Wird für Kältemittelwärmeaustauscher Platten- oder Rohrgehäuse verwendet? 7℃→12℃

2016-06-27View Original

Thread Content

Ich möchte mich an euch wenden: Wie kann man mit einem Wärmetauscher, der mit gekühltem Wasser betrieben wird (Eingangstemperatur 7 °C, Ausgangstemperatur 12 °C), die Temperatur des heißen Fluids von 40 °C auf 12 °C senken?℃; Welche Wärmetauscher werden im Allgemeinen verwendet? Kann ein Rohrgehäuse-Wärmeaustauscher verwendet werden?
Reply #22016-06-27
Wenn man sagt, dass es sich um flüssige, heiße Stoffe handelt, dann ist eine Plattenwärmeübertragung weiterhin eine gute Wahl. Aber die Rohrgehäusevariante ist sicherlich auch einsetzbar. Wenn mit den heißen Materialien Gase gemeint sind, dann ist die Rohrgehäusebauweise aus Sicht von Kriterien wie Wärmeübertragung und Energieverbrauch geeigneter. Wenn Ihr heißes Gasmaterial nicht korrosiv ist, habe ich viele Lösungen mit innen liegenden Flügelrippen-Wärmeaustauschern entwickelt (die zu den Rohrgehäuse-Wärmeaustauschern gehören). Außerdem handelt es sich bei all dem um Bedingungen mit mittlerem bis niedrigem Druck. Falls es sich um hochdruckige, heiße Materialien handelt, wird empfohlen, einen Rohrgehäuse-Wärmetauscher zu verwenden.
Reply #32016-06-27
Solange der Druck nicht hoch ist und es sich um ein nicht-toxisches, nicht brennbares Material handelt, kann eine Plattenwärmetauscheranlage verwendet werden. Sonst muss man eine Hülle verwenden
Reply #42016-06-28
Alles ist nützlich, es kommt darauf an, wie groß die Wärmeübertragung ist
Reply #52016-06-28
Die heißen Stoffe sind das Gas Methan, Ethylen sowie Mischungen bei einem Druck von 3 MPa. g, Durchfluss 30.000 m³
Reply #62016-06-28
Ich möchte eigentlich hauptsächlich fragen, ob ein Rohrgehäuse-Wärmeaustauscher eine Temperaturdifferenz von 5 °C bewältigen kann – schließlich beträgt die minimale Temperaturdifferenz bei solchen Wärmeaustauschern doch in der Regel 8 °C, oder?
Reply #72016-07-01
Ich empfehle Ihnen, bei der nächsten Diskussion direkt auf den Beitrag zu antworten – indem Sie einfach auf den entsprechenden Beitrag klicken. So wissen die Teilnehmer, dass Sie erneut auf die Frage geantwortet haben. Andernfalls würden sie nicht einmal erfahren, dass Sie geantwortet haben, wenn sie keine Aktivitäten in diesem Beitrag sehen. Angesichts dieses Hochdruck-Gaskühlers wird empfohlen, auf Wärmeaustauscherplatten zu verzichten. Daher ist in diesem Fall ein Rohrgehäuseverfahren sicherlich am geeignetsten. Was den von Ihnen erwähnten Temperaturunterschied angeht, so bezieht sich dieser wohl auf die Temperaturdifferenz auf der Wassenseite. Wenn dem so ist, dann gibt es keinen sogenannten minimalen Temperaturunterschied von 8 Grad, wie Sie es beschreiben. Wenn man sich die früheren Designhandbücher ansieht, stellt man fest, dass die Temperaturdifferenz auf der Wassenseite von Wärmeübertragergehäusen früher in der Regel mit 5–7 Grad angegeben wurde. Diese empirischen Werte sind eigentlich keine festgelegten Standards; bei der Konstruktion muss einfach entsprechend den Anforderungen des Prozesses vorgegangen werden. Der Betrieb wird sicherlich kein Problem sein.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.