Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Sammy_Wang am 7.4.2016 um 20:39 bearbeitet. Die Situation ist folgende: Der Auftraggeber verfügt derzeit über 2 Kreislaufrohre – beide haben einen Durchmesser von 1 Zoll. Eines der Rohre wird bei -20 Grad verwendet, das andere bei -200 Grad; Es ist erforderlich, diese beiden Rohrleitungen zu isolieren, damit kein Kondenswasser entsteht. Als Referenz dienen die klimatischen Bedingungen in der Region Guangzhou ; Ich habe noch nie bei solch niedrigen Temperaturen isoliert, deshalb frage ich im Forum um Hilfe ; Welches Material eignet sich am besten zur Isolierung? Wie dick muss das Isoliermaterial sein? ? Schnell, schnell, schnell! ! ! Ich habe im Internet eine Berechnungsformel heruntergeladen. Das Ergebnis der Berechnung ist, dass bei Verwendung von Gummipolsterung eine Dicke von 35,5 mm erforderlich ist. Bei Verwendung von Polyurethanschaum hingegen reicht eine Dicke von 22,5 mm aus. Das sind die ermittelten Werte – ich frage mich, ob das richtig ist ? Wenn Schaumglas verwendet wird, ist die Dicke noch größer als bei Kautschukmaterialien.
-Was ist ein Material bei 200 Grad? Flüssiger Stickstoff hat nur -196 Grad
Für Polyurethan wird eine empfohlene Einsatztemperatur von -65 °C angegeben, die minimale Einsatztemperatur beträgt -80 °C. Bei -200 °C darf es nicht verwendet werden – in diesem Fall muss Schaumglas verwendet werden. Die Berechnung der Kälteschutzfunktion erfolgt nach GB50264-2013 oder SH/T3010-2013. Oft reicht jedoch die berechnete Dicke nicht aus – es kann dann zu Frostbildung kommen. Deshalb sollte eine angemessene Reserve hinzugefügt werden.
-Bei 200 Grad sind Vakuumisolierrohre erforderlich. . . Allein mit Dämmmaterialien lässt sich das Problem nicht lösen. . .
Für die Kühlfunktion könnte man Polyurethanschaum in Betracht ziehen
Egal, mit welchen Materialien man die Kälteisolierung gewährleistet – Wasserdichtigkeit ist entscheidend. Das Klima in Guangzhou ist feucht; wenn die Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet ist, ist jede Kälteisolierung nutzlos. Die Dicke der Isolierschicht kann an den Standards aus dem obigen Beitrag orientiert werden. Richtig. Außerdem wird empfohlen, für die Leitungen zur Übertragung von Krylmitteln Vakuumisolierrohre zu verwenden – dann muss man sich keine Sorgen mehr um die Kälteisolierung machen
Bis jetzt wurde auch noch keine Lösung gefunden, man hat noch nie bei solch niedrigen Temperaturen gearbeitet.
Bitte können die Geschwister, die es bereits gemacht haben oder daran teilgenommen haben, mir einen Rat geben? Vielen Dank!
Ist Gaskolloid-Kühlmaterial gut? ? ?
Nach den Vorgaben der Norm GB50264-2013 zur Vermeidung von Kondenswasser werden die Werte wie folgt berechnet: Der Standort ist Guangzhou, die Umgebungstemperatur beträgt 34,2 °C, die Luftfeuchtigkeit 80 % und die Taupunkttemperatur 29,6 °C. Wenn das italienische K-FLEX-Kunststoffmaterial verwendet wird, beträgt die Dicke des Isoliers bei einer Mediumtemperatur von -196 °C 90 mm, bei einer Mediumtemperatur von -20 °C hingegen 40 mm. Ihr Rechenprogramm hat sicherlich ein Problem – man sollte sich nicht mit der Feuchtigkeit in Guangzhou beschäftigen. Bei dieser Berechnung der Dicke wird bereits ein gewisser Puffer berücksichtigt. Das K-FLEX-Kunststoffmaterial von Fullex wird zur Wärmeisolation an LNG-Tankstellen in Städten wie Guangzhou, Zhuhai, Fangchenggang und Xiamen eingesetzt.