Allgemein: Der Betriebszustand der Anlagen und Geräte vor Ort, die Steuerung des Startens und Stoppens, die Frequenzumrichtersteuerung sowie die Rückkopplungssignale, die Stromsignale, die Fehleranzeige usw. Ebenso die Verbindungen zwischen den elektrischen Komponenten und den Messgeräten. Wie sind außerdem die normal offenen und normal geschlossenen Kontakte im elektrischen MCC eingerichtet?
Die Frage ist zu allgemein, um darauf antworten zu können
Die Steuerung des An- und Abschaltens erfolgt bei Niederspannung, während die Hochspannung gesteuert wird. Die Frequenzumwandlung erfolgt nicht über digitale Modelle, sondern über analoge Signale. Der Zustand vor Ort wird durch digitale Signale angezeigt
Übliche Anschlüsse an den Messgeräten: Betriebssignal an offen, Fehlersignal an offen, Startsignal an offen, Stoppsignal an geschlossen, Frequenzsteuerung als aktiver 4–20 mA-Signal, Frequenzrückmeldung als passiver 4–20 mA-Signal
Eigentlich muss man sich darüber keine allzu großen Sorgen machen – in der Regel geben die Planungsbüros an, ob es sich um einen immer geöffneten oder immer geschlossenen Zustand handelt
Die Steuersignale für diesen Teil der Anlage sind größtenteils als normal offen konfiguriert; normal geschlossen wird kaum verwendet. Genaueres hängt von den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort ab.
Immer offen – ob immer geschlossen oder nicht, das ist nicht wichtig. Wichtig ist die Trennung, haha
Allgemeiner Betriebszustand der Anlagen und Geräte vor Ort – Die Steuerungskästen übermitteln die Signale zum Betriebszustand an das Zentrale Kontrollsystem, welches diese Signale entgegennimmt und anzeigt; Start/Stop-Steuerung, Frequenzumrichtersteuerung – Die Zentralelektroanlage gibt je nach tatsächlichem Betriebszustand Signale für Start, Stop, Interlocks sowie weitere Befehle an die elektrischen Komponenten, um die Geräte zu steuern. Die Frequenzumrichtersteuerung kann die Frequenzwerte direkt vom Zentralrechner an den Frequenzumrichter übergeben ; Feedback, Stromsignale, Fehleranzeige usw. – Der Wechselrichter übermittelt Signale wie den tatsächlichen Betriebsstrom, die Frequenz sowie Fehler des Wechselrichters an die Zentrale Steuerung. Bei den elektrischen MCCs handelt es sich um Öffner- und Schließkontakte. Hier hat der Kunde in der Regel eine Präferenz – ob die Kontakte für den Betrieb als Öffner oder Schließer verwendet werden sollen, sowie ob sie für die Interlocks als Öffner oder Schließer eingesetzt werden sollen. Im Allgemeinen stimmt es jedoch bei der seriellen Abstimmung, und wenn der Eigentümer zustimmt, ist alles in Ordnung. Außerdem nehmen wir hier in der Regel geschlossene Signale für die Interlocks entgegen – im Normalzustand sind diese geschlossen. Sollte etwas passieren, wird die Verbindung unterbrochen und ein Interlock-Signal ausgesendet. Es scheint sich um Fehlertoleranz zu handeln. Ich mache das erst seit zwei oder drei Jahren. Meiner Meinung nach ist es eine völlig ungeordnete Vorgehensweise – man muss einfach damit leben