Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Wang Tianze am 07.04.2016 um 23:12 Uhr bearbeitet. Anleitung zum Spülen des Senders mit Öl, Betriebsanweisungen 1, Betriebszweck: Wenn bei einem Messumformer mit in Betrieb befindlichem Spülölsystem die Anzeige aufgrund einer leichten Verstopfung der Druckdüse oder einer Verfestigung der Druckleitung usw. ungenau ist, muss das Instrumentenspülöl nachgefüllt werden. 2 Hausaufgabenanforderungen: Der Spülöldruck muss größer sein als der Instrumentenmitteldruck, bevor Spülöl aufgetragen werden kann. 3 Aufgabeninhalte: Instrumentenspülöl auftragen. 4 Betriebsvorbereitung und Gefahrenerkennung 4.1 Bediener nehmen Kontakt zum Prozess auf, stellen entsprechende Arbeitstickets entsprechend der Instrumentenschleife und Betriebskategorie aus und setzen die in den Arbeitstickets geforderten Sicherheitsmaßnahmen um ; Führen Sie eine Gefahrenerkennung durch und führen Sie eine HSE-Analyse durch. 4.2 Bediener müssen entsprechende Werkzeuge tragen. Handelt es sich um einen Smart-Transmitter, müssen sie entsprechend den Gegebenheiten vor Ort ein entsprechendes Handterminal tragen und entsprechende Schutzausrüstung mitführen. 4.3 Wenn Bediener Spülöl unter Druck auftragen, ist es strengstens verboten, Abwasser zu entlüften oder abzuleiten. 4.4 Den Betreibern ist es strengstens untersagt, Spülölleitungen und zugehörige Anlagen zu demontieren. 4.5 Beim Einleiten von Abwasser muss ein Eimer angeschlossen werden. Achten Sie auf in der Nähe befindliche Hochtemperaturgeräte und Rohrleitungen, um ein plötzliches Ausspülen und Austreten irgendwohin zu verhindern. 5 Arbeitsmethoden: 5.1 Vor dem Betrieb sollte der Bediener den Betriebsstatus des Instruments überprüfen und den angezeigten Wert des Senders aufzeichnen. 5.2 Bediener sollten zunächst das Aussehen von Instrumenten und Rohrleitungen prüfen und dann mit dem Betrieb fortfahren, wenn keine Probleme vorliegen. Der Bediener stoppt zunächst den Sender, schließt dann das Überdruckventil der Dreiventilgruppe, öffnet das Ausgleichsventil und schließt das Unterdruckventil. Die Senderanzeige sollte auf Null zurückgehen, mit einem Multimeter messen und 4 mA anzeigen. Ansonsten die positiven und negativen Auslassventile des Senders öffnen, beobachten und einstellen. Schließen Sie die positiven und negativen Auslassventile des Senders (fragen Sie Manager Jia, dass das Auslassventil nicht das Auslassventil des Isolationstanks ist). Öffnen Sie das Hauptspülölventil und dann das positive bzw. negative Sekundärspülölventil. Beachten Sie die Anzeige des Spülöldruckmanometers. Wenn der Spülöldruck schnell abfällt, ist die Druckdüse bzw. Druckleitung in Ordnung. Schließen Sie die positiven und negativen Sekundärventile für das Spülöl bzw. das Hauptventil für das Spülöl. Kai-Tisch. Der Bediener muss den Anzeigewert des Senders eine Minute lang beobachten, um zu prüfen, ob die Senderanzeige normal ist. (Wenn das Gerät während der oben genannten Vorgänge nicht reagiert, suchen Sie die Ursache und beheben Sie den Fehler. ) 5.3 Wenn die Zähleranzeige nach dem Auftragen von Spülöl immer noch abnormal ist, sollte die Ursache am Zähler gefunden und der Fehler behoben werden. 6 Inspektion und Abnahme: 6.1 Nachdem der Instrumentenbediener seine Arbeit beendet hat, vergewissern Sie sich, dass die Instrumentenanzeige normal ist, die Ventilposition korrekt ist und keine Leckage in der Druckleitung vorliegt. Anschließend reichen Sie den Vorgang zur Betriebsbestätigung ein und unterschreiben das Arbeitsticket. 6.2 Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle mit allen Materialien und Materialien zu räumen. 7. Anforderungen und Vorsichtsmaßnahmen bei der Inbetriebnahme des Geräts. Bei der Inbetriebnahme des Instruments müssen das Hauptspülölventil sowie die positiven und negativen Sekundärventile geschlossen und die Leckage des Druckinduktionssystems überprüft werden.
“Schließen Sie nacheinander das Überdruckventil der Dreiventilgruppe, öffnen Sie das Ausgleichsventil und schließen Sie das Unterdruckventil.“ Es besteht ein Problem mit dem Einwegdruck auf der Senderkapsel.
Es ist zu umgangssprachlich. Beispielsweise kann der Verwendungszweck geändert werden: Um zu verhindern, dass die Druckentnahmedüse des Messumformers des Spülölsystems verstopft und das Druckrohr verfestigt, was zu ungenauen Messwerten führt, wurden die Spülölanweisungen für dieses Gerät formuliert. Die Sätze in dieser Anleitung sollten prägnant sein.
Macht Sinn. Aber ich glaube nicht, dass klar ist, unter welchen Bedingungen man mit Isolationsflüssigkeit gefüllt werden kann.