Kann das irgendein Experte analysieren? Der von mir installierte Doppelflansch-Flüssigkeitsstandtransmitter befindet sich auf dem gleichen Niveau wie die Überdruckseite, und das Messgerät zeigt jetzt -24,24 kPa an. Wie muss ich den Zählerkopf anpassen, damit er keine negativen Werte anzeigt, oder kann er auf diese Weise auch dann verwendet werden, wenn er negative Werte anzeigt?
Führen Sie die Migration durch. Je nach Größe des Messbereichs führen Sie einfach eine Migration durch.
Absteigen oder aufsteigen? Das Problem besteht darin, dass das Kapillarrohr auf der Überdruckseite nicht lang genug ist.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 10.06.2016 um 14:20 Uhr bearbeitet. Sie können die Position des Messgerätkopfes nicht verschieben, aber den Nullpunkt des Messgeräts anpassen. Bei Doppelflansch-Füllstandsmessgeräten gibt es unabhängig von der Platzierung des Messkopfes eine negative Migration, und das Ausmaß der negativen Migration ist gleich, = Dichte der Flüssigkeit im Kapillarrohr (kg/m3). * 9.81N/kg * Höhe des Messbereichs (m), letzte Einheit ist Pascal, N/m2.
Beide Doppelflansch-Füllstandtransmitter erfordern eine negative Migration.
Verwenden Sie einfach die Migration, um die Header-Anzeige auf Null zu setzen ...
-Entspricht der statische Druck, der durch die Flüssigkeitssäule der Flüssigkeit in der Kapillare auf der Unterdruckseite erzeugt wird, dem Flüssigkeitsstand Null? Dies ist bereits eingestellt. Der in der Kopfzeile des Messgeräts angezeigte Wert von -24,24 kPa bleibt jedoch unverändert. -24,24 ist der gemessene Wert. Ist es in Ordnung, immer negative Werte anzuzeigen, solange diese gemessen werden können? Es fällt mir ein wenig schwer, den Überblick zu behalten.
Sie können einen Reset oder eine Migration durchführen!
Sie können eine Nullpunktmigration durchführen und das war's.
Inländische Zähler verfügen nicht über eine Reset-Funktion und die Migration wurde nicht gefunden. Es gibt nur PV USL, PV LSL, PV URV und PV LRV. Es können keine weiteren Parameter geändert werden