Thread Content
Derzeit wird das Wasser mit einer Pumpe in einen Hauptleitungen geleitet, von dort aus wird der Durchfluss gleichmäßig auf 3 Adsorptionskolonnen aufgeteilt. Das Wasser aus diesen Kolonnen fließt anschließend wieder in eine Hauptleitung, von wo aus der Durchfluss erneut gleichmäßig auf die sekundären Adsorptionskolonnen aufgeteilt wird. Wie kann man diese Flussregelung umsetzen? Wie kann sichergestellt werden, dass der Durchfluss in den ersten und zweiten Stufe gleichmäßig ist und der Betrieb stabil bleibt? Bitte gibt mir jemand Rat! ! !
Auch die zweiten Adsorptionskolonnen sind 3, und die ersten sind ebenfalls 3.
Jeder Zweig verfügt über ein Durchfluss-Feedback-Steuerungssystem, dessen Sollwert 1/3 des Gesamtdurchflusses beträgt.
Ist das Problem gelöst? Meine Erfahrung ist, dass an jedem Kanal ein Durchflussregelventil eingebaut wird, um den Durchfluss zu steuern. Der vorgegebene Wert beträgt ein Drittel des gewünschten Werts. Dabei wird der Kanal mit dem größten Widerstand ausgewählt und auf manuelle Steuerung umgestellt – so funktioniert es problemlos. Andernfalls kommt es zu Kopplungseffekten.
Ich denke, um einen stabilen Durchfluss zu gewährleisten, ist es am besten, wenn der Druck in den Hauptleitungen der Stufe eins und zwei konstant bleibt. Ich habe solche Prozesse noch nie angepasst, es handelt sich nur um einen Vorschlag. Teilen Sie mir das Ergebnis mit!
Am Pumpenausgang wird ein Drucksensor installiert, um eine konstante Druckregulierung zu gewährleisten. Anstelle der Regelventile kann ein Frequenzumrichter verwendet werden. Fertig. Keine Steuerung für Stufe 1 und Stufe 2 nötig
Ich weiß nicht, welches Steuerungssystem Sie verwenden – in der Regel wird eine Mittelwertsteuerung eingesetzt; Zum Beispiel kann die FOUT-Funktionseinheit im CS3000 direkt drei identische Werte erzeugen ; Oder man kann die Flusssteuerung auch mit dem Verhältnisblock 1:1:1 umsetzen.
Ich weiß nicht, ob die Durchflussmengen bei euch stark schwanken und ob hohe Anforderungen an die Ausgewogenheit bestehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann reicht es aus, die Öffnungsgrade der Ventile für die einzelnen Leitungen so einzustellen, dass eine Ausgewogenheit erreicht wird. Wenn die Durchflussmenge im Hauptrohr stark schwankt und hohe Anforderungen an die Ausgleichung der Durchflüsse in den Nebenrohren bestehen, dann sollte man 1/3 der Durchflussmenge im Hauptrohr als festgelegte Wert für die Durchflussregelung der beiden Nebenrohre verwenden. Dadurch kann der Durchfluss in diesen beiden Rohren gesteuert werden. Das dritte Nebenrohr muss dabei nicht berücksichtigt werden – so sollten die Anforderungen erfüllt werden können.