Thread Content
Die Hauptleitungen des Wasserzirkulationssystems für Natronlauge enthalten freies Chlor. Bei der Überprüfung wurden keine Lecks in den Wärmetauschern des Zirkulationswassers festgestellt. Welche anderen Ursachen könnten dazu führen, dass das Zirkulationswasser freies Chlor enthält?
Wahrscheinlich wurden sie durch spekulative Desinfektionsmittel eingebracht
Wurde das Desinfektionsmittel, das Sie verwenden, bereits ausgetauscht? Wenn bei der ständigen Überprüfung des Kreislaufwassers bisher kein freies Chlor festgestellt wurde, dann sollte es kein Problem mit Desinfektionsmitteln geben. Dass plötzlich freies Chlor im Kreislaufwasser vorhanden ist, ist kein geringes Problem – man muss unbedingt sicherstellen, dass mit dem Wärmetauscher alles in Ordnung ist. Andernfalls könnte es sich um einen zufälligen Chloraustritt handeln, der in den Kühlturm gelangt ist. . . . . Bei unserem Unternehmen ist das bereits einmal vorgekommen – das ist etwas zu zufällig)
Wenn zur Desinfektion des Kreislaufwassers Flüssigchlor oder Natriumhypochlorit verwendet wird, ist ein gewisser Anteil an freiem Chlor im Wasser angemessen. Aber wenn nicht Flüssigchlor oder Natriumhypochlorit zur Desinfektion verwendet werden, muss die Quelle des freien Chlors ermittelt werden. Denn Lecks im kleinen Chlor-Wärmetauscher können zu schweren Unfällen führen. Da der Betriebsdruck des Chlorkühlers nicht hoch ist, kann es bei zu hohem Zirkulationsdruck sowie Leckagen beim Wärmetausch dazu kommen, dass Wasser in das Chlor eindringt. Dies könnte zu ernsten Unfällen führen.
Zur Verhinderung des Wachstums von Algen und Pilzen wird dem Zirkulationswasser eine geringe Menge an Chlor oder Natriumhypochlorit zugesetzt; in allen Zirkulationswässern liegt der Gehalt an freiem Chlor bei weniger als 1 mg/l
Wenn der Gehalt an freiem Chlor weiter ansteigt, muss eine Leckage im Wärmetauscher festgestellt werden
Die Chloridkonzentration ist in Ordnung, aber sie sollte nicht über dem Limit liegen. Wie hoch ist sie bei Ihnen gerade?