zur Frostschutzberechnung vorgegangen werden, doch in den Vorschriften für die Wärmeisolation gibt es keine Methoden zur Frostschutzberechnung. Zum Beispiel: Die Außentemperatur beträgt -15°C, während die Temperatur des Wassers im Tank bei 20°C liegt. Es gibt keinen Heizer. Ich nehme an, dass das Wasser im Tank durch Pumpen bewegt wird, wodurch sich der Wasserspiegel ständig ändert. In der Volksrepublik China sind die tiefsten Temperaturen etwa -40°C. Gilt das auch dafür, dass der Tank niemals einfriert, egal wie kalt es draußen ist? 3. Kann der Wassertank nur im Stillstand einfrieren?
Die Dicke der Isolierschicht des Wassertanks kann gemäß den Planvorgaben mit 100 mm Silikatwatte erreicht werden, wobei eine vollständige Abdeckung ausreicht.
Ich will die Berechnungsmethode, nicht die Isolierungsmethode
Das Planungsbüro liefert nur die Ausführungsanleitung, keine Berechnungsmethode. Um es zu berechnen, verwenden Sie eine Temperatur der Isolierschicht von 60 °C und den Wärmeleitkoeffizienten des Isolierstoffs.
Von der Abteilung für Dämmmaterialien des Entwurfsbüros SEI
Das ist zu allgemein, es gibt keine Berechnungsmethode und keine Formeln
Die Umgebungstemperatur wird anhand der niedrigsten Temperatur des örtlichen Klimas berechnet, die Temperatur im Wassertank anhand der zulässigen Mindesttemperatur. Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient kann anhand des gewählten Materials ermittelt werden. Was übrig bleibt, sind die üblichen Berechnungen. Natürlich werden hier keine wirtschaftlichen Faktoren berücksichtigt.