2016-04-07View Original

Thread Content

Emerson-Massflussmesser Typ 1700: Die rote Statuslampe leuchtet kontinuierlich – es gibt einen Fluss, doch die Anzeige zeigt null an. GESAMT MA55I leuchtet ununterbrochen an
Reply #22016-04-07
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jcicwht am 7.4.2016 um 19:47 bearbeitet. Eine rote, helle Anzeige zeigt an, dass es sich um einen bestätigten, starken Alarm handelt. Es ist notwendig, den Alarmcode zu überprüfen und anschließend im Bedienhandbuch nach dem Grund für den Alarm zu suchen. Alarme in der Warteschlange ansehen: 1. Drücken Sie gleichzeitig die Scroll- und Select-Tasten. Wenn „SEE ALARM“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, lassen Sie die Tasten los. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Select“. 3. Wenn auf dem Bildschirm abwechselnd „ACK ALL“ angezeigt wird, drücken Sie die Scroll-Taste, um E*T anzuzeigen ; Drücken Sie erneut Scroll, um die Alarmsequenz anzuzeigen. 4. Wenn auf dem Bildschirm „NO ALARM“ angezeigt wird, gehen Sie zum Schritt 6. 5. Drücken Sie die Scroll-Taste, um jede Alarmmeldung in der Warteschlange anzuzeigen und aufzuschreiben. Die Bedeutung der Alarmcodes ist in der Anhangstabelle aufgeführt. 6. Drücken Sie die Scroll-Taste, bis „E*T“ auf dem Bildschirm erscheint. 7. Verlassen Sie den Modus mit der Schaltfläche „Select“.
Reply #32016-04-07
Danke für die hilfsbereite Unterstützung. Was soll ich tun, wenn ich nicht ins Menü komme? Auch das gleichzeitige Drücken funktioniert nicht
Reply #42016-04-08
Total ma55l ist keine Alarmmeldung, sondern bedeutet total mass I und gibt an, dass hier der aktuelle Massenbestand angezeigt wird. Bitte reinigen Sie die Glasoberfläche und versuchen Sie es erneut.
Reply #52016-04-08
Prüfen Sie, ob Temperatur und Dichte normal sind, und verwenden Sie den 475-Handcontroller, um die Alarmcodes anzuzeigen. . . .
Reply #62016-04-08
Zuerst überprüfen Sie, ob die Verbindungen an den Sensoren locker sind, sowie die Verbindungen am Anzeigegerät. Wenn das Problem immer noch nicht behoben ist, schauen Sie sich dann im Handbuch nach dem Fehlercode um und führen entsprechend den Anweisungen im Handbuch weitere Überprüfungen durch.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.