Thread Content
Ab heute startet der Bereich „Theorie der Chemieindustrie“ die Aktion „Eine Frage pro Tag“, um allen zu helfen, ihre Grundkenntnisse in der Chemieindustrie zu festigen. In Zukunft werden weitere Serien wie „Grundlagen der Chemieindustrie“, „Massentransport und Trennung“, „Thermodynamik in der Chemieindustrie“ sowie „Prozesse in der Chemieindustrie“ veröffentlicht. Wir hoffen auf Ihre aktive Unterstützung! Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest! Bei der Aktion „Eine Frage pro Tag“ können Sie direkt die Antworten einsehen – nach 1 Tag wird das Thema geschlossen! ! Um die kontinuierliche Beteiligung aller in diesem Jahr zu fördern! Für die Teilnahme gibt es bereits 3 Reichtumspunkte, bei richtigen Antworten kommen zusätzlich 4 Reichtumspunkte dazu~~~ Kurzfrage: Wie groß sind das Volumen des Industrie-Wasserspeichers und des Feuerlöschwasserspeichers? 400T×2 und 600T×2
Das muss wohl je nach Bedingungen berechnet werden
Kapazität des Industriewasserspeichers: 1–300 Kubikmeter; Löschwasserbecken für den Alltag: 450 Kubikmeter
Diese Frage scheint unklar zu sein! Sie können sich an die „Vorschriften für die Planung von Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden“ wenden
Wie groß sind das Volumen des Industrie-Wasserspeichers und des Wasserspeichers für die Brandbekämpfung? Antwort: Das Volumen des Industrie-Wasserspeichers beträgt 400 T×2, das Volumen der Wasserspeicher für Brandbekämpfung in Wohngebieten beträgt 600 T×2.
Der Feuerwasserspeicher muss eine Wassermenge bereitstellen, die für 10 Minuten ausreicht, um das Gebäude zu löschen. Die genaue Größe des Speichers ist nicht bekannt – siehe Antwort
12 Kubikmeter 18 Kubikmeter
Wenn die erforderliche Durchflussrate für die Brandbekämpfung in Industriegebäuden 25 L/s oder weniger beträgt, muss die Kapazität des Hochwasserspeichers mindestens 12 m³ betragen. Wenn die Durchflussrate größer als 25 L/s ist, muss die Kapazität des Hochwasserspeichers mindestens 18 m³ betragen. Kapazität des Feuerlöschteichs = Wasserverbrauch des Wassersystems × effektive Lösezeit bei einem Brand. Zum Beispiel: Der Wasserverbrauch des Hydrantsystems beträgt 40 L/S, die effektive Lösezeit liegt bei 3 Stunden; der Wasserverbrauch des Sprinklersystems beträgt 30 L/S, die effektive Lösezeit liegt bei 1 Stunde. Dann beträgt die Kapazität des Feuerlöschteichs = 40 L/S x 3 x 3600 + 30 L/S x 1 x 3600. Die effektive Kapazität des Feuerlöschteichs beträgt V = Vn + Vw – Vg. Dabei gilt:
V – Effektive Kapazität des Feuerlöschteichs (m³)
Vn – Wasserverbrauch für die innenliegenden Feuerlöschanlagen (m³)
Vw – Wasserverbrauch für die außenliegenden Feuerlöschanlagen (m³)
Vg – Wassermenge, die über das externe Wassernetz bereitgestellt wird (m³)
Wie groß sind das Volumen des Industrie-Wasserspeichers und des Wasserspeichers für die Brandbekämpfung? Antwort: 400TX2 und 600TX2
Gibt es hier feste Vorschriften? Lernen*lernen*~!