Unser Unternehmen verwendet für die Zirkulation des Wassers einen Druck von 0,35–0,38 MPa; die Temperatur des Wassers beträgt 29 °C. Der Druck des zurückfließenden Wassers liegt bei 0,07 MPa, wobei die Temperatur 32 °C beträgt. Der Durchfluss beträgt 1950–2050 m³/h. Das aktuelle Problem ist, dass die Temperatur des Wassers nach dem Durchgang durch den Wärmetauscher nicht sinkt – beim reciprocierenden Kompressor liegt die Temperaturunterschiede bei 3 °C. Die Temperatur des Gases nach dem Wärmetausch hingegen liegt bei 48–55 °C. Der Wärmetauscher wurde im Mai dieses Jahres gesäubert; er ist also in gutem Zustand. Sollte man den Druck des zurückfließenden Wassers vielleicht etwas regulieren? Wie sollte ein solches System reguliert werden? Hilfe
Nahe bei 19 °C? Gibt es einen Unterschied im Vergleich zur früheren Nähe zur Temperatur?
Nahe bei 19 °C? Die Temperatur des Rückflusswassers im Kreislauf ändert sich kaum – um etwa 2–3 °C. Der Grund dafür ist, dass bei den Vierstufenkompressoren die Temperatur nicht sinken kann. Die Temperatur am Ausgang der ersten Stufe ist hoch, wodurch auch die Temperaturen in allen vier Stufen erhöht werden. Es geht dabei nicht um ein einzelnes Gerät – vielmehr sind mehrere Geräte betroffen.
Senken Sie den Rückflussventil etwas – zu niedriger Rückflusssdruck kann ebenfalls zu einer schlechten Wärmeaustauscheffizienz führen
Wenn man den Rückflussdruck kontrolliert, bedeutet das doch, den Durchfluss zu kontrollieren? Würde das dann nicht bedeuten, dass die Temperatur noch höher wird? Ist das Wasserkreislaufsystem wieder mit Wärmetauscheranlagen auf „relativ niedrigem Niveau“ verbunden?
Auf der Grundlage der von dem Threadersteller bereitgestellten Informationen lässt sich sagen, dass der Druckunterschied beim letzten Mal so groß war. Wenn man Probleme im Konstrukt des Systems ausschließt, könnte dies daran liegen, dass die Temperatur der Ausgasung des Wärmetauschers nicht gesenkt werden kann – oder an den Steuerventilen in der Werkshalle. Angesichts der von Ihnen angegebenen Temperaturen des Zulauf- und Rückflusses kann man davon ausgehen, dass mit dem Wärmetauscher selbst etwas nicht in Ordnung ist; er erfüllt somit nicht die Anforderungen des Prozesses.
{:3_49:} Der Druckunterschied an den Ein- und Ausgängen des Wärmetauschers muss überprüft werden, genauso wie der Eingangsdruck. Dadurch kann man indirekt den Unterschied zum Durchfluss des Wärmetauschers in der Vergangenheit ermitteln. Wenn andere Geräte einen zu großen Anteil am Zirkulationswasser übernehmen, kommt weniger Wasser zum Kompressor – dadurch ist der Wärmetausch sicherlich schlechter. Niedriger Auslassdruck ist nur ein Anzeichen für eine schlechte Wärmeaustauscheffizienz, nicht die Ursache. Außerdem geht es um die Auswahl Ihres Wärmetauschers – wenn dieser bisher einwandfrei funktioniert hat, dann gibt es kein Problem. Außerdem sollten Sie beim Überprüfen und Warten fragen, welche Teile vom Bediener berührt wurden. Falls nötig, können Sie die wichtigsten Stellen, die berührt wurden, auseinandernehmen und überprüfen. In vielen Fällen gibt es bei der Überprüfung eigentlich keine großen Probleme – es liegt einfach an der Nachlässigkeit des Bedieners: Entweder wurde etwas falsch installiert oder es sind Gegenstände in den Leitungen stecken geblieben
Bei der Regulierung der Temperatur des Zirkulationswassers wird die Auslassventil des Wärmetauschers justiert. Insgesamt sind die Ein- und Auslassventile vollständig geöffnet, während der Umleitungsweg geschlossen ist. Im Winter sollte der Umleitungsweg des Wärmetauschers etwas geöffnet werden, um die Wärmetemperatur durch Anpassung der Temperatur des Wassers zu regulieren
Nach Ihrer Beschreibung scheint die Wärmeaustauschoberfläche unzureichend zu sein. Die Temperatur des Kühlmittels steigt nur um 3 Grad an – das ist ein großer Unterschied zur Wärmeströmung auf der Prozessebene. Es wäre sinnvoll, eine Wärmebilanz durchzuführen, um herauszufinden, ob tatsächlich die Wärmeaustauschoberfläche nicht ausreicht
Die Wärmeaustauschkapazität reicht nicht aus; durch den Einbau eines Wasserkühlers oder eine Erhöhung der Wassermenge kann die Temperatur etwas gesenkt werden. 48–55 °C gelten auch als nahe am Normaltemperaturbereich; ich denke, mit diesem Wert ist kein Problem, und man könnte in Erwägung ziehen, die Kühlung am Kompressor zu verstärken