Anordnung der Kräne zur Entladung von flüssigen Kohlenwasserstoffen, Entladepumpen sowie Kompressoren

2016-04-07View Original

Thread Content

Hallo alle, ich arbeite derzeit an einem Projekt bezüglich des Entladevorgangs von Ethylen (Kühlmittel) und Propylen. Ich möchte die Entladepumpen sowie Kompressoren auf den Entladeinseln platzieren – jeweils 4 Inseln für Ethylen und Propylen. Der Abstand zwischen den Inseln beträgt 6 Meter. Zu jeder Entladeleitung gehört eine Pumpe und ein Kompressor. Stößt das gegen die Anforderungen bezüglich der Brandschutzzonen im Bereich der Petrochemie? Bildet ein Pumpenaggregat pro Kräneplatz eine zentral angeordnete Pumpe, wenn der Abstand zu den Kräneplätzen größer als 10 m sein muss?
Reply #22016-04-07
Ethylen sollte bei niedriger Temperatur entladen werden – gilt das auch für Propylen? Die Entladepumpen entsprechen den Schlauchleitungen – sie können zusammen mit diesen platziert werden, wobei der Abstand etwas größer sein sollte. Der Kompressor kann gemeinsam genutzt werden; es wird empfohlen, den Propylenkompressor und den Ethylenkompressor getrennt voneinander aufzustellen
Reply #32016-04-07
Danke. Propylen ist bei Raumtemperatur. Ist eine Entfernung von etwa 4 Metern zwischen Schlauch und Pumpe in Ordnung? Die vorgeschriebenen 10 Meter sollten wohl nicht notwendig sein, oder?
Reply #42016-04-07
Es gibt noch eine Frage: Ethylen ist ein kryogen verflüssigtes Kohlenwasserstoff. In Regel 6.4.3 Absatz 2 der Petrochemievorschriften steht, dass für kryogen verflüssigte Kohlenwasserstoffe separate Lagerplätze vorgesehen werden sollen. Was bedeutet das? Gibt es nur einen Schlauch an dieser Stelle, oder kann dieser Schlauch ausschließlich für flüssifizierte Kohlenwasserstoffe bei niedrigen Temperaturen verwendet werden und nicht auf andere Medien umgestellt werden? Oder was anderes bedeutet es
Reply #52016-04-08
Die Entfernung zwischen den Propylen-Übertragungsrohren und den speziellen Entladepumpen für Propylen ist nicht besonders groß; oft werden die Entladepumpen auf der Entladeinsel platziert.
Reply #62016-04-08
Zunächst werden die Ladekräne bei niedrigen Temperaturen sicherlich einzeln verwendet und sind theoretisch nicht für andere Zwecke geeignet. Zweitens benötigen Kälte-Übertragungsrohre eine eigene Anschlussstelle und dürfen nicht dieselbe Anschlusstelle wie Übertragungsrohre bei Raumtemperatur teilen. Schließlich gibt es Anforderungen an den Abstand zwischen den Positionen für niedrige Temperaturen und denen für normale Temperaturen – in der Regel muss dieser Abstand mehr als 8 Meter betragen.
Reply #72016-04-19
Wenn zwei Kompressoren nebeneinander platziert werden, muss man die Abstände zu den Übertragungsrohren berücksichtigen. Ich halte das für unangemessen. Es sollte auf der Ladeinsel ein Kompressor vorhanden sein; so muss man nur die Anforderungen an den Kompressor sowie an die Schlauchverbindungen berücksichtigen. Zwischen zwei benachbarten Schlauchanschlüssen sollte eine Entfernung von 8 Metern eingehalten werden.
Reply #82016-04-19
Ethylen wird auf einer separaten Insel untergebracht, auf dieser Insel befinden sich der Ethylenkompressor sowie die Entlüftungsrohre; es gibt keine Anforderungen bezüglich des Abstands dazwischen. Propylen wird hingegen auf einer anderen Insel untergebracht. Die Entladepumpe (es wird empfohlen, eine Tankpumpe zu verwenden) sowie die Entlüftungsrohre sind dort zusammen angeordnet. Der Abstand zwischen den beiden Schlauchleitungen beträgt mehr als 8 m. Eine Pumpe stellt keine zentral angeordnete Pumpe dar; zwei oder mehr Pumpen hingegen schon
Reply #92016-04-19
Für Ethylen und Propylen wird jeweils eine eigene Pumpe sowie ein eigener Kompressor pro Aufnahmestelle bereitgestellt. Die Entfernung zwischen den beiden Aufnahmestellen beträgt 8 Meter; auch die Sicherheitsentfernung zu den anderen Aufnahmestellen beträgt mindestens 8 Meter.
Reply #102016-04-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hnan am 25.04.2016 um 10:07 bearbeitet. Sehr geehrter Threadbetreiber, unser Unternehmen produziert XCB-Schubpumpen, die als Entladepumpen für Chemikalien eingesetzt werden können.
Reply #112016-05-10
Welcher Grund liegt der Festlegung einer Entfernung von 8 m zwischen den Stellen für die Kraniche zugrunde? In den Vorschriften wird eine Mindestentfernung von 4 m gefordert

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.